Стояк водопроводный в жилом доме. Определение сечения стояков?

Количество просмотров - 3730
(ссылка на эту тему)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Декабря 2015 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня. Делал недавно проект дома жилого, рассчитывал гидравлику по воде, получился например стояк воды сначала 15, потом 20, потом 25, потом 32 мм. В экспертизе мне сказали что составные стоки сейчас не следует принимать, прогоните до верха 32 трубу..... Как то я не понимаю... а как же скорости, потери и все такое..??

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Декабря 2015 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

значит эксперт тормоз....
или у Вас секционные узлы?

П.С. потери уменшатся, на скорость не обращайте внимания

Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Декабря 2015 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

нет не секционные, просто стояк вверх и все, ... я растерялся как то

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Декабря 2015 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

узнайте в этого "мегаЭксперта" откуда у него такие фантазии.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Декабря 2015 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

сказано было что это из опыта..

Инженер (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Декабря 2015 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Так как поступать?

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Декабря 2015 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

я стояки проектирую "телескопические" - какой диаметр по расчету получается на участке, такой и ставлю.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Декабря 2015 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Интересно конечно экономить на спичках. Реально сколько вы сэкономите на трубах с переходами 1 на 3/4 и на1/2 дюйма с учётом необходимых для монтажа переходов? Капремонт тоже делать будут целиком. В высотных зданиях делают гвс с рециркуляцией (прямая-обратная) без всяких телескопов. Нужна строителям-ремонтникам спецификация материалов со множеством калибров труб от разных поставщиков неизвестного качества?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Января 2016 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Foxson, здание не высотное, речь о холодном водоснабжении.научите бедного инженера, всю жизнь заблуждавшегося))

Инженер (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Января 2016 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Да я бы и сам хотел подучиться: как к 3/4 трубе приварить встык 1/2 трубу по какому госту (ту) чтоб всё было красиво и правильно. Или как закупить переход с 3\4 на 1/2 по какому госту (осту).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Января 2016 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

ну есть же переходы, фитинги приварные, на резьбе... да, не спорю больше мороки. но как правильно?!?!?! монтажнику конечно проще, выгнал одну трубу и ему хорошо...

Инженер (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Января 2016 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

ну есть же переходы, фитинги приварные, на резьбе...

Наверное есть. Вы же всё это указываете в спецификациях к проекту? Или не указываете, потому что мороки много.
По поводу резьбовых соединений - ни кто не запрещает их применять. Раньше (когда не было технологии сварки) трубы соединяли заклёпками или горячим вальцеванием - это то же вариант проектного решения, но
сказали что составные стоки сейчас не следует принимать

Так, что если хотите телескоп - пишите полноценную спецификацию со всеми переходами и фитингами.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Января 2016 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

черт с ней, со спецификацией, пишем если надо и фитинги если требуют, я про правильность выполнения стояка: делать по гидравлическому расчету или прогнать трубу одного диаметра? также не учитываем сложность монтажа. давайте просто определимся хотя бы с теорией ... 

Инженер (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Января 2016 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

черт с ней, со спецификацией

А как без неё можно определить стоимость объекта строительства, выборочно что-ли?
пишем если надо и фитинги если требуют

А если не требуют, то не пишете? И в итоге получается сварное соединение 3\4 трубы с 1\2? Может быть вы и опоры для трубопроводов в проекте не указываете и в итоге получается конструкция шрущёвского типа - кусок железяки приваривают к трубе, а другой конец прибивают дюбелем к стене?
давайте просто определимся хотя бы с теорией ...

Да я в теории не силён, но не думаю, что теория запрещает применять трубопровод диаметром больше расчётного (с большей толщиной стенки и сроком службы), особенно там, где суточные изменения расходы от 0 до максимума.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Января 2016 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

да пишем мы в спецификации и опоры и фитинги))) черт с ней значит, что речь не о ней, а о сечении стояка)) меня интересует,  есть ли подводные камни при завышенном диаметре стояка тупикового, не будет ли гула в трубах, например?

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines