Заземление и молниезащита опор освещения. Требования к выполнению?
|
Количество просмотров - 66247
(ссылка на эту тему)
|
|
|
ПС
|
Desu, как все же сделал в итоге?
|
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
Desu
|
Ах, да, извините за молчание. По РД 34.21.122-87 нет необходимости молниезащиты осветительных опор ниже 30 метров. По ПУЭ: 6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью. 6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4. (Desu: а для кабельных линий подобного требования нет)
вот в принципе и все. PEN на опору, УЗО в питающем щитке. никакой молниезащиты. все прокатило
|
Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
ПС
|
УЗО в питающем щитке А обязательно, как мне кажется не обязательно. И еще прокатило в экспертизе или где?
|
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
Desu
|
ПУЭ: 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
прокатило в экспертизе
|
Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
ПС
|
Спасибо за готовое решение, которое можно брать в работу ![[отлично] [отлично]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_good.gif) .
|
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
Д м и т р и й
|
РД 34.21.122-87 более не актуален Вот выписка из ПУЭ П 7.3.142. "Защита зданий, сооружений и наружных установок, имеющих взрывоопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" Минэнерго СССР." Так что я думаю это вполне действующий документ ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Kip 72
|
Desu, для освещения Вы использовали 4-х или 5-ти жильный кабель?
|
Инженер (Тюмень, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Типовая серия 5.407-150 и дополение к серии 5.407-146.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Boodoon
|
Подскажите пожалуйста, если светильники наружного освещения устанавливаются на металлических опорах, а их запитка производится кабелем, то можно ли для этого использовать 4х-жильный кабель или обязательно наличие разделенных PE и N?
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Сomings
|
ПУЭ п.6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью. т.о. разделение необязательно
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Neutrinos
|
Уважаемый Desu, скажите пожалуйста пункт РД 34.21.122-87 в котором пишется "нет необходимости молниезащиты осветительных опор ниже 30 метров."
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Tigran
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Скажите пожалуйста, нужно ли делать заземление для каждой из металлических опор, и если не нужно то с чем это связано?
|
Проектировщик (Ереван, Армения)
|
|
|
Samsony 1
|
нужно ли делать заземление для каждой из металлических опор см. Сообщение #17 от Desu (цитата ПУЭ) для каждой металлической опоры - соединение светильников на PEN и корпус опоры на PEN, отдельного заземляющего устройства для каждой опоры не требуется
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
соединение светильников на PEN соединение корпусов светильников на PEN так правильней
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Admi
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать отдельно заземление? Есть проектируемая кабельная линия наружного освещения детской площадки (кабель ВВГ 5х6 в двустенной гофрированной трубе, к светильникам - ВВГ 3х1,5). Светильники устанавливаются на новых металлических опорах, существующих ж/б опорах и на стойках по периметру металлического огражения (5м). Нужно ли делать отдельно заземление металлических опор (например, на случай попадания молнии в металлическую часть) или хватит просто присоединения металлического корпуса к кабелю? (фундамент опор не является естественным заземлителем, арматура не выходит из бетона). Нужно ли делать отдельно заземление на углах металлического ограждения? Нужно ли делать отдельно заземление ж/б опор? Если да, то выходит, что на каждой опоре?
|
|
|
|
|