Кольцевая схема электроснабжения 0,4 кВ. Нормативные требования?

Количество просмотров - 3334
(ссылка на эту тему)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Января 2016 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, подскажите где можно посмотреть требования к проектированию кольцевых схем электроснабжения на напряжение 0,4 кВ
Заказчик прислал схему-3 шкафа. Питание от 1 с.ш выполнено через автомат в 1-м шкафу общая шина и на отходящей линии стоит рубильник и т.д аналогично до шкафа №3. На шкаф номер 3 питание подается со II секции шин через рубильник, а в сторону шкафа №2 установлен автомат. Вопрос как данную схему избавить от подачи встречного напряжения с разных секций шин при включении рубильника со стороны IIс ш. и как нормативно доказать, что данная схема опасна для жизни людей и необходимо возле каждого шкафа поставить авр либо ящик с перекидным рубильником.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Января 2016 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Нашел лишь в ПУЭ , но этого мало
1.1.32. Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться путем:

применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях - повышенной;

применения двойной изоляции;

соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей;

применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

Инженер (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Января 2016 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Покажите схему. Иначе сложно понять.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2016 года, 02:56
(ссылка на это сообщение)

Без схемы, действительно, трудновато.
Электромеханическую блокировку разработать, в принципе, можно, но сложно. Есть такая блокировка - замок ЗБ-1 с ключом КЭЗ-1. ( http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/209--1.html ). Ключ вытянет шток из замка и разрешит оперировать рубильником только тогда, если на замке будет напряжение. Осталось додуматься, как сделать так, чтобы оно появлялось тогда, когда рубильниками можно оперировать.
Можно попробовать использовать одноключевые замки МБГ-31. Два замка с одним ключом или двухключевые замки. http://zb1m.ru/mbg.html

? (Санкт-Петербург, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Января 2016 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое за инфу. а схему не могу дать она со штампом генпроектировщика в пдфе( - запрещено

Инженер (Новосибирск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2016 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Увеличте схему так (Ф12, потом контр плюс крутить колесо мыши), чтобы на экран только она и влезла. Потом нажать принтскрин, сделать новый документ в ворде, дальше контр вэ. И штампа нет.

? (Челябинск, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Января 2016 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Павел. Выкладываю схему
Шкаф ПРС ОС.png
 
* Шкаф ПРС ОС.png
(96.75 Кб, 1537x925)  [скачать]  [загрузок: 797]

Инженер (Новосибирск, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Января 2016 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Самое простое в данном случае это трехпозиционный рубильник.

? (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Января 2016 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Павел. Выкладываю схему

Сколько у вас таких щитов?
Можете показать всю схему от ИП?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Января 2016 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

У шнайдера есть куча подобных решений. И механических блокировок и перекидных рубильников.

? (Челябинск, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Января 2016 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Диего таких щитов по 3 на каждый куст. всю схему не могу пока что( В принципе решение mr Energo нам подходят и снимают все вопросы.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Января 2016 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

всю схему не могу пока что

Квадратиками в паинте

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines