beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление и молниезащита опор освещения. Требования к выполнению?

Количество просмотров - 66247
(ссылка на эту тему)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 16 Марта 2009 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Desu, как все же сделал в итоге?

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 16 Марта 2009 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Ах, да, извините за молчание.
По РД 34.21.122-87 нет необходимости молниезащиты осветительных опор ниже 30 метров.
По ПУЭ:
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4. (Desu: а для кабельных линий подобного требования нет)

вот в принципе и все. PEN на опору, УЗО в питающем щитке. никакой молниезащиты. все прокатило


Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 16 Марта 2009 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

УЗО в питающем щитке

А обязательно, как мне кажется не обязательно. И еще прокатило в экспертизе или где?

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 16 Марта 2009 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ:
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.

прокатило в экспертизе

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 16 Марта 2009 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за готовое решение, которое можно брать в работу  [отлично].

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Апреля 2009 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

РД 34.21.122-87 более не актуален

Вот выписка из ПУЭ П 7.3.142. "Защита зданий, сооружений и наружных установок, имеющих взрывоопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" Минэнерго СССР." Так что я думаю это вполне действующий документ [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Апреля 2010 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Desu, для освещения Вы использовали 4-х или 5-ти жильный кабель?

Инженер (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 12 Апреля 2010 года, 05:54
(ссылка на это сообщение)

Типовая серия 5.407-150 и дополение к серии 5.407-146.

Инженер (Омск, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 08 Ноября 2012 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, если светильники наружного освещения устанавливаются на металлических опорах, а их запитка производится кабелем, то можно ли для этого использовать 4х-жильный кабель или обязательно наличие разделенных PE и N?

Инженер (Волгоград, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 09 Ноября 2012 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п.6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
т.о. разделение необязательно

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 19 Июня 2014 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Desu, скажите пожалуйста пункт РД 34.21.122-87 в котором пишется "нет необходимости молниезащиты осветительных опор ниже 30 метров."

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Tigran
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 19 Января 2017 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Скажите пожалуйста, нужно ли делать заземление для каждой из металлических опор, и если не нужно то с чем это связано?

Проектировщик (Ереван, Армения)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 19 Января 2017 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

нужно ли делать заземление для каждой из металлических опор

см. Сообщение #17 от Desu (цитата ПУЭ)
для каждой металлической опоры - соединение светильников на PEN и корпус опоры на PEN,
отдельного заземляющего устройства для каждой опоры не требуется

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 19 Января 2017 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

соединение светильников на PEN

соединение корпусов светильников на PEN
так правильней

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Admi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 26 Декабря 2017 года, 00:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать отдельно заземление?
Есть проектируемая кабельная линия наружного освещения детской площадки (кабель ВВГ 5х6 в двустенной гофрированной трубе, к светильникам - ВВГ 3х1,5).
Светильники устанавливаются на новых металлических опорах, существующих ж/б опорах и на стойках по периметру металлического огражения (5м).
Нужно ли делать отдельно заземление металлических опор (например, на случай попадания молнии в металлическую часть) или хватит просто присоединения металлического корпуса к кабелю? (фундамент опор не является естественным заземлителем, арматура не выходит из бетона).
Нужно ли делать отдельно заземление на углах металлического ограждения?
Нужно ли делать отдельно заземление ж/б опор? Если да, то выходит, что на каждой опоре?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 963, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines