beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22226
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Технологическая труба идёт рядом со стойкой кабельной эстакады. Нормируемое расстояние?

Количество просмотров - 12866
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 28 Декабря 2015 года, 18:52
(ссылка на это сообщение)

Нормируемое расстояние от Технологической трубы до стойки Кабельной эстакады
Нигде не нашел . Ни в ПУЭ  таблице 2.3.2.  и тд. Ни СП 18.13330.2011 Генеральные планы.
Где искать друзья помогите!!!

Проектировщик (Казань, Россия)
Aleksey Petrov
Участник форумов

Металловедение и термическая обработка металлов. Техника и технологии
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Декабря 2015 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

А вопрос к какому объекту отностится?

Руководитель проекта (Нижний Новгород, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Декабря 2015 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)

Обычно для всех труб на эстакадах принимают 0,5 м (как до труб с с горючими газами и ЛВЖ по п.7.3.121, 7.3.123 ПУЭ).  Это было в одном из старых СНиПов. Также 0,5 м упоминается в типовиках на эстакады.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Декабря 2015 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

СП 4.13130.2013
6.5.59 При совмещении кабелей и трубопроводов в одной галерее или на эстакаде расстояние между трубопроводами и кабельными конструкциями должно быть не менее 0,5 м. Условия совмещенной прокладки кабелей с трубопроводами с горючими газами, с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями должны отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Декабря 2015 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Нефтебаза. Топливно заправочный комплекс.
СП

Обычно для всех труб на эстакадах принимают 0,5 м (как до труб с с горючими газами и ЛВЖ по п.7.3.121, 7.3.123 ПУЭ).  Это было в одном из старых СНиПов. Также 0,5 м упоминается в типовиках на эстакады.

СП 4.13130.2013
6.5.59 При совмещении кабелей и трубопроводов в одной галерее или на эстакаде расстояние между трубопроводами и кабельными конструкциями должно быть не менее 0,5 м. Условия совмещенной прокладки кабелей с трубопроводами с горючими газами, с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями должны отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.



Да нет . Не совмещеннас прокладка на одной эстакаде технологических труб и кабельных линий. А кабельная эстакада проходящая через технологические трубы в земле под углом в 90 градусов.
Какое нормируемое расстояние от стойки эстакады до технологической трубы?
Ну кто нибудь друзья, есть же где то этот ответ?

Проектировщик (Казань, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Декабря 2015 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

А кабельная эстакада проходящая через технологические трубы в земле под углом в 90 градусов.

это подземный лоток (канал) с кабелями пересекает надземную эстакаду с трубами? или надземная кабельная эстакада пересекает подземный трубопровод?

Проектировщик ( ? , Россия)
Aleksey Petrov
Участник форумов

Металловедение и термическая обработка металлов. Техника и технологии
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Декабря 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Не знаю, как проектируются нефтебазы, но проектирование любого объекта начинается с ОНТП, в Вашем случае, наверное, это 5-95! Там в приложениях должны быть ссылки на все основные документы! Как по мне, так это не очень серьёзный параметр, чтобы его нормировать!

Руководитель проекта (Нижний Новгород, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Декабря 2015 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Условия совмещенной прокладки кабелей с трубопроводами с горючими газами, с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями должны отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.


А есть ли у кого-нибудь нормативные ссылки на такой случай?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Декабря 2015 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

СП 4.13130
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Декабря 2015 года, 22:38
(ссылка на это сообщение)

Благодарю. Будем изучать.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Декабря 2015 года, 23:31
(ссылка на это сообщение)

Да, не увидил сообщение Дмитрия выше. Получился некий троллинг, звиняюсь. По 123-ФЗ  и 69-ФЗ - это будут нормы из перечней. больше никакие. А нет больше требований. Я вот много лет пытаюсь вспомнить некие старые отраслевые нормы, где требовалось расстояние 1 метр. Помню-видел, где не помню. Так что - пол метра (про кабель или каб конструкции от технологических трубопроводов). А автору возможно стоит посмотреть расстояние от фундаментов сооружений
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Декабря 2015 года, 23:46
(ссылка на это сообщение)


А кабельная эстакада проходящая через технологические трубы в земле под углом в 90 градусов.

это подземный лоток (канал) с кабелями пересекает надземную эстакаду с трубами? или надземная кабельная эстакада пересекает подземный трубопровод?
Надземная эстакада пересекает подземный трубопровод ( технологический).Расстояние от стойки эстакады до подземного трубопровода найти не могу.

Проектировщик (Казань, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Декабря 2015 года, 23:52
(ссылка на это сообщение)

стойка эстакады стоит на фундаменте. Отталкивайтесь от него
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Декабря 2015 года, 05:23
(ссылка на это сообщение)

Я вот много лет пытаюсь вспомнить некие старые отраслевые нормы, где требовалось расстояние 1 метр.

Возможно, это из гл.2.3 ПУЭ как для производственных помещений? Там 1 м. На эстакадах 0,5 м.
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Декабря 2015 года, 06:09
(ссылка на это сообщение)

СП 4.13130.2013 табл.17, п.3 - 1,5 м

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 685, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines