Расчёт времени срабатывания расцепителя автомата. Как автоматизировать расчёт?

Количество просмотров - 5910
(ссылка на эту тему)
Дмитрий П.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Декабря 2015 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

День добрый! Занимаюсь расчетом токов КЗ, по окончанию расчетов нужно получить значения времени срабатывания автоматов, защищающих рассчитываемые линии. То есть чтобы имея значение I/Iн и тип автомата получить на выходе время. Может быть есть у кого-нибудь такие разработки? Пытался оцифровать графики токо-временных характеристик и составить для них графики в Excel, но безрезультатно.

И еще момент: имеются в наличии графики для, насколько я понимаю, автоматов IEK (чернобелые вложения), но мы в основном ставим АББшные (цветное вложение), и их графики как-то не особо совпадают, хотя по идее ссылаются на одни и те же ГОСТы.
Автоматы характеристика B.jpg
 
* Автоматы характеристика B.jpg
(67.89 Кб, 544x730)  [скачать]  [загрузок: 2398]
Автоматы характеристика C.jpg
 
* Автоматы характеристика C.jpg
(72.33 Кб, 542x730)  [скачать]  [загрузок: 2413]
Автоматы характеристика D.jpg
 
* Автоматы характеристика D.jpg
(71.45 Кб, 544x729)  [скачать]  [загрузок: 2337]
Характеристики ABB.PNG
 
* Характеристики ABB.PNG
(66.75 Кб, 437x666)  [скачать]  [загрузок: 2339]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Декабря 2015 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Если вы рассчитываете ток кз для модульных аппаратов, то не думаю что вам необходимо выполнять подобную проверку.
Представленные вами аппараты имеют два расцепителя, тепловой и электромагнитный.
Требования по времени отключения относятся к автоматическому отключению питания (см. ГОСТ Р 50571.3-2009 411 Защитная мера - автоматическое отключение питания).
При этой защитной мере при повреждении изоляции создается замыкание на землю, на которое и должен сработать электромагнитный расцепитель.
На всех графиках, представленных вами, электромагнитный расцепитель срабатывает не более чем за 0,01с, когда допустимое время срабатывания в 10 раз больше.
Допустимое же время перегрузки кабеля будет зависеть от материала изоляции и предварительной загрузки.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий П.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Декабря 2015 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)



Если у меня, например, ток КЗ не попадает в интервал 5-10 для автоматов типа С, а отношение I/Iн получилось 3, то сработает только тепловая защита и то через минуту, а разрешенное время лишь 0.4 с. Понятно, что я могу делать проверку уловием 1.1*10*Iн, но хотелось бы добавить немного информативности в расчет..
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Декабря 2015 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

хотелось бы добавить немного информативности в расчет..

поищите в сети программу расчета токов ОКЗ "Аврал" - помогает от "рутинных" насчетов...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Декабря 2015 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Если у меня, например, ток КЗ не попадает в интервал 5-10 для автоматов типа С

То срабатывать будет тепловой расцепитель более чем за 1 секунду.
Вам необходимо проверить сработает ли электромагнитный расцепитель, а не проверять время работы теплового.
Берете крайние значение срабатывания расцепителя (к примеру для C это 10), номинальный ток и 20% запаса (не знаю откуда цифра) и сравниваете с током кз.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий П.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Декабря 2015 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Мне в протоколе нужно указывать для каждого автомата "Допустимое время срабатывания" и "По время-токовой хар-ке (не более)". Не думаю что прокатит, если писать и там, и там одно и то же число.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Декабря 2015 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Мне в протоколе нужно

Я мог бы задать вопрос что за протокол и по какому нормативу он составлен, но...
Могу предложить написать "не более" 0,1 или 0,02.

Физического смысла в вашем занятии нет.

Время срабатывания необходимо проверять для предохранителей, но, думаю, это можно сделать только графически.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Декабря 2015 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Время срабатывания необходимо проверять для предохранителей, но, думаю, это можно сделать только графически.

Именно для предохранителей ПН2 я пытался по графикам из какой-то литературы сделать формулу аппроксимации. Тогда не получилось. Может сейчас существует ПО, которое такое может сделать.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 738, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines