Пожарный режим нагрузки ВРУ. Что должно отключаться при пожаре?

Количество просмотров - 17925
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 10 Декабря 2015 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Составлять надо ТУ. Как всегда приходиться по проекту аналогу каких-то товарищей коллег плюс интуиция брать с запасом цифру. И цифра получается приличная.
Терзает вот какой вопрос. В нормах предписано отключать при пожаре вентиляцию, тепловые завесы. По схемным решением ППУ делают ответвлением до вводного аппарата ВРУ. Цель понятна - при пожаре обесточить ВРУ, чтобы работала лишь ППУ.
Таким образом моделируем ситуацию. Аварийный режим. Кабель в траншее спекся и все питание идет по второму кабелю. Школа - 2 категория. И пожар возник в этот же день (неудачный день). пусть массовый - включена вся ПД и ДУ. Вентиляция общеобменная автоматически отключается. И все? Пока пожарные приедут - КЛ уже должен нагреться....поэтому нагрузку в режиме пожара считаем как аварийный режим+включение пд и ду+отключение вентиляции. Я правильно понимаю? Так обычно считают. Но ведь логично и пищеблок отключить (гор. цех же!). А почему бы и всю силовую нагрузку?! Не до работы на ПК честно говоря. Хотя есть риск ложного срабатывания АПС, но технологический ложный простой школы не смертелен...вообще Господа Специалисты помогите (желательно нормативно) утвердиться в решении - как мне считать пожарный режим нагрузки ВРУ

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Декабря 2015 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

как мне считать пожарный режим нагрузки ВРУ

Общеобменка и другое оборудование, отключаемое во время пожара, выключена.
Подпор воздуха и пожарные насосы работают.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2015 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Противопожарные системы работают при пожаре.
Ну и эвакуационное освещение.

? (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2015 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

А что отключается помимо общеобменки?[непонятно]? Что должно и что можно по сути логике. Распишите пожалуйста

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2015 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Но ведь логично и пищеблок отключить (гор. цех же!). А почему бы и всю силовую нагрузку?!

Можно и так. Только нужно такую "не приоритетную" нагрузку выделить в отдельную группу (группы), не затронув при отключении допустим освещение.

? (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2015 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

А что отключается помимо общеобменки?

Какие-нибудь тепловые завесы. Может еще нагревательные приборы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Декабря 2015 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

ФЗ123 Сатья 85.п.9
9. При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений при пожаре должно осуществляться обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую безопасность объектов).
Но ни в коем случае не отключать защиту от замораживания.

? (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Декабря 2015 года, 00:07
(ссылка на это сообщение)

Михаилъ, Ваша ситуация обоснована, я сам часто задумывался над данной проблемой, если правильно её понимаю:
в нормальном режиме электроснабжения срабатывания противопожарных устройств не несет перегрузки сетей, при распределении по двум вводам. Но в случае, если объект уже сидит после аварии на одном вводе и вдруг "пожар" (реальный или ошибочный), то как быть оставшимся в работе сетям? или отключится от перегрузки или быть запроектированными с запасом.
Как мы знаем, при расчете нагрузки, противопожарные устройства в общей массе не принято учитывать. Но при выборе сетей мы это обязаны сделать. Думаю, что и при выборе кабеля в с учетом послеаварийного режима, нагрузка противопожарных устройств так же должна быть учтена. .в ряде случаев это влечет за собой завышение сечений.
Не уверен, что нормы учитывают две одновременные беды: послеаварийный режим и работу противопожарных устройств. Но такое может возникнуть. Если Вам совесть требует (и это правильно) защитить от человеческой глупости детей, когда садик нагружают по полной, зная, что один кабель неисправен, то принять решение об отключении при пожаре еще чего-нибудь, вам не одна норма не запретит! Считаете возможным отключить пищеблок (силовое) при пожаре - отключайте смело!!! Затраты ни о чем, этого никто не заметит в смете на объект (независимый расцепитель на автомат силы пищеблока)... А вот завышение сечений заметит экспертиза и тем более заказчик.

? (Петрозаводск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Декабря 2015 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

в нормальном режиме электроснабжения срабатывания противопожарных устройств не несет перегрузки сетей, при распределении по двум вводам. Но в случае, если объект уже сидит после аварии на одном вводе и вдруг "пожар" (реальный или ошибочный), то как быть оставшимся в работе сетям? или отключится от перегрузки или быть запроектированными с запасом.

6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Декабря 2015 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Diego, а чуть далее по тексту у меня так и написано
Как мы знаем, при расчете нагрузки, противопожарные устройства в общей массе не принято учитывать. Но при выборе сетей мы это обязаны сделать. Думаю, что и при выборе кабеля в с учетом послеаварийного режима, нагрузка противопожарных устройств так же должна быть учтена.

А текст, который вы процитировали - обобщение ситуации автора.
В целом, желание снизить нагрузку на линии в послеаварийном режиме во время пожара отключением чего-то еще кроме вентиляции - нормальное. К сожалению, на на всех объектах есть такие малозначительные потребители, как силовое оборудование пищеблока.

? (Петрозаводск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Декабря 2015 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)


Михаилъ, Ваша ситуация обоснована, я сам часто задумывался над данной проблемой, если правильно её понимаю:
в нормальном режиме электроснабжения срабатывания противопожарных устройств не несет перегрузки сетей, при распределении по двум вводам. Но в случае, если объект уже сидит после аварии на одном вводе и вдруг "пожар" (реальный или ошибочный), то как быть оставшимся в работе сетям? или отключится от перегрузки или быть запроектированными с запасом.
Как мы знаем, при расчете нагрузки, противопожарные устройства в общей массе не принято учитывать. Но при выборе сетей мы это обязаны сделать. Думаю, что и при выборе кабеля в с учетом послеаварийного режима, нагрузка противопожарных устройств так же должна быть учтена. .в ряде случаев это влечет за собой завышение сечений.
Не уверен, что нормы учитывают две одновременные беды: послеаварийный режим и работу противопожарных устройств. Но такое может возникнуть. Если Вам совесть требует (и это правильно) защитить от человеческой глупости детей, когда садик нагружают по полной, зная, что один кабель неисправен, то принять решение об отключении при пожаре еще чего-нибудь, вам не одна норма не запретит! Считаете возможным отключить пищеблок (силовое) при пожаре - отключайте смело!!! Затраты ни о чем, этого никто не заметит в смете на объект (независимый расцепитель на автомат силы пищеблока)... А вот завышение сечений заметит экспертиза и тем более заказчик.



Вы правы - я тоже думаю, что в целях незавышения сечения питающих линий ввода и запрашиваемой по ТУ мощности - поставить НР на ввода щитов питания силовой нагрузки пищеблока. Отключение пищеблока даст еще гарантию неподдерживаемости распространения пожара со стороны пищеблока

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Декабря 2015 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

запрашиваемой по ТУ мощности

На запрашиваемую мощность противопожарные устройства не влияют. Diego процитировал пункт нормативки по этому поводу.
Отключение пищеблока даст еще гарантию неподдерживаемости распространения пожара со стороны пищеблока

А тут я связи не вижу, ну пусть будет так.

? (Петрозаводск, Россия)
Марк Елов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Июля 2016 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

   ПТЗ, Diego процитировал, что мощность противопожарных устройств не влияет, "за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников". Если в режиме "пожар" мощность значительно выше расчетной в рабочем режиме, то она уже влияет - нужно кабели класть сечением выше, и аппараты защиты ставить выше номиналом.
  Сейчас нахожусь в такой же ситуации. Школа с дошкольным отделением, расчетная мощность в режиме "пожар" на 150 кВт больше, чем в рабочем режиме. Тоже думаю отключать пищеблок при пожаре, чтобы ТУ на завышенную мощность не заказывать.

Энергетик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Июля 2016 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Сейчас нахожусь в такой же ситуации. Школа с дошкольным отделением, расчетная мощность в режиме "пожар" на 150 кВт больше, чем в рабочем режиме. Тоже думаю отключать пищеблок при пожаре, чтобы ТУ на завышенную мощность не заказывать.

Посмотрите еще общеобменную вентиляцию и различные тепловые завесы, они при пожаре работать не будут.
А так ТРН надо делать для различных режимов работы. Нормальный, авария, пожар.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Elomir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Июля 2016 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Так же при подсчете мощности аварийного режима можно не учитывать мощность лифтов, если они есть и, если это не лифты для пожарных бригад.

Проектировщик (Курск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1115, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines