Сообщение #1 : 21 Января 2016 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые форумчане !

Ситуация такая: Есть коридор, в одном конце которого есть тупиковое помещение, где установлена насосная станция пожаротушения. Требуется выделить это помещение из состава коридора противопожарной перегородкой(РЕИ45).

Вопрос: Нужна ли для этого помещения вентиляция ?? Предполагается установить в перегородке воздухозаборную решётку и вытяжной вентилятор. Вытяжка и забор воздуха будет осуществляться в коридор. Т.е. она не общеобменная и если Да(норматив. докум.) то, нужно ли устанавливать противопожарные клапаны(норматив.докум.).

Спасибо за внимание.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Января 2016 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за огромное количество ответов)

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Марта 2016 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

 Здравствуйте ещё раз, ответ на вопрос в топике, вентиляция будет, приточка с естественным побуждением, вытяжка с механическим. Теперь ещё один вопрос: на какой высоте устанавливать вентилятор(осевой с настенной панелью)по нормам.
Высота помещения 2,7м.  Подскажите где посмотреть.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Murad555
Вчера в 16:54

автор: ИК
Вчера в 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines