Лабораторно-инженерный корпус. Подключение лабораторных столов, стоящих посредине комнаты?

Количество просмотров - 2256
(ссылка на эту тему)
Денис Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Декабря 2015 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким, возможно глупым, вопросом: проектирую электроснабжение лабораторно-инженерного корпуса, в котором есть помещения, где лабораторные столы, и оборудование на них, которые соответственно надо запитать, расположены посреди помещения. К ним нужно подводить розеточную сеть с защищенными розетками, как это лучше сделать?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2015 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Основные варианты- а)размещать столы у стен, б)трубы в подливке пола для столов посередине (с непосредственным выводом труб или организацией лючков в полу), в)модульная система проводки по поверхности пола (дкс, легранд и т.п.)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2015 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Варианты еще советского решения:
1. стальная труба сверху (с потолка) и металлическая площадка для крепления розетки
2. стальная труба (300-500мм) снизу (из пола) и металлическая площадка для крепления розетки
В ряде случаев, если столы (оборудование) стационарно (крепится к полу), то площадка теряет смысл и розетку можно крепить на стол. Обязательно сделайте механическую защиту кабеля между трубой и розеткой (например металлорукавом).
Труба и металлорукав должны быть заземлены во всех вариантах.

? (Петрозаводск, Россия)
Денис Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2015 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за такие оперативные ответы!
Да, вот сначала я использовал модульные системы ДКС, мини-колонны их же, либо лючки со встраиваемыми розетками, но степень защиты их не подходит, а защищенную встраиваемую электрику не нашел (или все-таки есть?). Просто думал, что есть какие-то еще современные решения для подобных помещений, включая влажные, а не только для офисных. А похоже только советские решения трубами и остаются..
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2015 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Денис Р. а у Вас в лаборатории какие-то особо влажные условия? Лючки это хорошее решение, снимать их со счетов не надо.

? (Петрозаводск, Россия)
Денис Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Декабря 2015 года, 02:09
(ссылка на это сообщение)

Да нет, условия скорее нормальные, но категория по пожароопасности В2 и В3 в этих лабораториях. Или розетки в этом случае можно нормального, незащищенного исполнения?
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Декабря 2015 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Признаюсь честно, классификация В2 и В3 для меня сложна. Для электрик нормируется другая классификация типа П-I и так далее.
Думаю, что для помещения с горючими смесями лючок действительно нужен герметичный. А во избежании скопления горючих материалов в низких недоступных точках наверное не стоит такой вариант теперь применять. Да и работать с лючком сложно.
Башенки вроде есть герметичные. Не у ДКС, так вроде у Simon.
Кстати, вот интересное решение

? (Петрозаводск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Декабря 2015 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

Денис
Категории В у вас по горючей мебели скорее всего. В советское время такие лаборатории (если не было иных признаков зон) не классифицировали по пуэ. Сейчас при тех же условиях пожарные обычно стоят на п-2а.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Декабря 2015 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Категории В у вас по горючей мебели скорее всего

Тут автору надо уточнить, что за лаборатории? Что в них исследуют? Например, могут исследовать нефть и ее продукты, разные пожарооопасные материалы, кокс, уголь и др. горючие элементы.
Другое дело, что их количество мало, но может быть по-разному. У нас технологи ставили какие-то прессы, барабаны, дробилки, печи и пр. Часть оборудования была внушительных размеров (1,8х1,6 м). На мини-цех похоже))).
Денис Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Декабря 2015 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

Лаборатории физико-химических исследований, исследований природных, питьевых вод, химико-аналитическая, хроматографии. Соответственно везде всякое разное оборудование для исследований: нагревательные плиты, сушильные, вытяжные шкафы, газовые хроматографы, компрессоры, термостаты...

ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Декабря 2015 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Денис Р. решать вопрос о статусе пожароопасности помещения не берусь, но вот практически рекомендую применить именно герметичное исполнение любого из решений, так как работа ведется с водой, наверное в том числе и в открытых емкостях. Думаю, что статус помещения может быть "влажное".
Из вариантов
1. Лючок
2. Миниколонна
3. Труба с площадкой
пункт 1, даже с учетом его герметичности, наверное стоит исключить, так как в открытом состоянии (а это будет всегда), он уже не такой и герметичный.
пункт 2, хорошее решение, остается только найти серию, куда можно установить герметичную розетку
пункт 3, видимо от безысходности

В ряде случаев может возникнуть вопрос, а достаточно ли розеточных групп у столов? Где-то может понадобится питание похлеще

? (Петрозаводск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Декабря 2015 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

к гадалке не ходи - назначена В по мебели и оборудованию
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1045, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines