Прокладка кабеля от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ под стоянкой. Как нужно защитить кабель?

Количество просмотров - 8377
(ссылка на эту тему)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Декабря 2015 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, необходимо от ТП-10/0,4 проложить кабели 0,4кВ (более 4х) до ВРУ-0,4кВ, 2-ая категория. Кабель пойдет под проектируемой стоянкой, сейчас там песочная насыпь. Нужно ли укладывать кабель в трубу (ПНД) под стоянкой, нужна ли защита кирпичом на всем протяжении трассы, глубина зарытия кабеля 0,7м, не требуется ли под стоянкой более 0,7?
план.jpg
 
* план.jpg
(16.77 Кб, 672x507)  [скачать]  [загрузок: 1895]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Декабря 2015 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Стоянка есть проезжая часть.
Отсюда:
Глубина заложения д.б. не менее 1м.
Прокладка должна быть выполнена в трубах.
Гибкие гофрированные двустенные трубы ПНД от ДКС не подойдут.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2015 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Декабря 2015 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Гибкие гофрированные двустенные трубы ПНД от ДКС не подойдут.

Всегда мучал сей вопрос, не подскажите, почему?
нужна ли защита кирпичом на всем протяжении трассы,

Для 0,4 кирпич не нормирован. В местах, где нет труб достаточно сигнальной ленты. Но бытует мнение, что на расстоянии до 5 метров от ТП кирпич нужен.

? (Петрозаводск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Декабря 2015 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Никнейм от 23 Декабря 2015 года, 13:28
Гибкие гофрированные двустенные трубы ПНД от ДКС не подойдут.
Всегда мучал сей вопрос, не подскажите, почему?


Это вытекает, хотя и не явно, из описания в каталоге

Гибкие двустенные гофрированные трубы
Условия монтажа:
• допускаются только скрытые виды
монтажа (в грунте или замоноличено внутри
бетонных (ж/б) изделий).

Жесткие двустенные гофрированные трубы
Условия монтажа:
• допускаются только скрытые виды
монтажа (в грунте или замоноличено внутри
бетонных (ж/б) изделий). Рекомендуется
использовать на участках с высокой
нагрузкой (под автомобильными и ж/д
дорогами
и т. п.), при блочной укладке труб,
при укладке в трубах тяжелого кабеля.

Т.е. я прихожу к заключению, что под дорогой только жесткие трубы следует использовать.

К тому же в ПНД трубах кабель в здание вводить нельзя (согласно типовому ДКС А11-2011)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Декабря 2015 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли на каждую фазу пустить отдельный кабель? Зарываем кабели на 1 метр где стоянка, а до нее 0,7 и на всем протяжении сигнальная лента, под стоянкой трубы все правильно?
Документ1.jpg
 
* Документ1.jpg
(50.7 Кб, 810x1018)  [скачать]  [загрузок: 1823]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Декабря 2015 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Так делать нельзя. Ноль, в данном случае PEN-проводник, должен прокладываться совместно с фазными проводниками. Иначе из-за некомпенсированных наводок будут дополнительно нагреваться оболочка и жилы кабелей. Т.е. Вам нужно проложить 3 кабеля 4х240 (если проходит по току) A+B+C+PEN в каждом.
Приведенная в первом сообщении трасса не годится.
Один из смыслов прокладки кабеля под дорогой в трубе - возможность замены поврежденного участка без нарушения асфальтового покрытия. Т.е. кабель "перепротягивают". В крайнем случае при повороте под проезжей частью ставят кабельные колодцы.
Т.к. у Вас парковка - замучаетесь выгонять в случае чего машины для ремонта кабеля.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Декабря 2015 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

Ну
Цитата
некомпенсированных наводок
, положим, в случае непроводящих труб будет минимум, только в экранах и/или оболочках
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Декабря 2015 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

Вроде бы где-то ПУЭях даже  встречал предписание так не делать, но на 100% не уверен, и искать, чесслово, некогда =)
Сам бы так никогда бы не сделал, несмотря на удобство монтажа к зажимам аппаратов.

К тому же не очень понятно насколько такое решение увеличит индуктивное сопротивление линии, и как следствие снизит значение ТКЗ и увеличит потери напряжения.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Декабря 2015 года, 23:41
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ и ГОСТ 50571.5.52 такое есть, ты прав. И  индуктивное сопротивленеи вырастет. И потери. И нагрев немного (а вот потерь в металле не будет, по причине его отсутствия  - металлической трубы, в смысле) Но для внешних сетей с никаким доступом и качественной защитой, возможно, в некоторых случаях это не так уж и страшно, если с исключительно технической  стороны подходить. Это ведь ни как у ПТЗ, кажется,  в квартирных стояках, где народ ни в чем неповинный живет, ситуация... Но это так, ремарка
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Декабря 2015 года, 00:07
(ссылка на это сообщение)

Ну там кабели АВБбШв - броня из стали, можно считать, что в Ме трубе лежит)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Декабря 2015 года, 00:57
(ссылка на это сообщение)

за енто да не выпить)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Декабря 2015 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

янипонилничего =)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Декабря 2015 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

Никнейм Я не уловил итог. Можно двухстенные под проезжую часть или нет? Вы цитировали из инструкций на применение
Цитата
Рекомендуется использовать на участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами и т. п.)...

Алексей Safronov предложение от Никнейм самое верное в вопросе увеличения сечения и давно используется на практике - лучше придерживаться такого варианта
Цитата
Вам нужно проложить 3 кабеля 4х240 (если проходит по току)

Так же основная задача труб под дорогами такая
Цитата
Один из смыслов прокладки кабеля под дорогой в трубе - возможность замены поврежденного участка без нарушения асфальтового покрытия.

Поэтому обязательно стоит делать или прямые участки или одно из двух.
А вариант "В крайнем случае при повороте под проезжей частью ставят кабельные колодцы" - усложняет реализацию и дальнейшая замена (перетяжка) при больших сечениях затруднительна.
Поэтому, Алексей Safronov, постарайтесь применять максимально прямые участки. Бывали случае с небольшой дугой при помощи ПНД/ПВД. И то нелегкая это работа, протянуть кабель с поворотом.

Это ведь ни как у ПТЗ, кажется,  в квартирных стояках

Именно! Это ни как у ПТЗ в квартирных стояках! Там не было отделения друг от друга рабочих проводников!
где народ ни в чем неповинный живет,

Ваша ироническая ремарка, извините, тут не уместна.

? (Петрозаводск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Декабря 2015 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

не знаю, по мне вполне к месту
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 756, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines