Расчёт освещённости. Надо ли применять коэффициент запаса для светодиодных светильников?

Количество просмотров - 16409
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Декабря 2015 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Коэффициент запаса однозначно включает как снижение светового потока светового прибора в течение срока эксплуатации, так и загрязнение светильника (выше уже сказано, см. внимательно СП 52 или старый СНиП 23-05, или ваш ТКП в части зависимости Кз от загрязнения и для чистых зон).  В СП 52 приняли, что Кз  для газоразрядных и светодиодных равны. В одинаковых условиях эксплуатации, как видим, для газоразрядных/светодиодных источников Кз больше (чем для ламп накаливания) в 1/0,85 раза. Для газоразрядных это связано с допустимым снижением светового потока в течение нормированного срока службы источника света (сильнее снижается чем у ламп накаливания). Таким образом, в Сп52 (и в ТКП, если принимаются СД светильники) из условия равенства Кз газоразрядных-светодиодных, заложено, что световой поток светодиодного светильника в течение всего срока эксплуатации конкретного источника света снижается не более чем для газоразрядного в течение срока службы лампы. Иначе говоря, ваш СД светильник при пользовании Кз из СниП/СП52/ТКП не должен снижать свой световой поток в течении срока эксплуатации (т.е. гарантированного срока службы) сильнее чем 80% от номинального. Если больше (или если планируется эксплуатировать после этого срока) - коэффициент запаса следует увеличивать
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Декабря 2015 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Понял Volk. Буду пока так дальше и брать, просто в ТКП у нас не прописано о равенстве Кз для газоразрядных и светодиодных. Я надеялся что Стройтехнорм в письме разъяснит это, но они не стали.

Генпланист (Брест, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Февраля 2016 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Получил ответ от Министерства архитектуры и строительства - думали они долго аж 2 месяца, но к сожалению то же ничего конкретного не ответили, хотя судя по тексту наверное склоняются к тому что бы не учитывать его при расчете светодиодного освещения. Будем ждать обещанных изменений в ТКП, может там чего напишут [улыбка]
* коэф_запаса_освещ_ответ1_мас.tiff
(541.75 Кб, 2466x3498)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 398]
* коэф_запаса_освещ_ответ2.tiff
(198.39 Кб, 2424x3498)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 279]

Генпланист (Брест, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Февраля 2016 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Да нет. Смотрите- 1,2 на снижение потока из за деградации кристалла ваши признали. Запыляемость снаружи не отрицают (глупо отрицать,а это даже для чистых помещений процентов 10 минимум). Даже о неком снижении коэф отражения задумались. Отрицают только внутреннюю пыль/грязь. Про снижение светопропускания за счет старения (а оно есть) не говорят. Когда в комплексе оценят, скорее всего придут к тому же, что и в РФ- как для газоразрядных (от 1.4)...
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Февраля 2016 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)


Да нет. Смотрите- 1,2 на снижение потока из за деградации кристалла ваши признали. Запыляемость снаружи не отрицают (глупо отрицать,а это даже для чистых помещений процентов 10 минимум). Даже о неком снижении коэф отражения задумались. Отрицают только внутреннюю пыль/грязь. Про снижение светопропускания за счет старения (а оно есть) не говорят. Когда в комплексе оценят, скорее всего придут к тому же, что и в РФ- как для газоразрядных (от 1.4)...

Ну будем надеятся, что здравый смысл возобладает над желанием "сэкономить".
А то у нас тут в последнее время до того проекты извращают в попытке вложиться в тающие бюджеты, что аж обидно становиться.

Генпланист (Брест, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 02 Марта 2016 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Ну вот вроде у нас введут (Постановление Государственного комитета  по стандартизации Республики Беларусь от 31.12.2015 № 63) с 1 ноября 2016г в действие  ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования», где уже конкретно прописано в п.Б2.1:
MF=0.80 для светодиодных светильников (если конечно ничего там не поменяют на национальном уровне так сказать).
То есть для светодиодов получается 1,25 коэффициент запаса - поменьше чем для светильников с натриевыми лампами.
И не понятно что делать если чистка не два раза в год - или это стандарт? и реже чистить нельзя? Есть у кого нибудь информация по этому поводу?

Генпланист (Брест, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1055, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Vudi, Dmitriy52nnov, РоманC, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines