Пожарная безопасность в магазине. Оборудование помещений магазина системой АУПС без АУПТ

Количество просмотров - 3137
(ссылка на эту тему)
Gena 46
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Декабря 2015 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Магазин размещен в цокольном этаже, общая площадь 276 квадратных метров.
Возможно ли оборудовать помещения установками АУПС, если торговый зал отделен от подсобных помещений противопожарной стеной 1 типа.

? (Курск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2015 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Тема тяжелая и на нее никто не отвечает. Как то ветку создавал с подобным вопросом на форуме 0-1. В ответ тишина. Конкретно из долгого общения есть следующие варианты:
1. Расчет риска. Допустимое значение должно сойтись, если примените адресный Болид, речевое оповещение и время работы магазина составит 8-10 часов. Сам риск никогда не считал, поэтому полностью в правоте своих слов не уверен.
2. Противопожарные шторы. Про этот вариант никто ничего сказать не может. Запрета вроде нет, но и про применение ничего не слышно. Т.е условно зал делится на площади менее 200 м2 шторой с соответствующей степени огнестойкости, которая опускается по команде пожарной сигнализации. Это все на уровне идеи, воплощения видимо нигде не было и возможно есть нормативные камни.
3. Применение порошкового пожаротушения возможно при пребывании в зале менее 50 человек. Исходя из 3 м2 на человека у Вас сейчас порядка 100 человек. Есть прецеденты, когда люди выходили из положения вводя организационные мероприятия по ограничению посетителей в торговом зале. Думаю реальна некая система доступа или охранник с бирками на входе.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей 1982
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2015 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

Мне не совсем понятен вопрос. (Напишите подробнее в чем проблема). Посмотрите НПБ110-03 или СП5.13130-09 там в таблице таблица 1 (здания) и таблица 3 (помещения) определены объекты оборудованию АУПТ и АУПС. Выбор построения АУПТ определяется исходя из конкретных условий и финансовых средств. Что качается перегородок можно посмотреть в СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

Технический директор (Саратов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2015 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

Вопрос такой. Есть магазин, расположен в цокольном этаже. Площадь торгового зала более 200 м2. Как уйти от системы АУПТ?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Декабря 2015 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

СП5. А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.

Если площадь торгового зала более 200 кв.м. то можно рассчитать пожарный риск.
ФЗ-123 Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
(риск считать без коэф. учета АУПТ).

? (Пенза, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Декабря 2015 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)


Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Магазин размещен в цокольном этаже, общая площадь 276 квадратных метров.
Возможно ли оборудовать помещения установками АУПС, если торговый зал отделен от подсобных помещений противопожарной стеной 1 типа.

А можно ли поинтересоваться согласно какой нормы Вы определили необходимость АУПТ ?

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Декабря 2015 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)

CП5.13130.2009. Приложение А. Таблица А3. Пункт 36.1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 672, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines