ВЛ 6 кВ, выполненная проводом СИП-3. Какие опоры нужно заземлять, как правильно выполнить?

Количество просмотров - 4073
(ссылка на эту тему)
Вадим Гудкин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 23 Декабря 2015 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!

Проектирую ВЛ 6 кВ, выполненной с помощью СИП-3.
Интересует подробная информация о заземлении: какие опоры заземлять, каким образом и т.п.
Прошу предоставить ссылки на НТД, рисунки.

Также интересует места установки ОПН, т.е. на каких опорах.

? (Уфа, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Декабря 2015 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Смотрите ПУЭ7

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Вадим Гудкин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Декабря 2015 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)


Смотрите ПУЭ7


По ПУЭ 7, нужно заземлять каждую опору ВЛ 6 кВ с сопротивлением не более 30 Ом с помощью арматуры жб стойки - при отсутствии оборудования на опоре, с помощью отдельного спуска диаметром 10 мм - при наличии оборудования на опоре.
Также необходимы места для замера сопротивления, которые должны быть доступны. Если используется арматура стойки, как обеспечить это требование.

По заземлению опор ВЛ 0,4 кВ выполненных с помощью СИП-2.
Опоры без оборудования заземлять не нужно, кроме опор для ответвления, для перехода СИП в КЛ.

Правильно ли я всё понял?

? (Уфа, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Декабря 2015 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли я всё понял?

Не думаю.
Изучайте МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (ОАО "РОСЭП"), ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Возможно что-то можно взять из типового 3.407-150, но местами он устарел.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Вадим Гудкин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Декабря 2015 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

По указанным НТД, получается также, как я описывал выше.
Подскажите конкретнее какие опоры и как их заземлять.

? (Уфа, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Декабря 2015 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Откуда взяли 30 Ом? При ВЛЗ оборудование будет на каждой опоре, РДИПы. Как заземлять показано в типовых проектах. В методических указаниях довольно четко все расписано.
Выпуск (выступающая арматура жб стойки) соединяется с ЗУ. Если вдруг нет отдельного спуска, то делается это не в земле. Точную высоту не скажу.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Вадим Гудкин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Декабря 2015 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

30 Ом по п. 2.5.129 ПУЭ.
В каком НТД указано, что РДИП нужно устанавливать на каждой опоре ВЛ 6 кВ выполненной с помощью СИП-3?

? (Уфа, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Декабря 2015 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

30 Ом по п. 2.5.129 ПУЭ.

Это только по пункту 3 и пункту 2 для ненаселенной местности.
В каком НТД указано, что РДИП нужно устанавливать на каждой опоре ВЛ 6 кВ выполненной с помощью СИП-3?

ПУЭ 2.5.118 и 2.4.3 Методические указания

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Декабря 2015 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Опоры заземляются только концевые в данном случае. На них же ОПН устанавливаются.  п.2.5.129 ПУЭ, величина по табл. 2.5.19.
Стоп, это я для деревянных опор написал, если ж/б или металлическая опора то все опоры заземляются.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Января 2016 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Неправильно я все подсказал.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Января 2016 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Каждая опора землиться. Сопротивление ЗУ-10 Ом. ОПН устанавливаем в начале (вход выход ПС, спуск от ОПН отдельным проводником к зу), на отвествлениях желательно и на переходе в кабель. РДИП ставятся на каждой опоре поочережно в каждую фазу.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Января 2016 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Вот есть информационное письмо по РДИП
http://mpk-energosfera.ru/about/info%20pismo.pdf
Там рекомендации по заземлению.
ПУЭ не регламентирует применение подобных разрядников.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 761, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines