beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Базовая станция сотовой связи. Учёт электроэнергии?

Количество просмотров - 3175
(ссылка на эту тему)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 24 Января 2016 года, 01:00
(ссылка на это сообщение)

Вопрос следующего характера. Исходя из чего выбирать место учета электроэнергии при проектировании   базовых станций сотовой связи. В проектах видел разные варианты : в самой подстанции ,  возле КТП на опоре (выносной учет) ,  на стене распределительного силового щита  контейнера базовой станции или в самом контейнере базовой станции. Сразу оговорюсь, что в задании на проектирование и ТУ конкретики не нашел. Объекты в РБ. Спасибо [улыбка]

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Января 2016 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

.....В РФ прописано в ТУ
Исходя из чего выбирать место учета электроэнергии при проектировании   базовых станций сотовой связи. В проектах видел разные варианты : в самой подстанции ,  возле КТП на опоре (выносной учет) ,  на стене распределительного силового щита  контейнера базовой станции или в самом контейнере базовой станции......

В РФ прописано в ТУ.
Есть возможность посмотреть  Ваше ТУ?

Инженер (Омск, Россия)
Владвит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2016 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Обычно в ТУ требует (арендодатель)установка  счётчика, непосредственно на источнике питания основного абонента(коммерческий учет) и оператор требует установку второго непосредственно в аппаратной БС.

Проектировщик (Одесса, Украина)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2016 года, 01:37
(ссылка на это сообщение)


Обычно в ТУ требует (арендодатель)установка  счётчика, непосредственно на источнике питания основного абонента(коммерческий учет) и оператор требует установку второго непосредственно в аппаратной БС.

Два счетчика последовательно некоторые ставят?

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Января 2016 года, 01:58
(ссылка на это сообщение)


.....В РФ прописано в ТУ
Исходя из чего выбирать место учета электроэнергии при проектировании   базовых станций сотовой связи. В проектах видел разные варианты : в самой подстанции ,  возле КТП на опоре (выносной учет) ,  на стене распределительного силового щита  контейнера базовой станции или в самом контейнере базовой станции......

В РФ прописано в ТУ.
Есть возможность посмотреть  Ваше ТУ?

Часто пишут или ничего или определить проектом, но согласовать с энергосбыт

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2016 года, 02:01
(ссылка на это сообщение)

вот например
.png
 
* .png
(111.56 Кб, 1692x755)  [скачать]  [загрузок: 349]

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Января 2016 года, 05:11
(ссылка на это сообщение)

вот например

..Учёт установи на "границе разграничения и ..." и согласуй с " энергосбытом".

Инженер (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2016 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Устанавливается на границе разграничения балансовой принадлежности. Если там нет возможности установить пункт учета ЭЭ, то считают потери ЭЭ от границы разграничения до места установки узла учета.
Исходя из чего выбирать место учета электроэнергии при проектировании

Исходя из удобства монтажа и эксплуатации.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines