beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22226
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288595
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ-6 кВ в VI районе по ветру и гололёду. Типовые проекты опор

Количество просмотров - 4682
(ссылка на эту тему)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 01 Июля 2017 года, 23:39
(ссылка на это сообщение)

Хотя скорее всего цена взятая с сайта устаревшая, но другого выхода нет. Разве что выполнить ВЛ 10 кВ в габаритах 35, но данное решение тоже не дешевое к тому же придётся увеличить расстояние между двумя резервными ЛЭП на высоту опоры что тоже не хорошо

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 02 Июля 2017 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

За морем телушка - полушка, да рупь перевоз...
Это с фундаментом или без?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Июля 2017 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Цены в инете сильно рознятся. Завтра позвоню уточну цену с фундаментом

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #19 : 02 Июля 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Тогда уж спрашивайте и про анкерно-угловые и концевые...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Июля 2017 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Asret
Посмотрите возможно этот подойдет http://www.zavodsz.ru/files/l57-97.djvu "Арх.№Л57-97 Двухцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ164 ВЛ 10 кв с защищенными проводами". проект 1997г делался по 6 ПУЭ, упоминается 7 (оно тогда было в проекте) по современным нагрузкам уточните подходит или нет, максимальная возможная отрицательная температура сколько там на Сахалине может быть ну и гололед конечно какой там.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Июля 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

с Арх.№Л57-97 не совсем понятно, в самом типовом (Арх.№Л57-97) написано, что область применения 1-V ветровой район, а в шифр 24.006 "расчетные пролеты для для железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами, который разработан в том числе для "Арх.№Л57-97" максимальный район по ветровому давлению IV

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Июля 2017 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Asret
И к какому решению склоняетесь? В габаритах 35кВ вы изолированным или голым проводом хотели?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Июля 2017 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Пока выход вижу в установке железных опор ПС10-10.2СР (для двухцепной ВЛ с СИП до 150 мм2) или ПС10-9ТР (для одноцепной ВЛ с СИП если не ошибаюсь до 240 мм2). Типового проекта на эти опоры нет, правда РОСЛЭП обещал помочь, рассчитают параметры ЛЭП (тип опор, пролет, стрелу провеса и т.д).

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 06 Июля 2017 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

с Арх.№Л57-97 не совсем понятно, в самом типовом (Арх.№Л57-97) написано, что область применения 1-V ветровой район, а в шифр 24.006 "расчетные пролеты для для железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами, который разработан в том числе для "Арх.№Л57-97" максимальный район по ветровому давлению IV


Да, теперь в связи с новыми нагрузками в V ветровом районе его использовать нельзя, в пособии "Энсто" по проектированию ВЛЗ для этого типового тоже нет V района.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1012, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Vudi, Dmitriy52nnov, РоманC, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Александр 156, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines