Теплица площадью 4 га. Коэффициент спроса на освещение?

Количество просмотров - 4544
(ссылка на эту тему)
Тыжепрограмист
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 13 Января 2016 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, помогите определить коэффициент спроса на освещение теплицы или укажите документ откуда его можно взять. По другим проектируемым объектам брал коэффициент из СП 31-110-2003, коэффициентов для теплиц там нет(и даже ничего похожего). Если бы теплица была бы маленькая взял бы приблизительно, но теплица почти 4Га по площади. Мощность на освещения уже идет на мегаваты, поэтому точность коэффициента спроса важна.

Инженер-проектировщик (Курск, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Января 2016 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

а разве это у вас жилое и общественное здание, чтобы применять коэффициент спроса? вам необходимо выполнять расчет по РТМ

Инженер (Новосибирск, Россия)
Тыжепрограмист
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2016 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)


а разве это у вас жилое и общественное здание, чтобы применять коэффициент спроса? вам необходимо выполнять расчет по РТМ

Тогда где можно посмотреть коэффициент использования для получения расчетной мощности освещения теплицы?

Инженер-проектировщик (Курск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Января 2016 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

См. "Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения" , 1981 (они же РД 34.20.178)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Января 2016 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

также следовало бы учесть НТП 10-95

PS  а главное - пообщаться с технологами, если такая возможность имеется
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Января 2016 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

И конечно же ОСН-АПК 2.10.24.001-04 [улыбка]
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Января 2016 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день и с Новым-Старым годом!
Парни растолкуйте пож. популярнее(чтобы было понятно), как правильнее сделать расчет для расстановки светильников в теплице(задача выращивание цветов-роз). Теплица большая.
Поясню почему такой "тупой" вопрос задаю.  Сам не проектировщик, продвигаем продукцию предприятия в проекты. Есть отдел техподдержки - состав чисто светотехники, делают расчеты освещенности для проектировщиков(помощь бесплатная, кому надо). В обычных проектах все понятно есть нормы освещенности. А вот с теплицами у наших "светотехников" ступор(то же самое с задачей расстановки бактерицидных излучателей). На что надо опираться - на световой поток, на мощность или еще что-то.
Как пример по теплице для цветов светотехники "нагуглили" что должен быть световой поток около 10 000 Лк на рабой плоскости.
Растолкуйте пож. как нужно правильнее делать, что учитывать, как рассчитывать. Проекты нормальные да и проектировщикам будет польза, мы поощряем сотрудничество.
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Января 2016 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Можно смоделировать в Диалюксе расстановку и светильников и рабочих плоскостей (для роз, наверное и сбоку нужен свет), обеспечив нужный световой поток.
Хотя 10000 Лк что-то многовато.

? (Челябинск, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Января 2016 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

В Диалюксе это и сделали исходя из освещенности в 10000 лк. Вот только мучает вопрос правильно ли?
Какую освещенность нужно взять? Хотя сам видел как ночью теплицы для роз буквально "горят"(светят так мощно), что в округе и в небе светло.
Тыжепрограмист
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Января 2016 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Для выращивания огурцов требуется около 20000Лк, томата -16000Лк, поэтому 10000 это еще не много. Поэтому и создал тему, тк например суммарная установленная мощность на теплицу выходит 3,7МВт, если ее взять с коэффициентом 0,9, то получится 3,33МВт, с одной десятой коэффициента мощность уменьшится на 370кВт(сами знаете сколько сейчас стоят киловатты)! Хочу найти нормальную методику расчета, которую можно применить к теплице.

ОСН-АПК 2.10.24.001-04 и НТП 10-95 итак использую при проектировании, но для расчетов там мало(можно сказать нет) информации. Придется как-то применять "Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения", но сомневаюсь что выйдет что-то толковое.

Инженер-проектировщик (Курск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Января 2016 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Достаточно там информации.
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Января 2016 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Для этого существует технолог. Это о должен дать задание электрику на выполнение электроосвещения: величины освещённости, длина светового дня в зависимости от вида культуры, стадии развития расстения и времени года и т.д. Например освещённость для некоторых культур в рассадном отделении может быть и 20 000 лк.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Января 2016 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

И ты, Брут. После третьего отписавшегося с освещенностью терпение кончилось. Блин, ребят! Ну какая освещенность, не позортесь...Вы параметры для рабочего места человека в облученности уф спектра описываете?
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Января 2016 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

P.S. А так же желательно потребовать от технолога график работы системы освещения в разных отделения теплицы. Хотябы в наиболее нагруженный период года.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Января 2016 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Освещенность может быть и 5 клк и 20 клк и одновременно, это может быть и достаточным и недостаточным. Ну причем тут освещенность? Елки-палки...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33