Теплица площадью 4 га. Коэффициент спроса на освещение?
|
Количество просмотров - 4707
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Тыжепрограмист

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте, помогите определить коэффициент спроса на освещение теплицы или укажите документ откуда его можно взять. По другим проектируемым объектам брал коэффициент из СП 31-110-2003, коэффициентов для теплиц там нет(и даже ничего похожего). Если бы теплица была бы маленькая взял бы приблизительно, но теплица почти 4Га по площади. Мощность на освещения уже идет на мегаваты, поэтому точность коэффициента спроса важна.
|
Инженер-проектировщик (Курск, Россия)
|
|
|
Proectnsk
|
а разве это у вас жилое и общественное здание, чтобы применять коэффициент спроса? вам необходимо выполнять расчет по РТМ
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Тыжепрограмист

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а разве это у вас жилое и общественное здание, чтобы применять коэффициент спроса? вам необходимо выполнять расчет по РТМ
Тогда где можно посмотреть коэффициент использования для получения расчетной мощности освещения теплицы?
|
Инженер-проектировщик (Курск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
См. "Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения" , 1981 (они же РД 34.20.178)
|
|
|
|
Vоlk
|
также следовало бы учесть НТП 10-95
PS а главное - пообщаться с технологами, если такая возможность имеется
|
|
|
|
Vоlk
|
И конечно же ОСН-АПК 2.10.24.001-04 ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
|
|
|
R 13
|
Всем добрый день и с Новым-Старым годом! Парни растолкуйте пож. популярнее(чтобы было понятно), как правильнее сделать расчет для расстановки светильников в теплице(задача выращивание цветов-роз). Теплица большая. Поясню почему такой "тупой" вопрос задаю. Сам не проектировщик, продвигаем продукцию предприятия в проекты. Есть отдел техподдержки - состав чисто светотехники, делают расчеты освещенности для проектировщиков(помощь бесплатная, кому надо). В обычных проектах все понятно есть нормы освещенности. А вот с теплицами у наших "светотехников" ступор(то же самое с задачей расстановки бактерицидных излучателей). На что надо опираться - на световой поток, на мощность или еще что-то. Как пример по теплице для цветов светотехники "нагуглили" что должен быть световой поток около 10 000 Лк на рабой плоскости. Растолкуйте пож. как нужно правильнее делать, что учитывать, как рассчитывать. Проекты нормальные да и проектировщикам будет польза, мы поощряем сотрудничество.
|
|
|
|
Павел-В
|
Можно смоделировать в Диалюксе расстановку и светильников и рабочих плоскостей (для роз, наверное и сбоку нужен свет), обеспечив нужный световой поток. Хотя 10000 Лк что-то многовато.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
R 13
|
В Диалюксе это и сделали исходя из освещенности в 10000 лк. Вот только мучает вопрос правильно ли? Какую освещенность нужно взять? Хотя сам видел как ночью теплицы для роз буквально "горят"(светят так мощно), что в округе и в небе светло.
|
|
|
|
Тыжепрограмист

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для выращивания огурцов требуется около 20000Лк, томата -16000Лк, поэтому 10000 это еще не много. Поэтому и создал тему, тк например суммарная установленная мощность на теплицу выходит 3,7МВт, если ее взять с коэффициентом 0,9, то получится 3,33МВт, с одной десятой коэффициента мощность уменьшится на 370кВт(сами знаете сколько сейчас стоят киловатты)! Хочу найти нормальную методику расчета, которую можно применить к теплице. ОСН-АПК 2.10.24.001-04 и НТП 10-95 итак использую при проектировании, но для расчетов там мало(можно сказать нет) информации. Придется как-то применять "Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения", но сомневаюсь что выйдет что-то толковое.
|
Инженер-проектировщик (Курск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Достаточно там информации.
|
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Для этого существует технолог. Это о должен дать задание электрику на выполнение электроосвещения: величины освещённости, длина светового дня в зависимости от вида культуры, стадии развития расстения и времени года и т.д. Например освещённость для некоторых культур в рассадном отделении может быть и 20 000 лк.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Vоlk
|
И ты, Брут. После третьего отписавшегося с освещенностью терпение кончилось. Блин, ребят! Ну какая освещенность, не позортесь...Вы параметры для рабочего места человека в облученности уф спектра описываете?
|
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
P.S. А так же желательно потребовать от технолога график работы системы освещения в разных отделения теплицы. Хотябы в наиболее нагруженный период года.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Vоlk
|
Освещенность может быть и 5 клк и 20 клк и одновременно, это может быть и достаточным и недостаточным. Ну причем тут освещенность? Елки-палки...
|
|
|
|
|