ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор трансформатора тока. Как определить min значение рабочего тока в первичной обмотке?

Количество просмотров - 35178
(ссылка на эту тему)
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 26 Декабря 2015 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Столкнулся с такой проблемой: рассчитываю узел учета. Iр=161,2А. Чтобы выбрать ТТ, нужно знать макс. и мин. значения рабочего тока в первичной обмотке. Макс. знач. равно Iр.
А как определить мин. значение?
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2015 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Выбор трансформаторов тока для электросчетчика 0,4кВ

17 января 2013  k-igor

Выбор трансформаторов тока для электросчетчика 0,4кВ   
Учет электроэнергии с потребляемым током более 100А выполняется счетчиками трансформаторного включения, которые подключаются к измеряемой нагрузке через измерительные трансформаторы. Рассмотрим основные характеристики трансформаторов тока.



1 Номинальное напряжение трансформатора тока.




Счетчики с пультомСчетчики с пультом дистанционного управления

Пломбы, защитные голограммы, документы, все в безупречном виде. Дополнительное оборудование: таймеры для автоматического управления счетчиками, автоматы на 63А в корпусе 25А, дополнительные пульты.



NaPulte.com - счетчики с пультом.

В нашем случае измерительный трансформатор должен быть на 0,66кВ.

2 Класс точности.

Класс точности измерительных трансформаторов тока определяется назначением электросчетчика. Для коммерческого учета класс точности должен быть 0,5S, для технического учета допускается – 1,0.

3 Номинальный ток вторичной обмотки.

Обычно 5А.

4 Номинальный ток первичной обмотки.

Вот этот параметр для проектировщиков наиболее важен. Сейчас рассмотрим требования по выбору номинального тока первичной обмотки измерительного трансформатора. Номинальный ток первичной обмотки определяет коэффициент трансформации.

Коэффициент трансформации измерительного трансформатора – отношение номинального тока первичной обмотки к номинальному току вторичной обмотки.

Коэффициент трансформации следует выбирать по расчетной нагрузке с учетом работы в аварийном режиме. Согласно ПУЭ допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:


1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

В литературе можно встретить еще требования по выбору трансформаторов тока. Так завышенным по коэффициенту трансформации нужно считать тот трансформатор тока, у которого при 25%-ной расчетной присоединяемой нагрузке (в нормальном режиме) ток во вторичной обмотке будет менее 10% номинального тока счетчика.

А сейчас вспомним математику и рассмотрим на примере данные требования.

Пусть электроустановка потребляет ток 140А (минимальная нагрузка 14А). Выберем измерительный трансформатор тока для счетчика.

Выполним проверку измерительного трансформатора Т-066  200/5. Коэффициент трансформации у него 40.

140/40=3,5А – ток вторичной обмотки при номинальном токе.

5*40/100=2А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.

Как видим 3,5А>2А – требование выполнено.

14/40=0,35А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.

5*5/100=0,25А – минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.

Как видим 0,35А>0,25А – требование выполнено.

140*25/100 – 35А ток при 25%-ной нагрузке.

35/40=0,875 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.

5*10/100=0,5А – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.

Как видим 0,875А>0,5А – требование выполнено.

Вывод: измерительный трансформатор Т-066  200/5 для нагрузки 140А выбран правильно.

По трансформаторам тока есть еще ГОСТ 7746—2001 (Трансформаторы тока. Общие технические условия), где можно найти классификацию, основные параметры и технические требования.

При выборе трансформаторов тока можно руководствоваться  данными таблицы:


Выбор трансформаторов тока по нагрузке
Выбор трансформаторов тока по нагрузке

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Декабря 2015 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)


... Макс. знач. равно Iр...
уверены?

если нет данных по минимальному току нагрузки, то попробуйте сослаться на РД 153-34.0-35.301-2002 "Инструкция по проверке трансформаторов тока":
"1.5 Метрологические требования к ТТ для учета электроэнергии
...Выбор коэффициента трансформации ТТ при проектировании часто приходится производить, сообразуясь не с реальным током этого присоединения, а с необходимостью обеспечения условий динамической или термической стойкости этого аппарата при токах КЗ. При этом нередко номинальные токи ТТ превышают номинальные токи присоединения в пять-десять раз. В условиях современного промышленного спада реальные вторичные токи иногда опускаются до уровня 1 — 2% номинального тока при очень низком коэффициенте мощности..."

Проектант (Самара, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Декабря 2015 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

День добрый ! Я тут на досуге расчет выбора ТТ в Excel забил. Посмотрите может пригодится , если что доработаете .

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Декабря 2015 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

День добрый ! Я тут на досуге расчет выбора ТТ в Excel забил. Посмотрите может пригодится , если что доработаете .

Упущен ТТ на 300/5А. Если не возражаете, то я добавил.
Спасибо за файл! Мне понравился, удобный.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Декабря 2015 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Столкнулся с такой проблемой: рассчитываю узел учета. Iр=161,2А. Чтобы выбрать ТТ, нужно знать макс. и мин. значения рабочего тока в первичной обмотке. Макс. знач. равно Iр.
А как определить мин. значение?

По ТРН надо смотреть режимы работы объектов 1 и 2 категории. Не должно оказываться, что бы при работе от 2х источников загрузка ТТ (и секции) была меньше 5%.
Это 1.5.17 ПУЭ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Alexx
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Декабря 2015 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

А по производителям как? Выбираю новый ТТ в частный дом, все форумы облазил. Нашел в Скат Технолоджи Сиеменс как оптимальный по цене, но сомневаюсь. Есть идеи?

Бизнесмен (Москва, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Марта 2016 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Прошу помочь в вопросе выбора ТТ для учета электроэнергии.

Нагрузка по 2 категории. В рабочем режиме ввод 1 нагружен на 24,4 кВт, cos 0,92, напряжение 0,38 кВ, рабочий ток 40,2 А - выбираю ТТ 100/5 проверку проходит.
В аварийном режиме ввод 1 нагружен на 71,0 кВт, cos 0,8, напряжение 0,38 кВ, рабочий ток 133,4 А - при ТТ 100/5 проверку не проходит т. к. ток во вторичной цепи 6,6 А. Но номинальный ток счетчика до 7,5 А. При ТТ 150/5 - не проходит по рабочему току. Вопрос - какой трансформатор тока выбрать ?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Марта 2016 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, коллеги!
Прошу помочь в вопросе выбора ТТ для учета электроэнергии.

Нагрузка по 2 категории. В рабочем режиме ввод 1 нагружен на 24,4 кВт, cos 0,92, напряжение 0,38 кВ, рабочий ток 40,2 А - выбираю ТТ 100/5 проверку проходит.
В аварийном режиме ввод 1 нагружен на 71,0 кВт, cos 0,8, напряжение 0,38 кВ, рабочий ток 133,4 А - при ТТ 100/5 проверку не проходит т. к. ток во вторичной цепи 6,6 А. Но номинальный ток счетчика до 7,5 А. При ТТ 150/5 - не проходит по рабочему току. Вопрос - какой трансформатор тока выбрать ?
по этому поводу хорошо написано в РД 153-34.0-35.301-2002 "Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых для релейной защиты, автоматики и измерения":
"п.1.5 Метрологические требования к ТТ для учета электроэнергии
Трансформаторы тока для учета электроэнергии должны обеспечивать максимально возможную точность в пределах рабочих режимов.
Точность этих ТТ в аварийных режимах может обеспечиваться на значительно более низком уровне, чем у ТТ, обеспечивающих релейную защиту, поскольку аварийные режимы несущественны для учета из-за их кратковременности..."

Проектант (Самара, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Марта 2016 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Сейчас посмотрю.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Марта 2016 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Выбираю 100/5.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Марта 2016 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

И при работе по одному вводу он у вас выгорит.
Кабель, надеюсь, так же выбирали?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Марта 2016 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)


И при работе по одному вводу он у вас выгорит...
интересно, что у него выгорит?

Проектант (Самара, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Марта 2016 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Да, Diego, почему выгорит ?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Апреля 2016 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Может и не выгорит.
У вас в аварийном режиме ток будет превышать наибольший первичный ток трансформатора тока.
Это вызовет к перегрев трансформатора, старение изоляции и, в конечном счете, приведет выходу трансформатора из строя.
Если этих доводов недостаточно можно обратиться к ПУЭ 1.5.19
Цитата
Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

Какой ток будет во вторичной обмотке трансформатора 100/5 при рабочем токе 132А посчитать можно.

На счет кратковременности аварийных режимов (кстати в РД 153-34.0-35.301-2002 нет определения аварийных режимов, там речь идет о КЗ и подобных вещах), работа по одному вводу может продолжаться довольно долго, например при выводе в ремонт одного из трансформаторов.
Это всяко будет превышать допустимое по ГОСТ 7746-2001 время.
Цитата
По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20% по отношению к наибольшему рабочему первичному току.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 712, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика