Новая двухцепная ВЛ-10 кВ пересекает ВЛ-110 кВ и ВЛ-10 кВ. Как выполнить пересечение?

Количество просмотров - 3376
(ссылка на эту тему)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Января 2016 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемый форумчане.  [безумный]  [сонный] .. Прошу вашей помощи, вот в каком вопросе. Вопрос такой [растерян]:
1.)нужно запроектировать ВЛ 10 кВ двухцепную на стойках СВ 110, како провод лучше выбрать и почему?(сип или "голый" неизолированый).
2.) можно ли выполнить пересечение проектируемой ВЛ 10 кВ с ВЛ 110  и пройти под проводами ВЛ 110 кВ??
3.) если пересечение выполнить воздухом нельзя  [шок] , то каким способом можно выполнить данное пересечение. чи(тал пуэ но не понятно написано, требуются разъяснения, не до конца понятна формулировка(((( п. 2.5.221к примеру
4.) какие габариты нужно выдержать, .при установки опор вблизи опор ВЛ 110, и 10 кВ в данном случае??
5.) возможные предложения по поводу расстановки и установки опор приветствуются...

p.s сложность в том что участок с оч застроеной частью в плане электротехнических сетей.. схема во вложении(рис. Вопрос 1)... фиолетовым цветом обозначены опоры ВЛ 110 кВ, желтый круг место предполагаемого пересечения, а оранжевая линия проектируемая двухцепная ВЛ 10 кВ. красным показаны границы куда нельзя поставить опоры...

а и еще может ли кто поделится опытом пересечения речки (рис. вопрос 2, голубая линия это проектируемая двухцепная ВЛ 10 кВ)

Очень нужна помощь в данном вопросе, буду очень благодарен за разъяснения и учту ваши мнения [хороший]
вопрос 1.JPG
 
* вопрос 1.JPG
(124.26 Кб, 1427x688)  [скачать]  [загрузок: 368]
вопрос 2.JPG
 
* вопрос 2.JPG
(114.48 Кб, 1278x492)  [скачать]  [загрузок: 365]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Января 2016 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

како провод лучше выбрать и почему?(сип или "голый" неизолированый).

Лучше брать СИП. Гуглите преимущества
2.) можно ли выполнить пересечение проектируемой ВЛ 10 кВ с ВЛ 110  и пройти под проводами ВЛ 110 кВ??

См. таблицу 2.5.54 ПУЭ
Расстояние между проводами дожно быть 3 метра
4.) какие габариты нужно выдержать, .при установки опор вблизи опор ВЛ 110, и 10 кВ в данном случае??

См. таблицу 2.5.23 ПУЭ
Надо выдержать 6 метров.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2016 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

2.) можно ли выполнить пересечение проектируемой ВЛ 10 кВ с ВЛ 110  и пройти под проводами ВЛ 110 кВ??
См. таблицу 2.5.54 ПУЭ
Расстояние между проводами дожно быть 3 метра


Diego к сожелению я не смог найти таблицу 2.5.54... может опечатались?

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Января 2016 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

ВЛ-110 кВ проходите в середине пролета. Если по габариту не пройдет, попробуйте ближе к опоре сместиться. И запросите ТУ на пересечение у собственника, если еще нет

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Января 2016 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Ну а пересечение можно выполнить воздухом??

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Января 2016 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

попробуйте ближе к опоре сместиться
ближе к опоре ВЛ 110 кВ??

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Января 2016 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Да, к опоре ВЛ-110 кВ. Я бы даже сказал конечно лучше воздухом ибо у кабельной вставки надежность ниже и эксплуатировать сложнее

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Января 2016 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

к сожелению я не смог найти таблицу 2.5.54... может опечатались?

Да, имелось в виду таблицу 2.5.24
Вообще все о пересечения ВЛ между собой см. ПУЭ 2.5.220-2.5.230

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Января 2016 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)


к сожелению я не смог найти таблицу 2.5.54... может опечатались?

Да, имелось в виду таблицу 2.5.24
Вообще все о пересечения ВЛ между собой см. ПУЭ 2.5.220-2.5.230


Diego, сможете разъяснить, мне про пересечения, вл 110 кВ мы пересекаем под проводами ВЛ 110, а вот ВЛ 10 кВ мы пересекаем над проводами сущ. ВЛ 10 кВ правильно я понял? (т.е проходим ПОД сущ.ВЛ 110 кВ, и НАД сущ. ВЛ 10 кВ), и еще можно ли пройти под проводами сущ. ВЛ 10 кВ, или нет (т.е нужно проходить ТОЛЬКО НАД проводами сущю ВЛ 10 кВ)??

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Января 2016 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

П. 2.5.225: провода ВЛ более высокого напряжения должны, как правило, располагаться над проводами ВЛ более низкого напряжения. В случае пересечения с ВЛ-10 кВ можно и над и под (если ВЛ достаточно высокая) ну и конечно спросите собственника сущ. ВЛ

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Января 2016 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)


П. 2.5.225: провода ВЛ более высокого напряжения должны, как правило, располагаться над проводами ВЛ более низкого напряжения. В случае пересечения с ВЛ-10 кВ можно и над и под (если ВЛ достаточно высокая) ну и конечно спросите собственника сущ. ВЛ


ну вот как раз с более высоким понятно, а вот с одинаковым было не понятно, спасибо!!

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Января 2016 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

а вот с одинаковым было не понятно, спасибо!!

ВЛ и ВЛЗ 10кВ  можно даже на одной опоре пересечение делать.
2.5.221

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Января 2016 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Всем огромное спасибо за ответы, и подсказки и за очень полезную для меня информацию! Вопрос закрыт. Всем еще раз спасибо!! Вы ЛУЧШИЕ!!! [спасибо] [спасибо] [спасибо] [браво] [браво] [улыбка]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Января 2016 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Покажите решение, что-ли.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Января 2016 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)


Покажите решение, что-ли.


нам выделили коридор, владелец, тот снимок который я прикладывал, мы обходим справа, чуть на землю владельца)Синей линией примерное прохождение ВЛ ну как бы для меня вопрос с пересечениями и так был открыт так что для меня была озвучена полезная информация, принципе. А что касается речки, там ВЛ 10 кВ на 22-х метровых опорах...
Точечный рисунок.bmp
 
* Точечный рисунок.bmp
(1623.19 Кб, 994x557)  [скачать]  [загрузок: 318]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines