Питание магазина от ВРУ жилого дома. Пятижильный или четырёхжильный кабель использовать?

Количество просмотров - 2101
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Декабря 2015 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Питание магазина осуществляется от ВРУ жилого дома.  В щитовой жилого дома мы устанавливаем щит с автоматом. И от него кабелем приходим во ВРУ магазина. Помогите разобраться когда пятижильный кабель когда четырех жильный. Здесь у меня 2 КЛ до щитка в автоматом и после. В обоих случаях пятижильный кабель (потому что во ВРУ жилого дома есть шина ГЗШ) или нет?
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2015 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Если на ГЗШ происходит разделение PEN на N и РЕ, то лучше 5-жилкой. У вас, скорее всего, именно этот случай. Повторное заземление у магазина смонтировали - и с плеч долой. А так еще контур бить. Настоящий. И ТУ посмотрите, нет ли там чего на эту тему.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Декабря 2015 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

В проектах делали так: ГЗШ магазина соединяется с ГЗШ дома, и использовали 5 жильный кабель

Инженер (Пенза, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Декабря 2015 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Питание магазина осуществляется от ВРУ жилого дома.

Жесткое требование есть только одно. Если разделение PE и N произошло до точки вашего подключения (в данном случае до ВРУ дома), то объединять их уже нельзя. И в таких случаях используют пятижильные кабели.

Как выполнять разделение, требования к сечению N, PE, PEN это уже отдельный разговор.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2015 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)


Питание магазина осуществляется от ВРУ жилого дома.  В щитовой жилого дома мы устанавливаем щит с автоматом. И от него кабелем приходим во ВРУ магазина. Помогите разобраться когда пятижильный кабель когда четырех жильный. Здесь у меня 2 КЛ до щитка в автоматом и после. В обоих случаях пятижильный кабель (потому что во ВРУ жилого дома есть шина ГЗШ) или нет?

Все зависит от системы заземления.В большинстве случаев в РФ от ТП (питающий кабель) идет 4-х жильный-три фаз и PEN-проводник.
На ГЗШ происходит разделение PEN на PE и N.Далее идет 5-ти жильный,без объединения PE и N.
Читаем Главу 1.7-ПУЭ.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 660, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines