Вертикальный насос мощность 30 кВт. Выбор трансформатора для пуска насоса?

Количество просмотров - 1708
(ссылка на эту тему)
Super Max
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Декабря 2015 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

Помогите пожалуйста решит следующую задачу.
Насос вертикальный  для перекачки продукта из емкости сбора утечек (диз.топливо). Двигатель ВА200L6 Мощность-30 кВт, I.ном=59А, КПД ном=90, cosf=0,9, кратность пускового тока Iп/Iном=6,Отношение пускового момента к номинальному моменту 2.2/
Подключен к КТП 100/10/0,4 кВ, схема подключения "треугольник". Подключение выполнено кабелем силовым ВБШвнг 4х35 расстояние до насоса 130 м.
После запуска двигатель на холостом ходу работает в штатном режиме по замерам показывает 400 В. После зацепа с насосом наступает просадка до 290 В. двигатель гудит не может провернуть вал. Пуск выполнен прямой (автомат 100А, пускатель).
Не могу понять не ужели трансформатора 100 кВА не хватает для запуска насоса?

? (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 18 Декабря 2015 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)

Смотрите насос, может клинит или жидкость застывает?
По расчету, должен запускаться, расчётная просадка напряжения до 20%, проверьте все контакты.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Декабря 2015 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

 

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Декабря 2015 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

Померьте по всем фазам токи на х.х. и при подключении нагрузки.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Gleb 1989
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Декабря 2015 года, 01:47
(ссылка на это сообщение)

Я плохо разбираюсь в марках. Брал в Скат Технолоджи по совету продавца. Трансформатор из расчета не нагрузки а количества подключений.

? (Казань, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Декабря 2015 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Не могу понять не ужели трансформатора 100 кВА не хватает для запуска насоса?

прикинул в симарисе.. падение напряжения при пуске около 15%, двигатель обязан пуститься.
Насос центробежный? Провернуть от руки за вал можете? Сильно подозреваю, что насос заклинен.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 693, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines