Склад готовой продукции (муки). На сколько по вертикали действуют дренчеры и спринклеры?
|
Количество просмотров - 5401
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Buravleva

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! Вообщем склад готовой продукции(муки). Необходимо пожаротушение стелажей, 20мх80м и высотой 20м. Там необходимо в два уровня производить пожаротушение??? Просто вопрос больше в том - на сколько по вертикали действуют дренчеры и спринклеры??? (ведь если пожар произходит в самом низу, то сначало все намокнуть должно))) )
|
Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
|
|
|
Dizel 2012
|
С точки зрения российских норм лучше рассмотреть вопрос деления склада пополам по 800 м2 с хранением количества муки в объемах соответствующих категории В2 по пожарной опасности.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Buravleva

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Благодарю. А как быть с высотой стеллажей?
|
Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
|
|
|
Buravleva

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
И тогда необходимо спринклерную систему автоматического пожаротушения использовать. Верно???
|
Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
|
|
|
Dizel 2012
|
Нет! Тогда достаточно ограничиться системой пожарной сигнализации. А высота стеллажей какая? Каюсь не подумал, что может быть выше 5,5 м
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Buravleva

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
С точки зрения российских норм лучше рассмотреть вопрос деления склада пополам по 800 м2 с хранением количества муки в объемах соответствующих категории В2 по пожарной опасности.
А деление что подразумевает? Перегородку??? Или просто проход???
|
Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
|
|
|
Buravleva

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нет! Тогда достаточно ограничиться системой пожарной сигнализации. А высота стеллажей какая? Каюсь не подумал, что может быть выше 5,5 м
Высота 20 м.
|
Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
|
|
|
Dizel 2012
|
Высота стеллажей -20м? Может все-таки склада?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
http://www.sa-biysk.ru/upload/iblock/3b0/ Специальные%20технические%20условия%20СТУ.PDF Судя по уровню ваших вопросов Вы напроектируете! Объект сложный. Нужны очень компетентные люди. Советую обратиться в бийскую Спецавтоматику. Думаю и с проектом помогут, если заложите ихнее оборудование.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|
Buravleva

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нет. Высота стеллажей -20м? Может все-таки склада?
Нет. Стеллажей. заказчик пожелал.
|
Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
|
|
|
Buravleva

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
|
|
|
Magny
|
стоп-стоп-стоп. Объект по подробнее. Склад муки будет Б категория. скорее всего. Да и тушение высокостеллажного склада затребует много воды. Посчитайте возможность водоснабжения установки для начала.
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Dizel 2012
|
При таком объеме помещения и хранении в мешках вероятнее всего В1. Проверяем категорию на разрыв одного мешка. Вот стеллажи высотой 20 метров из области фантастики. Тем не менее при высоте стеллажей более 5,5м все равно пожаротушение. Кроме воды альтернативных средств пожаротушения не видно. Да и откуда большой расход воды?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
T-100
|
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Для начала есть два вопроса: 1) в каком государстве склад; 2) не пробовали посмотреть ДСТУ Б EN 12845:2001 и 14816:2013, 13565:2013 ?
|
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
|