Детская больница. Можно ли применять светодиодные светильники?

Количество просмотров - 15731
(ссылка на эту тему)
Максим В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 15 Января 2016 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
светодиодный светильник светодиодному светильнику рознь!
надо смотреть на биновку и заказывать светильники в теплом свете от 2700 максимум до 3000 кельвинов (ни в коем случае не случать тех, кто говорит, что 4000-5500 К - это приятный дневной свет!!!!)
кстати, теплый свет в России делает, кажется, только Светлана-Оптоэлектроника (под заказ)

Старший технический специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 15 Января 2016 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

рекламщики, - такие рекламщики...
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Января 2016 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Если Россия в общем отстала лет на 50 от ведущих стран, то речь о российском светодиодном "чуде" - это не к месту.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Января 2016 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

Если говорить конкретно о Светлане-Оптоэлектронике, то еще на стадии появления они мне не понравились - ни по изделиям, ни по отношению к потребителю, ни по уровню подготовки кадров. Не знаю понимают ли они разницу между коэффициентом мощности и косинусом сейчас, но года три назад не понимали...Никто их на отзывы не напрашивал, сами сунулись сюда со своей рекламой уровня детского сада...
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Января 2016 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

Если говорить конкретно о Светлане-Оптоэлектронике


В свое время нас заказчик по одному "важному"  энергетическому объекту заставлял абсолютно везде применять эти светильники и только их, вплоть до клозетов. Видимо исключительно хорошие светильники ))

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Января 2016 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)

Слышали... За это тоже не любы мне, ибо я за справедливость светлое будущее [улыбка]
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 21 Марта 2016 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

добрый день!
проектируем больницу, взрослую. т.е., судя по прочитанному здесь, я могу применять светодиодные светильники только в местах общего пользования, операционные, реанимации, палаты - люминесцентные, правильно? или это касалось только детских больниц?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 21 Марта 2016 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

проектируем больницу, взрослую


И во взрослой больнице тоже. Посмотрите СП 52.13330.2011, второй абзац пункта 7.18. "В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания."

Проектировщик (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 21 Марта 2016 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)


проектируем больницу, взрослую


И во взрослой больнице тоже. Посмотрите СП 52.13330.2011, второй абзац пункта 7.18. "В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания."

да да, уже нашла, спасибо [улыбка]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 21 Марта 2016 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

а что является функциональной диагностикой собсно? [улыбка]
Заказчик прописал светодиодные закрытого типа везде...

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 21 Марта 2016 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

а что является функциональной диагностикой собсно? [улыбка]
Заказчик прописал светодиодные закрытого типа везде...


Основные функциональные помещения лечебно-профилактических учреждений, это и операционные, и кабинеты врачей, и палаты для больных.

Проектировщик (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 21 Марта 2016 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)


а что является функциональной диагностикой собсно? [улыбка]
Заказчик прописал светодиодные закрытого типа везде...


Основные функциональные помещения лечебно-профилактических учреждений, это и операционные, и кабинеты врачей, и палаты для больных.


спасибо!

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 22 Марта 2016 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)


а что является функциональной диагностикой собсно? [улыбка]
Заказчик прописал светодиодные закрытого типа везде...


Очень часто сталкиваемся с похожими "заказчиками", которые высказывают свои "хотелки" совершенно не ориентируясь в нормативных документах. А потом экспертиза все ставит на свои места.
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 22 Марта 2016 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Очень часто сталкиваемся с похожими "заказчиками", которые высказывают свои "хотелки" совершенно не ориентируясь в нормативных документах. А потом экспертиза все ставит на свои места.

сошлюсь на СП 52.13330.2011 и СП 158.13330.2014. тем более последний сами прописывают в ТЗ)

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 24 Марта 2016 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Вот для начала почитайте.
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/DocLib/4%20%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%92.%D0%9D.%20%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%AD%D0%A2.pdf
А у меня дома только лампы накаливания или галогенки.

? (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1570, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines