Эвакуационная лестница. Прокладка кабелей освещения?
|
Количество просмотров - 18669
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Дрей
|
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Возник вопрос по способу прокладки кабелей освещения эвакуационной лестницы. естественное освещение практически отсутствует. штробить стены не разрешают. как проложить? Одну стену будут зашивать гипсокартоном. как вариант в трубу и под гипс. трубу металлическую брать? а возможно ли короб? в общем чем больше ищу различных нормативов, тем больше запутываюсь окончательно. Буду рад рад любой помощи.
|
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
Huawei
|
в трубе кабели проложите, можно и в металле и в гофре и в коробах можно. Другие факторы еще способствуют выбору способа прокладки...
|
|
|
|
Vоlk
|
Только скрыто по нормам пб
|
|
|
|
Никнейм
|
Начнем с того в каком здании находится лестница. Если здание попадает под действие СП 31-110-2003, то смотрите пункт "14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах." И тогда в трубе кабели проложите, можно и в металле и в гофре и в коробах можно. Другие факторы еще способствуют выбору способа прокладки. нельзя Плюс где-то в пожарных нормах есть запрет на открытую прокладку в лестничных клетках, но с оговорками
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Никнейм
|
Одну стену будут зашивать гипсокартоном. как вариант в трубу и под гипс. трубу металлическую брать? Любую трубу берите.
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Дрей
|
Лестница находится на элеваторе, лестница эвакуационная, элеватор взрывоопасное помещение, лестница отгорожена тамбур шлюзами от самого элеватора, по-этому вроде как обычное помещение. Хотелось бы с ссылками на нормативы. Там под гипсокартоном проходит сущ. кабельная трасса с пучком кабелей, по требованию пожарников эту трассу убирают под гипс.
|
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
Huawei
|
ну тогда под гипс кабель, а зачем труба? можно и без трубы ведь
|
|
|
|
Дрей
|
А труба чтоб они под гипсом друг друга не повредили в случае возгорания. там пучок большой, кроме кабелей освещения самой лестницы
|
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
Huawei
|
А труба чтоб они под гипсом друг друга не повредили в случае возгорания так ведь кабели нераспространяющие горение, как они себя повредят?
|
|
|
|
Huawei
|
еще можно понять было бы если бы оснвоание по которому кабели прокладываться будут было бы деревянным... а так...смысл?
|
|
|
|
Дрей
|
старые кабели - очень старые - там еще алюминиевые некоторые даже лежат
|
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
Huawei
|
ааа тогда понятно, тогда наверное в идеале в металлическую трубу или хотя бы в металлорукав. Или проложить безо всего в отдельном месте подальше от старых кабелей
|
|
|
|
Vоlk
|
Никнейм Нет там оговорок особо
|
|
|
|
ПТЗ
|
Труба (любая) за гипсокартоном нужна в большей степени для обеспечения сменяемости.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
я бы на элеваторе проложил кабель в металлической трубе открыто подальше от старых кабелей
не распространяется СП 31-110-2003 на элеваторы
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|