Сообщение #1 : 22 Декабря 2015 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Узел учета для стройплощадки установлен в щите на улице. Счетчик - Меркурий 230ART PQRSIN. Сбыт не согласовал проект и выдал такие замечания:
1. в РД отсутствует расчет пределов относительной погрешности измерения эл.энергии для изм. комплекса в рабоч. условиях эксплуатации. Расчеты вып. в соотвт. с РД 34.09.101-94;
2. в РД не определены требования к температурному диапазону эксплуатации счетчиков на объекте учета, необходимые для оценки относительной погрешности измерения эл. энергии в соотв. с п.9.1 РД 34.09.101-94, а так же не предусмотрено обеспечение температурных условий функционирования счетчика в зимнее время.

Вопросы:
1. Может кто делал расчеты погрешностей? Есть какие-нибудь наработки?
2. Как определить требования к температурному диапазону эксплуатации счетчиков?

Спасибо?
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Декабря 2015 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Меркурий работает при температуре от "минус" 40 до +55 град.С (см. http://www.incotexcom.ru/m230art.htm )
а у вас стройка где?

а в РД что не понятно?
берите погрешности ТТ, ТН и счётчика из их ГОСТ, находите падение напряжения в цепи "счётчик-ТН" и по формуле из п.3.17 РД находите погрешность измерительного комплекса для каждого диапазона измерения (до 5%, от 5 до 20 %, от 20 до 100 % по току)

Проектант (Самара, Россия)
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Декабря 2015 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

То, что счетчик работает на холоде, сбыт не волнует. Они ссылаются на п.1.5.27 ПУЭ. Обогрев должен быть и все. Стройка в Питере.
Как определить требования к температурному диапазону эксплуатации счетчиков?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Декабря 2015 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Меркурий работает при температуре от "минус" 40 до +55 град.

Говорят жк дисплеи мерзнут при отрицательной температуре.
И ПУЭ говорит что в наружном шкафу должен быть обогрев и температура должна быть 0 +20 гадусов.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Декабря 2015 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Уже готовых решений много, вот, например: http://www.tahion.spb.ru/shkaf
Есть реле с обогревом для любого шкафа, зачем на спичках экономить?
У нас на стройке лампочка стоваттная висела как-то в шкафу)))
Обогрев был актуален для счетчиков с механическими дисками, там смазка мерзла и показания занижались.
Погрешность расчитывать для температур от -34С до 35С весело, будет к чему докопаться.

? (Челябинск, Россия)
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Декабря 2015 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

у нас счетчик подключается через ТТ. ТН нет. Получается погрешностью ТН и падением напряжения в цепи "счётчик-ТН" можно пренебречь?
Мы ГРЩ будем собирать сами. Слышал есть нагревательные резисторы специально для обогрева. Знаете такие?
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Декабря 2015 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Слышал есть нагревательные резисторы специально для обогрева. Знаете такие

Обычные ПЭВ или ПЭВР соответствующего сопротивления и мощности

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Декабря 2015 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


Уже готовых решений много, вот, например: http://www.tahion.spb.ru/shkaf
Есть реле с обогревом для любого шкафа, зачем на спичках экономить?
У нас на стройке лампочка стоваттная висела как-то в шкафу)))
Обогрев был актуален для счетчиков с механическими дисками, там смазка мерзла и показания занижались.
Погрешность расчитывать для температур от -34С до 35С весело, будет к чему докопаться.
думаю, что требование по расчёту погрешности - уже "докапывание"
да и обогрев счётчика, наверное, то же - дисплеи "держат" до "минус" 20 С


у нас счетчик подключается через ТТ. ТН нет. Получается погрешностью ТН и падением напряжения в цепи "счётчик-ТН" можно пренебречь?
Мы ГРЩ будем собирать сами. Слышал есть нагревательные резисторы специально для обогрева. Знаете такие?
нет элемента - нет погрешности

ПЭВ выделяют мало тепла, хотя для "отмазки" от сбыта пойдут

Проектант (Самара, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Декабря 2015 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

ПЭВ выделяют мало тепла, хотя для "отмазки" от сбыта пойдут

сколько потребляют, столько и выделяют, или у вас в Самаре закон сохранения энергии не действует?

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Декабря 2015 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)


ПЭВ выделяют мало тепла, хотя для "отмазки" от сбыта пойдут

сколько потребляют, столько и выделяют, или у вас в Самаре закон сохранения энергии не действует?
почему не действует, действует [смех]
просто не очень хорошо они приспособлены для обогрева (как показал опыт) - не основное это их назначение

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 678, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines