Освещение большой территории. Подключение дизайнерских светильников?

Количество просмотров - 3061
(ссылка на эту тему)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Декабря 2015 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Всех с Наступающем Новым Годом! Прошу помощи у знающих..
Суть проблеммы:

Есть огромный комплекс, с соответствующей территорией. Освещение надо запитать. Но длинны  
в среднем по 300 метров, Проблемный участок - светильников много, но они малой мощности по 15Вт...(около 60 светильников), но вот длинна линий, 700 метров! На данном участке только цветы, дорожки, кустарники парочку деревьев (т.е. построек нет никаких, даже столбов). Невозможно поставить щит.
А если гнать с основного щита ЩНО, то длина 700 м.,
по падению можно взять трехфазный кабель с ьольшим сечением что бы потери были в пределах нормы.
В щите конечно дифзащита (дифавомат). Но знающие люди говорят, что не отработает автомат...
Время за которое должен отработать...0,4-0,8 сек., а по расчету получается что отработает автомат за 3,7 сек - кабель погорит...
Вопрос:
1. Если выбрать кабель с большим сечением, а в светильник максимум заходит сечение 2,5...то каким образом распаятся? Муфты такой нет...
И если коробку распаячную...то по нормам ее надо крепить выше поверхности земли...а светильники дизайнерские, коробок видно не должно быть. Да и в некоторых светильниках их некуда поставить.
2. Что делать, что бы отработали дифавоматы, хотя можно и УЗО+автомат....- проблемма остается.
Если кто может , оперативно дайте ответ.
Спасибо!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Декабря 2015 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

А что за светильники?
Как монтируются?
Если нет никаких построек, то проложите их сами. Щит можно где-нибудь у стены установить.
Расключение, если нет цоколей опор, должно вестись в распаячных коробках. Можно сделать их металлическими.
Как вы посчитали 3,7 сек?
У дифавтомата должен быть комбинированный расцепитель, который обеспечит необходимое время срабатывания и дифференциальный трансформатор.
Время срабатывания которого фиксировано. Другое дело что расчетный ток утечки при большой длине будет превышать 10мА (по 6.1.49 ПУЭ).

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Декабря 2015 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. А что, в опоры нельзя установить клеммные блоки с предохранителями типа ТВ1 или ТВ2? Постоянно применяем их в проектах. Кабель берем типа ААБл (ААПл) сечением до 35 мм2, кабель заходит в опору с концевой муфтой и выходит из опоры с концевой муфтой, а разделка и коммутация в теле опоры. А кабель 3х2,5 мм2 подключается к блоку ТВ и к светильнику.

Инженер (Пенза, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Декабря 2015 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Дело в том:
светильники дизайнерские изысканные...там не опоры мощной и нет основания мощного...
например светильник , кинула ссылку
http://www.archiproducts.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/41125/spring-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-mini-spring-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-platek.html

светильник Platek mini spring 8423303.09

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Декабря 2015 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

 клеммные блоки с предохранителями типа ТВ1 или ТВ2...никогда не применяли..
в яндексе не нашла...можно ссылку.?
Светильники разные, маломощные...

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Декабря 2015 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Вводной щиток
* Вводный щиток TB.pdf
(293.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
   
* НТБ-1.pdf
(151.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Декабря 2015 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите темы на форуме
https://www.proektant.org/index.php?topic=34933.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=33843.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=32560.0
Cветильники наружного освещения. Как правильно подключить

Инженер (Омск, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Декабря 2015 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо буду сейчас изучать!!!
Спасибо что так быстро откликнулись!!!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Декабря 2015 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

А с ДИФом у вас что?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Января 2016 года, 01:20
(ссылка на это сообщение)

по подсчетам потери в линии составят 7.95мА...от дифа на данной линии думаю отказаться
Автоматический выключатель на проблемную группу УЗО DEkraft 4P 10А 30 мА и автомат АВВ 3P 6 А, в проекте пишу: светильники должны быть оборудованы предохранителями  в случае их отсутствия оборудовать.

Устанавливю на каждый светильник муфту 5х10/2,5 комплектно с компаутом,

Или может придётся подключать через коробку и сжимы.. коробку IP 67 сжимы в термоусадку

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Января 2016 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Автоматический выключатель на проблемную группу УЗО DEkraft 4P 10А 30 мА и автомат АВВ 3P 6 А

А в чем разница между комбинированным автоматом с отключение по току утечки и двумя отдельными аппаратами ВДТ+АВ?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Января 2016 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)


Автоматический выключатель на проблемную группу УЗО DEkraft 4P 10А 30 мА и автомат АВВ 3P 6 А

А в чем разница между комбинированным автоматом с отключение по току утечки и двумя отдельными аппаратами ВДТ+АВ?

В "комбинированном автомате" электронная "начинка" УЗО, которая зависит от напряжения в сети. А в ВДТ-электромеханическое УЗО...насколько мне известно.

Инженер (Пенза, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Января 2016 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

по подсчетам потери в линии составят 7.95мА...от дифа на данной линии думаю отказаться
Автоматический выключатель на проблемную группу УЗО DEkraft 4P 10А 30 мА и автомат АВВ 3P 6 А, в проекте пишу: светильники должны быть оборудованы предохранителями  в случае их отсутствия оборудовать.

Устанавливю на каждый светильник муфту 5х10/2,5 комплектно с компаутом,

Или может придётся подключать через коробку и сжимы.. коробку IP 67 сжимы в термоусадку

Возможно ли увидеть Вашу схему "проблемного освещения участка"?


Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Января 2016 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)



Автоматический выключатель на проблемную группу УЗО DEkraft 4P 10А 30 мА и автомат АВВ 3P 6 А

А в чем разница между комбинированным автоматом с отключение по току утечки и двумя отдельными аппаратами ВДТ+АВ?

В "комбинированном автомате" электронная "начинка" УЗО, которая зависит от напряжения в сети. А в ВДТ-электромеханическое УЗО...насколько мне известно.


Я задал вопрос имея в виду, что не понимаю в данном случае прикладной/практической разницы между применением этих аппаратов

Судя по активности ТС уже обморозился и не ответит...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Января 2016 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Не обморозился, у них снегопад [привет]

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines