Молниезащита и заземление базовых станций и вышек сотовой связи. Требования по выполнению

Количество просмотров - 8662
(ссылка на эту тему)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2016 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Интересует какая величина  (в Ом)  должна быть  защитного заземления контейнера базовой станции и молниезащитного заземления антенных мачт и сооружений базовых станций и РРЛ?
Объекты в Беларуси... Кто как выполняет, один общий контур для базовой станции и вышки или отдельный для вышки отдельный для контейнера базовой станции...

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2016 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Наверняка у заказчиков есть свои ведомственные документы по этому делу. Поспрашивайте у них.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Января 2016 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

Интересует какая величина  (в Ом)  должна быть  защитного заземления контейнера базовой станции ...

В РФ 4 Ом.
Кто как выполняет, один общий контур для базовой станции и вышки или отдельный для вышки отдельный для контейнера базовой станции..

Выполняют контур заземления контейнера, соединённый с молниезащитным заземлением антенной опоры.

Сейчас применяют  Климатический шкаф (термошкаф)

Инженер (Омск, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Января 2016 года, 00:49
(ссылка на это сообщение)


Наверняка у заказчиков есть свои ведомственные документы по этому делу. Поспрашивайте у них.

В Беларуси есть ТКП по базовым станциям, которая по части заземления отсылает в ПУЭ 6 издание. Там про сопротивление заземления ничего не сказано.

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Января 2016 года, 00:52
(ссылка на это сообщение)


Интересует какая величина  (в Ом)  должна быть  защитного заземления контейнера базовой станции ...

В РФ 4 Ом.
Кто как выполняет, один общий контур для базовой станции и вышки или отдельный для вышки отдельный для контейнера базовой станции..

Выполняют контур заземления контейнера, соединённый с молниезащитным заземлением антенной опоры.

Сейчас применяют  Климатический шкаф (термошкаф)


Если я правильно понял выполняют самостоятельный контур для защитного заземления контейнера, самостоятельный контур заземления для молниезащиты мачты и объединяют их между собой затем стальной полосой например? А почему нельзя молниеотвод с мачты посадить на контур защитного заземления в 4 Ом контейнера...

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Января 2016 года, 00:53
(ссылка на это сообщение)


Интересует какая величина  (в Ом)  должна быть  защитного заземления контейнера базовой станции ...

В РФ 4 Ом.
Кто как выполняет, один общий контур для базовой станции и вышки или отдельный для вышки отдельный для контейнера базовой станции..

Выполняют контур заземления контейнера, соединённый с молниезащитным заземлением антенной опоры.

Сейчас применяют  Климатический шкаф (термошкаф)


Может ссылочки кините на действующие нормативы РФ, потому как в Беларуси пока ничего найти не могу...

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Января 2016 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Если я правильно понял выполняют самостоятельный контур для защитного заземления контейнера, самостоятельный контур заземления для молниезащиты мачты и объединяют их между собой затем стальной полосой например? А почему нельзя молниеотвод с мачты посадить на контур защитного заземления в 4 Ом контейнера..

Посмотрите  так называемый "стандарт предприятия" сотового оператора для которого выполняете проект (может уже устарел), там всё написано.

Инженер (Омск, Россия)
Владвит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Января 2016 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Все зависит от условий размещения БС. Но общие требования: защитное заземление не более 4 Ом, молниезащита не более 20 Ом. Допускается выполнить в земле общий контур 4 Ом и присоединить к нему (под землей) контур молниезащиты. Некоторые операторы требуют строго два отдельных контура - молниезащита и заземление(расстояние между контурами в земле 15 метров. Для уравнивания потенциалов контура в земле соединены(полоса 40х4).Некоторые операторы строго запрещают использовать существующие контура арендодателя или сооружений даже если они соответствуют требованиям. Только свои.

Проектировщик (Одесса, Украина)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Января 2016 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

Для уравнивания потенциалов контура в земле соединены(полоса 40х4).

Вы понимаете, что теперь это будет 1 контур или нет?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Января 2016 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

Радист, ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления , может поможет.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Владвит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Января 2016 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)


Для уравнивания потенциалов контура в земле соединены(полоса 40х4).

Вы понимаете, что теперь это будет 1 контур или нет?
Нет, это два разных контура, и я объяснил почему.

Проектировщик (Одесса, Украина)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Января 2016 года, 22:26
(ссылка на это сообщение)

это два разных контура, и я объяснил почему.

не увидел, проехали.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Января 2016 года, 01:32
(ссылка на это сообщение)


Видел уже этот ГОСТ, он не действующий уже...

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Января 2016 года, 01:35
(ссылка на это сообщение)

Думаю, один контур для защитного заземления и молниезащиты рациональнее ...

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Января 2016 года, 05:43
(ссылка на это сообщение)

 
Видел уже этот ГОСТ, он не действующий уже..

почитайте РД 45.162-2001

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines