Лампы сигнализации. Выбор цвета сигнальных ламп?

Количество просмотров - 7878
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Декабря 2015 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

насколько правильно выбраны цвета сигнальных ламп ?
крым.jpg
 
* крым.jpg
(122.61 Кб, 1000x643)  [скачать]  [загрузок: 2461]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2015 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р МЭК 60073-2000

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Декабря 2015 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Это мы читали . Все таки  крупный федеральный  энергообъект .
Давайте укажем уважаемым господам на их косяки  .
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Декабря 2015 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Я бы индикатор АВР отключена сделал желтым, если считать это состояние ненормальное!
А срабатывание АВР красным

Ну и перед визитом СМИ неплохо бы решить вопрос с проблемами "собственных нужд".... [улыбка]


? (Петрозаводск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Декабря 2015 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Давайте укажем уважаемым господам на их косяки  .

Приступайте. Со ссылками на конкретные пункты нтд.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Декабря 2015 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

наличие напряжения  - белые лампы .
Режим работы АВР  -я бы не выводил сигнальные лампы на щит управления .
Если им так хочется , сигнальные лампы установил на панели  АВР
АВР отключен  - я бы не делал сигнализацию.
сигнализация нужна - В работе ВВОД № 2 (Сработал АВР )
Защита от замыкания на землю - Желтые лампы
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Декабря 2015 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Давайте укажем уважаемым господам на их косяки  .

Несколько жестко.
Я бы предложил просто обсудить, так как косяком не факт что это является. Мы не знаем от всех технологических тонкостях этого шкафа.

Со ссылкой на указанный Diego ГОСТ  и полагая, что таблица 2 является основополагающей, я рассуждаю так:
- состояние отключенного АВР в том виде, в котором мы привыкли его считать, как средство безопасности, никак не является нормальным режимом. И в этом случае зеленый индикатор к нему не стоит применять... Возьму на себя смелость добавить, что и к ручному режиму то же не стоит применять зеленый цвет. Но это лишь мнение, мы не знаем значение ответственности этого щита или индикатора.
- состояние срабатывание АВР всецело зависит от значимости... По данному пульту мы видим, что об авариях в сети по причине которых может сработать АВР кроме этого индикатора ничего больше не укажет. Значит должен быть красный. По крайней мере я думаю,ч то срабатывает АВР исключительно в неблагоприятных режимах. С другой стороны, работа АВР это не "беда", а лишь прилюдия, что дает возможность индицировать её желтым цветом. Но мое мнение все же склонно в данных (ограниченных) условиях к красному

? (Петрозаводск, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Декабря 2015 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

 Мы не знаем от всех технологических тонкостях этого шкафа.
ТРИ сигнальных лампы о наличии напряжения на фазах . Достаточно и одной , подключенной через реле  3- фазного   контроля напряжения .
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Декабря 2015 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

наличие напряжения  - белые лампы .

Если честно, то я с трудом представляю себе необходимость белой индикации на щитах или пультах. Разве что для того, чтоб найти шкаф в темноте [улыбка] А наличие напряжения на фазах цепей ни что иное, как их нормальный режим, что согласно ГОСТ и должно обозначатся зеленым.
Режим работы АВР  -я бы не выводил сигнальные лампы на щит управления .
Если им так хочется , сигнальные лампы установил на панели  АВР
АВР отключен  - я бы не делал сигнализацию.

Мне сложно судить о назначении этого щита (пульта), так как на него выведена информация не только об АВР, но еще и о других системах. Вполне возможно он единственный, которой находится в диспетчерской и обсуждать что там должно быть, а чего не должно мы однозначно не можем. Поэтому если индикация есть, то она не  лишняя. Уверен, что помимо этого все завязано на АРМ.
Защита от замыкания на землю - Желтые лампы

Если это индикация аварийного процесса, то однозначно красный цвет. Но скорее всего надпись отражает действительность неверно. Если речь идет о конкретном замыкании на землю, то так должно быть и написано, а не то, что автоматика сработала. Мы же всегда исключаем глюк автоматики.

? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Декабря 2015 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Мы не знаем от всех технологических тонкостях этого шкафа.
ТРИ сигнальных лампы о наличии напряжения на фазах . Достаточно и одной , подключенной через реле  3- фазного   контроля напряжения .

Согласен! В современных реалиях одна фаза пропадает редко, но если провод оборвался, неплохо бы знать какой.

? (Петрозаводск, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Декабря 2015 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)



но если провод оборвался, неплохо бы знать какой.


Вольтметр и ключ управления
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Декабря 2015 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Вольтметр и ключ управления

А индикатор разве не проще?
Цитата
Чем в системе меньше элементов, тем система более надежна

? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Декабря 2015 года, 07:08
(ссылка на это сообщение)

Единственное, что я бы сделал, заменил цвет индикации отключенного АВР на желтый.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Декабря 2015 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

А я бы вообще не лез не понимая назначение шкафа. Может АВР там включают вручную когда надо и это нормальная работа? И срабатывание АВР - обычное дело, НЕ авария.
Кто их знает что за шкаф...
Но согласен, в большинстве случаев три зеленых лампы на АВР выглядят стремно.

PS: Выше писали про белые лампы (линза молочная) - такие служат только для контроля наличия напряжения в шкафу. Раньше ведь вся автоматика была не на АРМ, а распихана по шкафам. Если в одном шкафу (панели, щите и т.п.) стоят только приборы и показания не меняются, то определить  в чем дело как раз и помогала лампа - есть напряжение, значит дело в приборах или в процессе.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Декабря 2015 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

ТРИ сигнальных лампы о наличии напряжения на фазах . Достаточно и одной , подключенной через реле  3- фазного   контроля напряжения .

Это только ваше фантазерство, не более.

Пока тут не одного разумного аргумента против решений на первой картинке не услышал.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1576, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines