Спортивный крытый стадион. Запитка звукоусилительной аппаратуры на мостках?

Количество просмотров - 1741
(ссылка на эту тему)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Января 2016 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Есть стадион крытый. Под куполом есть технические мостки. От трибун до мостков примерно 20 метров. На этих мостках будут ставить звукоусилительную аппаратуру. Мне ее нужно запитать.
Вопрос: Могу ли я кабель проложить в глухом металлическом лотке с крышкой? или только стальная труба?

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Января 2016 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

В обще посидел покопался еще в документах. Возможно проложить в лотках если принять технические мостки как не часть зрительного зала из-за удаленности от трибун зрительных.

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Января 2016 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Ну вообще, из практики, по этим мосткам обычно и идут коммуникации (кабели), для запитки светильников и др. оборудования. Думаю можно и так и так, однако в лотке более удобно чем каждый кабель затягивать в трубу и куда-то крепить. А почему именно глухой лоток? Почему не "проветриваемый"?

Инженер (Пенза, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Января 2016 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Вообще ноги растут из ПУЭ 7.2.5х. Там пишут что над зрительными залами кабель должен быть в стальной трубе. И на другом форуме нашел похожую тему, там тема про ледовую арену. Человек так же по мосткам проложил кабель в лотках, а эксперт не пропустил такое решение, аргументируя что все пространство над трибунами до ближайшего перекрытия, а ближайшее перекрытие это крыша, является частью зрительного зала, потому можно только в стальной трубе.
Глухой лоток выбран для более близкой похожести на стальную трубу (что б ни чего не капало и не дымило из лотка)

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Января 2016 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

А документации, которая бы разрешала делать прокладку в лотке или дающая понятие что мостки можно считать не частью зрительного зала, я не нашел.

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Января 2016 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Возможно, в моем случае эксперт был не такой привередливый. Может быть стоит применить прокладку в стальных трубах по лестничным лоткам, в таком случае?

Инженер (Пенза, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Января 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Да вот хотелось бы вообще от трубы уйти. просто лотки проложить.

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Января 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Я уже думаю пробовать лоток, может эксперт попадется положительно настроенный

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Января 2016 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)


Я уже думаю пробовать лоток, может эксперт попадется положительно настроенный
Тогда Удачи!

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 672, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines