Программа "Электрик". Методика расчёта заземления, применяемая в программе?

Количество просмотров - 1252
(ссылка на эту тему)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 22 Декабря 2015 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста откуда взяты формулы для расчета заземления, применяемые в программе "электрик"

Формулы для расчета

1.Сопротивление одиночного вертикального заземлителя Ом

R0 = [rэкв / 2pL][ln(2L/d)+0,5ln(4T+L)/(4T-L)]

2.Эквивалентное удельное сопротивление грунта Ом·м

rэкв = Yr1r2L/[r1(L-H+t)+r2(H-t)]

Y - сезонный климатический коэффициент

3.Предварительное количество вертикальных заземлителей шт.

nпредв = R0Y/Rн

Rн –нормируемое сопротивление

4.Сопротивление тока растикания горизонтального заземлителя (полоса/пруток) Ом

RП = 0,366(rэквY/LПhП)lg(2L2П/bt)

5. Длина горизонтального заземлителя (полоса/пруток) м

Lп = L/2(nпредв-1)        в ряд

Lп = L/2nпредв                     контур

6.Сопротивление вертикальных заземлителей с учетом горизонтальных заземлителей Ом

Rв = RпRн/(Rп-Rн)

7.Количество вертикальных заземлителей шт

n = Ro/Rвhс

? (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Декабря 2015 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

один из множества справочников и/или работ
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Декабря 2015 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста откуда взяты формулы для расчета заземления, применяемые в программе "электрик"Формулы для расчета

а не проще этот вопрос задать автору программы? (его электронка есть в программе)

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 679, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines