Расчёт МТЗ. Селективность по условию согласования чувствительности

Количество просмотров - 1905
(ссылка на эту тему)
Dimachen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 10 Января 2016 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.

Никак не могу разобраться для чего при расчете МТЗ делается согласование защит последующего и предыдущих элементов (формулы для расчета во вложении)?

Я так понимаю, это делается для селективности, чтобы защита 1 не срабатывала при дальних КЗ и когда такие КЗ не чувствуют нижестоящие присоединения.

Но, ведь условие отстройки по времени уже обеспечивает нужную селективность. Зачем мы еще отстраиваемся по току?
2016-01-10 09-17-10 DjVuReader 2.0.0.26 Rus.png
 
* 2016-01-10 09-17-10 DjVuReader 2.0.0.26 Rus.png
(78.12 Кб, 592x475)  [скачать]  [загрузок: 330]
2016-01-10 09-16-40 DjVuReader 2.0.0.26 Rus.png
 
* 2016-01-10 09-16-40 DjVuReader 2.0.0.26 Rus.png
(32.42 Кб, 585x191)  [скачать]  [загрузок: 326]

Инженер-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Января 2016 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Вы не дочитали (Шабад - Расчет РЗА и распред сетей), там же пример ниже, с пояснениями:
Shabad-Raschet-001.png
 
* Shabad-Raschet-001.png
(106.14 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 327]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Dimachen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Января 2016 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Пытался это все прочитать, но смысл такой отстройки все равно не понятен.

Т.е. защита участка 1 не должна сработать при дальнем КЗ на участке 8.

Я так понял, что МТЗ участка 8 и 5-7 не срабатывают из-за недостаточной чувствительности (соответственно токовая отсечка этих участков тоже окажется не чувствительной, т.е. ее токи больше токов срабатывания МТЗ). И защиту участка 1 тоже остраивают, чтобы она не сработала.

Каким образом тогда будет отключено короткое замыкание?

Инженер-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Января 2016 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

У вас есть конкретный случай или мы разбираем пример из книги просто так, не зная режимов работы установки?
это моё личное мнение: выключатель 1 среагирует  на кз в 8 при условии, что ток КЗ превысит 1320А при условии (токи срабатывания выкл 12-7 оставим как в примере), что все остальные выкл. не сработают.
За 8 отвечает сам выключатель 8+ выключатели 5-7 которые отстроены от выключателя 8 по токи и времени (хотя по факту глупо задействовать столько выключателей и защит для одной линии).
Отстройку начинаем снизу вверх, т.е. от линии 8 у которой ток с.з. будет к примеру 50А и время к примеру 0,4 с.
Если ток привысит 50А, но ничего не сработает, с выдержкой времени при токе 300А и t=0,8 с. сработает один из выкл 5-7, если они откажут то сработает 1 при токе 1320А и времени.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 746, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines