Проверка выключателя 10 кВ. Проверка по методике изложенной в книге Рожковой?

Количество просмотров - 1839
(ссылка на эту тему)
Persy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Января 2016 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Необходимо выполнить проверку существующего выключателя на соответствие нагрузки. Выключатель находится на шинах 6 кВ ПС 110/35/6 кВ. Из исходных данных имееются токи КЗ на шинах и замеры рабочих токов.

Проверку делаю по методике изложенной в книге Рожковой, Козулина, т.е:

Uуст ≤ Uном
Imax. ≤ Iном
Iп,τ ≤ Iоткл
Iп,0 ≤ Iдин
iу ≤i дин
Вк ≤ Iт2·tт
β ≤ βном

Вопрос: Как правильно расчитать параметры Iп,0; Iп,τ; β из имеющийся информации?
Спасибо!

? (Екатеринбург, Россия)
Владимир НСК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Января 2016 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

При выборе тоже пользовался этой книгой
* Проверка выключателя.pdf
(48.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 88]

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Persy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2016 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Как расчитывается формула е^(-t/Тa)?  Параметр t вычисли. Не понятно как считать Та и какое число брать за "е"?

? (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2016 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

За е брать...за е брать...за е брать экпоненту от единицы [улыбка]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Января 2016 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Та э - эквивалентная постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ от удаленных источников, равная 0,1 с для сети 6,0 кВ и 0,02 с для сети 0,4 кВ;

Не оно?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2016 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

))))Можно взять Та из рожковой примерно, а можно посчитать самому составив схему замещения с х и r

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Владимир НСК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Января 2016 года, 05:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Не понятно как считать Та и какое число брать за "е"?

e — основание натурального логарифма, математическая константа, иррациональное и трансцендентное число. Приблизительно равно 2,71828.
Та- по таблице 3.8 в зависимости от мощности тр-ра

Цитата
Та э - эквивалентная постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ от удаленных источников, равная 0,1 с для сети 6,0 кВ и 0,02 с для сети 0,4 кВ;

Не оно?
не оно это для удаленных от источников (для распределительных сетей)

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2016 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Ребят, поделитесь пожалуйста примером расчета - проверки выключателей 10кВ  на коммутационную способность

Заранее большое спасибо

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines