beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22226
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Склад готовой продукции (муки). На сколько по вертикали действуют дренчеры и спринклеры?

Количество просмотров - 5222
(ссылка на эту тему)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 04 Января 2016 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! Вообщем склад готовой продукции(муки). Необходимо пожаротушение стелажей, 20мх80м и высотой 20м. Там необходимо в два уровня производить пожаротушение??? Просто вопрос больше в том - на сколько по вертикали действуют дренчеры и спринклеры??? (ведь если пожар произходит в самом низу, то сначало все намокнуть должно))) )

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Января 2016 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

С точки зрения российских норм лучше рассмотреть вопрос деления склада пополам по 800 м2 с хранением количества муки в объемах соответствующих категории В2 по пожарной опасности.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Января 2016 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Благодарю. А как быть с высотой стеллажей?

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Января 2016 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

И тогда необходимо спринклерную систему автоматического пожаротушения использовать. Верно???

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Января 2016 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Нет! Тогда достаточно ограничиться системой пожарной сигнализации. А высота стеллажей какая? Каюсь не подумал, что может быть выше 5,5 м

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 08 Января 2016 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)


С точки зрения российских норм лучше рассмотреть вопрос деления склада пополам по 800 м2 с хранением количества муки в объемах соответствующих категории В2 по пожарной опасности.

А деление что подразумевает? Перегородку??? Или просто проход???

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Января 2016 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)


Нет! Тогда достаточно ограничиться системой пожарной сигнализации. А высота стеллажей какая? Каюсь не подумал, что может быть выше 5,5 м

Высота 20 м.

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Января 2016 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Высота стеллажей -20м? Может все-таки склада?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Января 2016 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

http://www.sa-biysk.ru/upload/iblock/3b0/ Специальные%20технические%20условия%20СТУ.PDF
Судя по уровню ваших вопросов Вы напроектируете! Объект сложный. Нужны очень компетентные люди.
Советую обратиться в бийскую Спецавтоматику. Думаю и с проектом помогут, если заложите ихнее оборудование.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Января 2016 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Что-то пошло не так. Вот более удачная ссылка
http://www.sa-biysk.ru/catalog/1370/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Января 2016 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Нет.

Высота стеллажей -20м? Может все-таки склада?

Нет. Стеллажей. заказчик пожелал.

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Января 2016 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)


Что-то пошло не так. Вот более удачная ссылка
http://www.sa-biysk.ru/catalog/1370/
Благодарю.

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Января 2016 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

стоп-стоп-стоп.
Объект по подробнее. Склад муки будет Б категория.
скорее всего.
Да и тушение высокостеллажного склада затребует много воды. Посчитайте возможность водоснабжения установки для начала.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Января 2016 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

При таком объеме помещения и хранении в мешках вероятнее всего В1. Проверяем категорию на разрыв одного мешка. Вот стеллажи высотой 20 метров из области фантастики. Тем не менее при высоте стеллажей более 5,5м все равно пожаротушение. Кроме воды альтернативных средств пожаротушения не видно. Да и откуда большой расход воды?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Января 2016 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)


ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!

Для начала есть два вопроса:
1) в каком государстве склад;
2) не пробовали посмотреть ДСТУ Б EN 12845:2001 и 14816:2013, 13565:2013 ?

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 756, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines