Сообщение #1 : 01 Декабря 2015 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Мне нужно выбрать сечение СИПа. Расчетный ток 161,19А
Нашел такой вот пример:

Предполагаем к прокладке самонесущий изолированный провод с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена СИП-2А 3х120+1х95, длина линии  L =  185 м  
I доп. =340А
Iдл. доп.= I доп. х К1 х К2 х К3 х К4(А)
К1 - температурный коэффициент, ПУЭ Т. 1.3.3. Самое неблагоприятное условие для кабеля в земле при  +25 гр.С  К1=0.92;
К2 - коэффициент, ПУЭ Т. 1.3.26, зависит от числа работающих в траншее кабелей,  К2=0,85;
К3 - коэффициент, ПУЭ Т. 1.3.23, зависит от удельного сопротивления земли, К3=1;
К4 - коэффициент, учитывающий прокладку кабелей в трубах длиной более 10м, К4=0,94, каждый кабель прокладывается в отдельной трубе;
Коэффициенты К2, К3 и К4 не используются.
Iдл. доп.= I доп. х 0.92 = 340А х 0.92=313А
IpКоэффициент загрузки кабеля Кзр = 161/313А =0.51

Правильно ли сделан расчет? Спасибо
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Декабря 2015 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Не силен в вопросе с СИПом. Но насколько помню есть еще нюанс с климатическим районом. Там нужно уточнить район по гололеду

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 01 Декабря 2015 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

СИП это не кабель, а провод. И предназначен он для подвески на на опорах на свежем воздухе, но никак не в земле!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Декабря 2015 года, 01:21
(ссылка на это сообщение)

Aleksey В целом верно, только убедитесь, что вы правильно воспользовались таблицей 1.3.3 ПУЭ.... Приведите,  пожалуйста, сюда данные о проводе СИП, который вы применяете...
Там должен быть указан д/д ток для него и при какой температуре (вы приняли 15гр.), и максимальная нормируемая температура изоляции (вы приняли 80гр.)...
И если я правильно понял, что ток нагрузки 161А и длина линии 185м, то важно проверить по потере напряжения... Думаю около 3% будет, если это устроит в общей сети, то хорошо...
Не силен в вопросе с СИПом. Но насколько помню есть еще нюанс с климатическим районом. Там нужно уточнить район по гололеду

А разве это как-то повлияет? Мне кажется только на конструкцию линии (опоры, пролеты, арматура)... Хотя для 120мм, как для крайнего из номенклатуры сечений, вполне возможно по району гололеда его вообще применять нельзя.
СИП это не кабель, а провод. И предназначен он для подвески на на опорах на свежем воздухе, но никак не в земле!

Все верно! Нельзя...
Коэффициенты К2, К3 и К4 не используются.


? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 705, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines