beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Схема РУ ВН КТП. Ошибки и недостатки в схеме?

Количество просмотров - 1676
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 19 Января 2016 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Вот в первый раз приходится "собирать" начинку для КТП из отечественных аналогов и "подешевле".
Прошу критически рассмотреть схему, может чего-нибудь добавить надо или ошибки увидите?
РУВН на форум.png
 
* РУВН на форум.png
(956.67 Кб, 8271x5847)  [скачать]  [загрузок: 275]

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Января 2016 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

И да, хотел узнать, нужно ли комплектующие КТП проверять на термическую и электродинамическую стойкость? Можно ли организовывать коммерческий учет и РЗ по двум ТТ на стороне ВН?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Января 2016 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)


...Можно ли организовывать коммерческий учет...по двум ТТ на стороне ВН?
можно, но в вашей схеме без учёта останется Щит оперативных
а это - не есть хорошо

и счётчики д.б. установлены на вводных ячейках, а не на ТНовских

Проектант (Самара, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Января 2016 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

счётчики д.б. установлены на вводных ячейках, а не на ТНовских

Т.е. счетчик физически расположен в водной, а его провода идут в соседние?
Про ШОТ понял, видимо его питающие тр-ры надо расположить в ячейке силового тр-ра после ТТ?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Января 2016 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

А если в ШОТ счетчик установить, чтобы огород не городить?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Января 2016 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Никнейм
Почему выбрали такую сложную схему для РУВН? У Вас нет высоковольтных потребителей. Почему нельзя выбрать обычную схему на выключателях нагрузки и предохранителях (вводной ВН, на тр-р ВН+ПКТ, ВН на секционники)? Учет выполнить по стороне НН. Тогда уйдут ячейки с ТН, РЗА и ШОТ.
Или Вам надо обязательно выполнять учет на стороне ВН?
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Января 2016 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)


счётчики д.б. установлены на вводных ячейках, а не на ТНовских

Т.е. счетчик физически расположен в водной, а его провода идут в соседние?
цепи ТН - да, а цепи ТТ берём ведь из вводной

Проектант (Самара, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Января 2016 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Почему выбрали такую сложную схему для РУВН?

Учет выполнить по стороне НН.

По ТУ учет обязывают сделать по ВН. Выключатели нагрузки с предохранителями сети не пропускают на трансформатор такой мощности, аргументируя тем, что в случае КЗ на такой относительно мощной линии у них секция шин "ляжет". Хотя по идее тогда нужно вакуумник на вводную ставить...

цепи ТТ берём ведь из вводной


Хм... а как на схеме в ячейке трансформатора ТТ поставить не получится?


Инженер-электрик ( ? , Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Января 2016 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

По ТУ учет обязывают сделать по ВН

так учёт ТП или только по силовым?
если пр всей ТП, то ставить ТТ в первую и последнюю ячейку до отпайки на ШОТ и больше ничем не заморачиваться

Проектант (Самара, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Января 2016 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

ставить ТТ в первую и последнюю ячейку до отпайки на ШОТ


Думаю, что так и сделаю. Спасибо

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Января 2016 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

А еще подскажите, пжл.
Реле РС-80-М3М-8 у нас только для МТЗ и отсечки? Защита от ОЗЗ в ТП не нужна?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1460, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines