Алюминиевый провод. Применение в жилых, общественных, административных и бытовых зданий?

Количество просмотров - 1731
(ссылка на эту тему)
Денис 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Декабря 2015 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста в ПУЭ п. 7.1.34 и СП-31.110.2003 п. 14.3 говорится:
"В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2."
Если я правильно понял, то руководствуясь данными пунктами для питания инженерного оборудования (ОВ, ВК) , я могу применить кабели с алюминиевыми жилами (нг-LS)    внутри  жилых, общественных, административных и бытовых зданий.

Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

можете, а нужно ли? Присоединение медными жилами намного надежнее в эксплуатации, чем алюминиевыми...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Денис 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Декабря 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

я с Вами полностью согласен, просто хотел уточнить у более опытных специалистов. Спасибо большое

Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
Денис 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Декабря 2015 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Если сравнивать цену кабелей то например ВВГнг(A)-LS 5x2,5 (ток -25А) стоит 147руб/м, а АВВГнг(А)-LS 5х4 (ток-27А) стоит 74 руб/м. Получается если объект крупный например ТЦ и там много инженерного оборудования и количество кабеля питающих это оборудование исчисляется в десятки км , то экономия при применении алюминия значительная.

Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Декабря 2015 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

просто хотел уточнить

Никаких запретов на использование алюминиевых кабелей сечением от 2,5мм и выше для питания отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию жилых, общественных, административных и бытовых зданий, нет.
Но таких решений в практике не встречал. И смотрите что у вас в ТЗ по этому поводу сказано.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Декабря 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

В последнее время в промышленных количествах выпускается электротехнический алюминий легированный цирконием, в некоторых случаях может заменять медь. Есть разработки по легированию алюминия церием и титаном, но о пром производстве пока не слышно.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Декабря 2015 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

ВВГнг(A)-LS 5x2,5 (ток -25А) стоит 147руб/м, а АВВГнг(А)-LS 5х4 (ток-27А) стоит 74 руб/м... экономия при применении алюминия значительная

Но стоимость монтажа 4 мм2 выше, чем 2,5 мм2.
Обычно алюминий применяют в распред. сетях от ВРУ до щитов (при больших токах - сечение от 16 кв.мм.). Там действительно экономия серьезная.
До вентиляторов и насосов у нас применяют медь (правда, таких ЭП не очень много).
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Декабря 2015 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Но стоимость монтажа 4 мм2 выше, чем 2,5 мм2.

Монтаж кабелей массой до 1 кг/м стоит одинаково. А 1 кг/м это 3х70 и выше алюминий идет.

? (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Декабря 2015 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

До вентиляторов и насосов у нас применяют медь

Это не единственное возможное решение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Января 2016 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

а в зоне П-I тоже получается алюминий можно?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 585, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines