Сообщение #1 : 18 Декабря 2015 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Вопрос в следующем: экспертиза дала замечания на стадию П многоэтажного жилого дома:  "...нет сведений о компенсации РМ при электроснабжении от ДЭС...". Кратко об объекте: 20-этажный жилой дом, электроснабжение 2 взаиморезервируемыми линями от проектируемой ТП с 2 тр-рами (питание тр-ров по 6кВ двумя независимыми линями). Местные сети настояли на установке ДЭС, питающей противопожарные системы (насос, подпор и дымоудаление, лифт для перевозки пожарных подразделений и т.д.) в случае прекращения электроснабжения. Компенсация реактивной мощности предусматривается на секциях шин 0,4кВ в ТП (две УКРМ). При переводе электроснабжения на ДЭС, они, естественно, отключатся. На основании чего требуется компенсация РМ при питании от ДЭС?

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Декабря 2015 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Нет сведений- надо написать, что компенсация не требуется
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Декабря 2015 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

У ДЭС сosf=0,8. Если расчетный сosf  "пожарной нагрузки" более 0,8, то КРМ для ДЭС не требуется.
Приказ Министерства энергетики РФ № 380  от 23 июня 2015 г. значение коэффициента реактивной мощности нормирует только в точках балансовой принадлежности, определяемых по договору энергоснабжения.
Поскольку ДЭС не является точкой балансовой принадлежности (не принадлежит сетям), то КРМ не требуется. 
Опишите это в записке.
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Декабря 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, Дмитрий_, спасибо за ответы. Сошлюсь на приказ Минэнерго.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1167, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines