Установка на крыше молниеприёмной сетки. Как подключиться к существующему контуру?
|
Количество просмотров - 16796
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ser-3 gus
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день!
Прошу помочь начинающему. Выполняю проект молниезащиты существующего достаточно большого офисного здания - длина 70 м, ширина 15 м, высота 21 м. На крыше запланирована молниеприемная сетка, через 25 м по периметру - спуски молниеотводов.
Т.к. здание существующее, прилегающая территория облагорожена (плитка, асфальт), у заказчика есть большое желание минимизировать объем земляных работ при организации системы заземления. Предлагается подключить спуски к существующим контурам заземления здания.
По СО-153-34.21.122—2003 п. 3.2.3.1 - "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители разделяются по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов."
Вопросы - как правильно подключиться к существующему контуру? Можно ли это сделать на уровне земли или нужно подключаться непосредственно к контуру под землей? Можно ли/нужно ли объединять молниеотводы полосой на уровне земли?
Заранее благодарю за ответы.
|
? (Белгород, Россия)
|
|
|
Huawei
|
подключиться через болт. это можно сделать как в земле так и не в земле молниеотводы объединять и можно и нужно, но если нет такой возможности то можно и не объединять. точнее речь идет о спусках а не о молниеотводах.
|
|
|
|
Pvm
|
но если нет такой возможности то можно и не объединять Ваше мнение противоречит как инструкции СО.., так и РД... В РД (п. 2.13) намного подрбнее расписано про заземление молниеприемной сетки.
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Ser-3 gus
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Такой вопрос - несмотря на то, что РД и СО разрешают подключаться к существующей системе заземления здания (ГЗШ), не случится ли чего нехорошего при отводе тока молнии в землю с серверами и прочим оборудованием в задании, защитное заземление которых тоже подключено к ГЗШ (шина PE)?
|
? (Белгород, Россия)
|
|
|
Diego
|
Вопросы - как правильно подключиться к существующему контуру? Можно ли это сделать на уровне земли или нужно подключаться непосредственно к контуру под землей? Можно ли/нужно ли объединять молниеотводы полосой на уровне земли? ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Рисунок В.54.1 542.3.2 Соединение заземляющего проводника с заземлителем должно быть надежным и с соответствующими электрическими характеристиками. Соединение может быть выполнено с помощью сварки, опрессовки, соединительного зажима или другим механическим соединителем. Механическое соединение должно монтировать в соответствии с инструкцией изготовителя. Установка соединительного зажима не должна приводить к повреждению электрода или заземляющего проводника.
Паяные соединения или паяные детали, которые зависят исключительно от припоя, не следует применять самостоятельно, поскольку они не обеспечивают требуемую механическую прочность.
Примечание - Если применяют вертикальные электроды, должна быть обеспечена возможность контроля соединения и замены вертикального стержня.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
подключиться через болт Тут приличные люди, а не абы кто. Попрошу вас пользоваться терминами и определениями ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и ГОСТ 30331.1-2013.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Ser-3 gus
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Diego, спасибо за подсказки. Склоняюсь к тому, что лучше все таки заложить полноценный контур по периметру и соединить его с существующей системой заземления.
|
? (Белгород, Россия)
|
|
|
Huawei
|
Ваше мнение противоречит как инструкции СО.., так и РД... точно, сыплю голову пеплом
|
|
|
|
Diego
|
что лучше все таки заложить полноценный контур по периметру и соединить его с существующей системой заземления Смотрите что СО и РД говорит по поводу заземляющих устройств, применения естественных заземлителей. На основании этого и действуйте.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Таракан
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли использовать сущ. контур защитного заземления эл.оборудования в качестве заземлителя для молниезащиты? Или это запрещено и нужно делать отдельный?
|
|
|
|
Vоlk
|
Можно. Рекомендуется акт обследования со стороны эксплуатации (может прибегнуть к сторонней организации) с заключением о допустимости использования (приемлимом состоянии). Форма и наличие акта не регламентируется, по сути является этакой формой оценки соответствия и желательна для исключения вопросов со стороны надзора/экспертизы. Так же можно прописать в тз на проектирование отсутствие необходимости реконструкции заземлителя. Можно оформить изыскательские работы с заключением о пригодности (у соотв. организаций). Можно просто констатировать использование сущ. заземлителя. А можно сделать новое ЗУ (и присоединить к старому, при необходимости) и гарантированно избежать вопросов
|
|
|
|
ElectroLamp
|
А можно сделать новое ЗУ (и присоединить к старому, при необходимости) и гарантированно избежать вопросов В какой точке соединять целесообразно на Ваш взгляд? На Главной заземляющей шине?
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
В какой точке соединять целесообразно на Ваш взгляд? На Главной заземляющей шине? Не думаю, что эту цепь можно заводить в здание на ГЗШ
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
В какой точке соединять целесообразно на Ваш взгляд? На Главной заземляющей шине? Надо смотреть конкретный случай с конкретными данными. Я так считаю...А так каждый о своем
|
|
|
|
Максим R
|
молниеприемники присоединяются к контуру заземления здания, можно сделать и отдельный контур но он также будет присоединен к ГЗШ, контур заземления здания присоединяться к ГЗШ, так же к ГЗШ присоединяются контуры функциональных заземлений см. Рис. 1.7.7 Система уравнивания потенциалов в здании в ПУЭ ( Глава 1.7 Меры защиты при косвенном прикосновении)
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
|