Выбор кабеля 10 кВ. Выбор по нагреву длительно допустимым током

Количество просмотров - 2370
(ссылка на эту тему)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Января 2016 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте,  кто  сталкивался с  аналогичной  ситуацией. Выполнен  выбор  кабелей 10кВ  по  нагреву длительно  допустимым током. Категория  ЭС  - 2,  в  работе оба  кабеля,  при  аварии - 1. Согласно  требований  ТЗ  каждый  кабель  в  рабочем  режиме обеспечивает  30%  резерв  мощности. В  аварийном  режиме - 26%.  Заказчик  настаивает  на  увеличении  сечения  в  целях  обеспечения требуемого  резерва  и  в  аварийном  режиме. Пересчитывать  неохота,  объясняю,  что  выбор  проводится  для  рабочего  режима,  а  в  аварийном  режиме -  только проверочный  расчет,  и  требование  об обеспечении 30%  перспективы  необоснованно.  При выборе    по  экономической плотности  сказано,  что  аварийный  и  ремонтный  режимы  не  рассматриваются.  А  в  п.1.3.2  нет  такой  категоричности.  Каким  нормативом,  кроме  логики,  можно  отбиться от  заказчика.  Финансовая  сторона  вопроса  и увеличение  токов  КЗ  для  заказчика  не  имеют  значения.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Января 2016 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

При выборе    по  экономической плотности

Сейчас такой выбор не производится
каждый  кабель  в  рабочем  режиме обеспечивает  30%  резерв  мощности. В  аварийном  режиме - 26%

Странно. В рабочем режиме всяко под 50% резерва будет. Про аварийный режим еще понять можно.
Каким  нормативом,  кроме  логики,  можно  отбиться от  заказчика.

Вполне логичное требование. Заложить резерв под увеличение мощности.
Я бы выполнил требование.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2016 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Интереснее другой вопрос. От какой величины заказчик хочет отталкиваться.
Номиналы защитных аппаратов на ТП, на ГРЩ или от расчетного значения из ТРН.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Января 2016 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь,  ввела  в  заблуждение. В  рабочем  режиме  каждый кабель  обеспечивает требуемые  30%;  по  одному  резерв 65%/ загружен на 35%,  по  второму  резерв 61%/ загружен  на 39%. В  аварийном  режиме резерв   мощности 26%. Присоединяемая  нагрузка - встроенная  ТП-2х3150,  трансформаторы  сухие  свыше мощности не  бывают,  перспективы  развития нет. РЗ расчитана на  кабель.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Января 2016 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

перспективы  развития нет

Жизнеутверждающая фраза.

В  аварийном  режиме резерв   мощности 26%.

Что именно хочет заказчик?
Добить резерв в аварийном режиме до 30%, как сказано в ТЗ?
И от чего вы считали резерв?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Января 2016 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Добить резерв в аварийном режиме до 30%, как сказано в ТЗ? - да. Про  расчет  резерва  поподробнее  можно  вопрос?  Взяли  нагрузку  трансформатора  в  аварийном  режиме -  нагрузка  на  кабель 74%  Знали  бы  про  хотелки  и  в  аварийном режиме,  спрятали  бы 6% в  расчетах.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Января 2016 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Присоединяемая  нагрузка - встроенная  ТП-2х3150

ТП не является нагрузкой, а лишь преобразовывает напряжение. Питающий кабель должен выбираться но основании максимальной потребляемой мощности, указанной в ТУ электросетевой компании. Данные ТУ являются исходными данными для проектирования, предоставляемые Заказчиком.
Кроме того, отношения заказчик - подрядчик (проектировщик) регламентируются Гражданским Кодексом РФ.
В частности Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.


? (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Января 2016 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

ТП не является нагрузкой, а лишь преобразовывает напряжение. Питающий кабель должен выбираться но основании максимальной потребляемой мощности, указанной в ТУ электросетевой компании.

То есть загрузка ТП под номинал не является расчетным режимом работы?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Января 2016 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

ТП не является нагрузкой, а лишь преобразовывает напряжение. Питающий кабель должен выбираться но основании максимальной потребляемой мощности

Кабель должен выбираться с учетом перегрузки одного из тр-ров на 40%, это и есть учет аварийной ситуации.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Января 2016 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

 Взяли  нагрузку  трансформатора  в  аварийном  режиме -  нагрузка  на  кабель 74% - было  же  ранее  сказано:  разумеется  в  аварийном  режиме  с  учетом  допустимого  перегруза трансформатора кабель  загружен  на  74%. Значит абсурдное требование о  резерве 30%  мощности в  аварийном  режиме  остается  в  силе. Заказчик  требуя  30%  запаса  по  каждому  кабелю  и сохраняя 30% при  аварии фактически  обеспечивает  себе  60% перспективы  развития. Придется  пересчитать,  аргументов  не  нашлось.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Января 2016 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Кабель должен выбираться с учетом перегрузки одного из тр-ров на 40%, это и есть учет аварийной ситуации.

В каком нормативе есть такие указания? А если в цепи таких трансформаторов с десяток, кабель будете выбирать по условию NхРн.тр-ра? И какое получите сечение?
Вот вы нашли Ррасч. объекта, допустим оно равно 2,8 МВт, трансформатор выбрали мощностью 3,15 МВт. Обоснуйте почему кабель должен выбираться по номинальной мощности трансформатора или даже в режиме перегрузки. Я очень сильно сомневаюсь, что Ррасч. будут подгонять под режим перегруза трансформатора. Ибо этот самый перегруз всяко уменьшит срок службы транса. 

? (Воронеж, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Января 2016 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

В каком нормативе есть такие указания?

Нормативов не знаю, откройте любую литературу по выбору трансформаторов и вы увидите, что в формуле расчетная мощность умножается на коэфф-т принимаемый 1,3-1,4. Это и есть коэфф перегрузки на 30, 40%. А соответственно этот коэф берется из госта на силовые тр-ры которые допускают перегрузку в течении некоторого времени (по моему 5 часов, точно не помню смотрите гост) требуемого для устранения аварии.
Заказчик  требуя  30%  запаса  по  каждому  кабелю  и сохраняя 30% при  аварии фактически  обеспечивает  себе  60% перспективы  развития. Придется  пересчитать,  аргументов  не  нашлось.
Тут можно сказать только одно:хозяин - барин. Как захотел так и будет.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Января 2016 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

расчетная мощность умножается на коэфф-т принимаемый 1,3-1,4.

Для распределительных сетей энергоснабжающей организации - согласен. Для конечного потребителя должно быть технико-экономическое обоснование такого решения.
А соответственно этот коэф берется из госта на силовые тр-ры которые допускают перегрузку в течении некоторого времени (по моему 5 часов, точно не помню смотрите гост) требуемого для устранения аварии.

Не все так просто, как кажется. Много сопутствующих параметров которые нужно учесть и спрогнозировать. 

? (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Января 2016 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Во первых в данном случае трансформаторы сухие. И, видимо, без обдува.
Во вторых к маслянному трансформатору можно взять кабель с пропитанной изоляцией.

А в целом странно что на 10кВ определяющим параметром оказывается именно длительнодопустимый ток.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Января 2016 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Допускаемая  величина и время перегруза  трансформатора  прописана в ПУЭ,  плюс  учитывается  категория  электроснабжения. Согласно  ГОСТа  перегрузочная  способность  м. б.  расчитана  по  нагрузочным  характеристикам, и   не  м. б. фиксированной  величиной.  В  нашем случае у заказчика денег много,  страху  много,  а  специалистов  грамотных нет.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines