Сообщение #46 : 15 Января 2019 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Подавляющее количество срабатываний АВ имеем от:
- переходных процессов при подаче напряжения после плановых и аварийных отключений электросетей;
- грозовых перенапряжений на ВЛ;
- хороших коротышей в электроприемниках групповой сети, когда «отваливаются» С25А групповой, С32А вводной и С40А в точке подключения. Ток КЗ через все эти АВ идёт одинаковый, все они идут на «взлёт» и отключаются с перепугу не дожидаясь братьев меньших.

Расчет токов КЗ с учетом нагрева проводника есть в типовом "Релейная защита элементов собственных нужд 6,3 и 0,4 кВ электростанций с турбогенераторами" Атомэнергопроект, 1989.
Что касается темы, то понятно, что автомат со своей задачей не справляется. Cкорее всего селективность можно улучшить за счет повышения точности.
Во-первых стоит попробовать применение предохранителей с улучшенной селективностью ("прецизионных"). К примеру фирмы Ferraz Shawmut.
Во-вторых на вводах можно попробовать терминал МП РЗ, к примеру простенький MiCOM P211 (вообще то это защита двигателя, но тепловую хар-ку можно использовать) или БМРЗ 0,4 кВ. К сожалению они трехфазные и пофазную конфигурацию токовых измерительных органов выполнить не получится - максиселектор выбирает фазу с большим током.
В Новосибирске вроде есть фирма, которая может предложить терминал с конфигурацией по заказу. 
По поводу времени отключения. Если быстро не отключить, то КЗ, возникающее чаще всего как однофазное, перекинется на другие фазы и уже выгорит все. А у Вас это как раз очень нежелательно.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #47 : 15 Января 2019 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

там же арендаторами стоЯт остальные ОПСОСы и питаются от нашего контейнера.

А почему так? Почему они (арендаторы) не питаются с шин ТП?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 15 Января 2019 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

извините, что вмешиваюсь,
видимо экономят на общей линии питания от ТП, она может быть не так уж близко.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1192, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines