Здание дежурного по железнодорожному переезду. Категория электроснабжения здания?

Количество просмотров - 2053
(ссылка на эту тему)
Павел ЭС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Января 2016 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер. Подскажите, очень срочно, нет времени листать нормативы, может кто с ходу скажет: проектирую элс жд переезда, а точнее внутрянку здания дежурного по переезду(освещение, розеточные сети и т.п.), не могу понять к какой категории относится (два независимых питания или одно). Нужна ли в этом здании пожарная сигнализация и аварийное освежение. здание двухэтажное, каждый этаж по 16 кв.м. Обслуживающий персонал - 1 человек, круглосуточное дежурство. Заранее благодарен. PS: внутрянкой раньше не занимался.

Проектировщик (Омск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Января 2016 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

(два независимых питания или одно)

два
Нужна ли в этом здании пожарная сигнализация и аварийное освежение

нужно и то, и другое

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Павел ЭС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Января 2016 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Сomings, спасибо!

Проектировщик (Омск, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Января 2016 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

в помещении дежурного по переезду как правило располагается шкаф связи, который требует 1 категорию ЭС.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Ywa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Января 2016 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Электроснабжение здания дежурного по переезду рассматривать отдельно от всего комплекса неправильно.
На жд переезде вопросы электроснабжения нужно рассматривать в комплексе; СЦБ, УЗП, связь, радиосвязь, АПС,
видеонаблюдение,  бытовые нагрузки здания ДПП, наружное освещение переезда, прожектор поста безопасности и др.
Каждый указанный потребитель требует свою категорию электроснабжения.
На переезде, как правило устанавливаются две отдельные КТП (расчетной мощности) и  от них запитываются все нагрузки на переезде,
кому 1-ю категорию, кому вторую. Исходя из местных условий могут быть варианты (перегон или станция, пункты обогрева, и др.)

ГИП (Воронеж, Россия)
Павел ЭС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Января 2016 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Ну я так и делаю, у меня устройства сцб питаются (УЗП, светофоры), переездная будка и наружное освещение переезда. Просто есть два варианта у меня: если будка это второй категории потребитель, то ставим две КТП допустим мощности 40кВА, а если будка будет по 3 категории (хотя уже понял что явно не 3) то можно было сделать так: на будку поставить КТП а на устройства сцб так как маленькая нагрузка и напряжение 220 можно было бы поставить СТП (омик). делаю просто без тех условий, поэтому и выдумываю всякую фигню. Спасибо за комментарий)))

Проектировщик (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 358, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines