Вентиляционные установки в магазине. Как правильно подключить?

Количество просмотров - 1231
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Декабря 2015 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Есть следующие нагрузки в магазине:
Приточно-вытяжная установка (1,1кВт), вентилятор канальный(0,16кВт), вытяжная установка (0,75кВт).

Токи получаются очень маленькими. 1,1/(1,73*0,38*0,92) получается 1,8А.  Или они однофазные тогда ток 5А? Читаю характеристики, вижу 3-220/3-380 Они какие однофазные или трехфазные? Подключение идет напрямую  к этой установке, не через розетку, не надо диф.автомат?

Автоматический выключатель выбирать на 10А?
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Декабря 2015 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Ina!
Если в тех. характеристиках вент. установки указано 220 В - 1-фазное, если 380 В - 3-фазное.
Подключение напрямую (ну я лично ни разу не сталкивался с вентиляционной установкой подключаемой через розетку).
Если ток 1,8 А, то достаточно будет автомата на 4 А.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2015 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите паспорт внимательней, согласно схеме наверно заводится пятижильный кабель. Потом происходит разделение между трехфазными потребителями (двигателями) и однофазными (шкаф управления). Также возможно есть еще ТЭН и регулирующие клапаны.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2015 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Подключение идет напрямую

Не факт.
Надо смотреть каким образом будет осуществляться управление этими установками.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2015 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Не факт.

Ina спрашивала, как будет питаться движок вентилятора, напрямую или через розетку.
А по поводу управления согласен, зачастую управление вент. оборудованием идет через шкаф управления, поставляемый комплектно, тут уже все от производителя и марки оборудования зависит.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2015 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)


Не факт.

Ina спрашивала, как будет питаться движок вентилятора, напрямую или через розетку.
А по поводу управления согласен, зачастую управление вент. оборудованием идет через шкаф управления, поставляемый комплектно, тут уже все от производителя и марки оборудования зависит.


Возможно и питание и управление приточно-вытяжной установкой осуществляется от шкафа управления (комплектного).Это можно у автоматчика уточнить или у ОВ-ка.
Канальный вентилятор-можно от выключателя.

? (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Декабря 2015 года, 00:28
(ссылка на это сообщение)

Ina Информация в Вашем вопросе несколько размытая, но тем не менее сопоставьте все ранние ответы с вашей реальностью и уточните. От себя добавлю:
- 3-220/3-380 это однозначно 3 фазы, так как "3" стоит даже перед 220. Это скорее всего маркировка с двигателя (или даже нагревателя), который может включаться в звезду или треугольник. Хотя лучше уточните.
- приточно-вытяжные установки однозначно должны иметь специальный щит (шкаф, пульт) управления... Но существуют и такие, которые имеют всю эту автоматику прямо в своем корпусе, и достаточно подать на них питание. Рекомендую рассмотреть, что там у Вас.
- приточно-вытяжные, приточные, вытяжные установки существуют с заводской вилкой для включения в розетку! Но, такую розетку не надо подключать через УЗО, зато установку надо обязательно включить в систему уравнивания потенциалов отдельным проводником! Такие установки необходимо отключать при пожаре: либо найти в ней клеммы подключения сигнала от прибора сигнализации, либо отключать питание самой розетки при пожаре. Категорически не надо отключать розетку (или питающий кабель) такой установки, если там водяной нагреватель.
- вытяжной вентилятор я не видел с питанием от розетки, если это только ни какая-нибудь локальная китайская фишка. Чем его включать - решается по месту, а вот отключить питание при пожаре вы обязаны так же ка и для установок.

А уж номинал автомата 10А подойдет и для 1ф и 3ф решений. Главное не один на все перечисленное вами.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 660, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines