Последовательное соединение шкафов. Подбор кабеля?

Количество просмотров - 2997
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Января 2016 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

От щита ЩС-1 шлейфом запитаны щиты ЩС-2, ЩС-3, ЩС-4. Все они примерно по 25кВт.
Кабель который выбирается от ЩС-1 до ЩС-2 - выбирается исходя из нагрузки 3х25? А от ЩС-2 до ЩС-3  из нагрузки 2х25?
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Января 2016 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

С учетом автомата, который защищает этот шлейф.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2016 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

 Сomings, не очень понятен ваш ответ.

На участке один мне понятно как выбирать кабель. по нагрузке всех щитов., А на участках 2 и 3 - аналогично по сумме нагрузок щитов за участком?
2.jpg
 
* 2.jpg
(76.86 Кб, 1741x221)  [скачать]  [загрузок: 1019]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Ина, у вас в ЩС2.5 для КЛ2 устанавливается защитный аппарат?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Января 2016 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Да устанавливается, и во всех остальных устанавливается.
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2016 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Тогда я вас не понял. Обычно, когда говорят, что подключили "шлейфом", то автомат один в голове и все.
А у вас получается последовательное соединение щитов.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Января 2016 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Что же в таком случае делать? Щиты расположены в одном помещении. Запитать их все кабелем сечением 70мм2?
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Января 2016 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

именно так. И всего одного автомата будет достаточно. Это если щиты рядом находятся.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Января 2016 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Может я не совсем правильно понимаю что такое шлейф? У меня кабель пришел на вводной автомат ЩС-2.5, и тут же сверху ушел на ЩC-2.6
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Января 2016 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Это именно шлейф. Так что 70кв мм.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Января 2016 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Сomings, спасибо. но как быть в том случае если в шкафах вводные автоматы все равно остаются, допустим внутрянка выбрана другой конторой. И автомат на вводе стоит 63 А
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Января 2016 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

Линия, поводящая питание к первому шкафу, защищена автоматом, установленном в вышестоящем щите. Отходящие от шкафов линии защищаются автоматами, стоящими в этих шкафах. А на вводе в ваших шкафах лучше рубильники поставить, но можно оставить и автоматы. Все будет работать.
Есть еще соображение.
Скорее всего, именно из-за того, что на вводе в шкафах стоят автоматы, а не рубильники, получилось завышение сечений кабелей и номиналов автоматов. Это не факт, но, возможно. Надо считать нагрузку,подключенную к щитам.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Января 2016 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

если в шкафах вводные автоматы все равно остаются, допустим внутрянка выбрана другой конторой. И автомат на вводе стоит 63 А

Надо смотреть к какой точке подключается отходящая КЛ.
Если она будет защищаться - то выбирать сечение по номиналу АВ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 361, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines