beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Холодильное оборудование в магазине. Как правильно подключить?

Количество просмотров - 5142
(ссылка на эту тему)
Timur 1976
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 25 Января 2016 года, 05:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем.
Иногда делаю проекты для организации, сам я бывший проектировщик-слаботочник.
На этот раз попало ко мне задание, запроектировать строящийся маленький магазин продуктов.
Магазин этот строится из помещения общежития (бывшая квартира), т.е. жилого, переведенного в нежилое.
Используются холодильники и витрины, от 1.2кВт/ч, до 5.5кВт/ч.
С ними затык, подскажите пожалуйста, как их развести? По СП вроде от ВРУ их питать нужно? А где я возьму ВРУ в квартире?
Насчет холодильника в 5.5кВт - нехилый такой кабель тащить, или я ошибаюсь, и он подключается кабелем 2.5мм2?
Покопался в инете, в паспортах везде пишут кабель не менее 2.5мм2, и автомат на 6А.

? (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Января 2016 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

ВРУ конечно же не будет, но отдельный щиток с учётом будет. От него и запитывайте. Характеристики холодильника уточнить следует у технологов. В частности, нас интересует 1-ф или 3-ф питанием должен быть он обеспечен.

Проектировщик (Москва, Россия)
Timur 1976
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Января 2016 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)


ВРУ конечно же не будет, но отдельный щиток с учётом будет. От него и запитывайте. Характеристики холодильника уточнить следует у технологов. В частности, нас интересует 1-ф или 3-ф питанием должен быть он обеспечен.

Щиток с учетом будет. Но получается, щиток будет общий, и на свет, и на розетки, и на холодильники?
Самое грустное, что хозяева пока не знают, что за холодильники будут, знают только место установки и мощность.
Давайте попробуем исходить из того, что холодильное оборудование 1ф.

? (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2016 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Тимур, отдайте проект квалифицированным специалистам.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Января 2016 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)



ВРУ конечно же не будет, но отдельный щиток с учётом будет. От него и запитывайте. Характеристики холодильника уточнить следует у технологов. В частности, нас интересует 1-ф или 3-ф питанием должен быть он обеспечен.

Щиток с учетом будет. Но получается, щиток будет общий, и на свет, и на розетки, и на холодильники?
Самое грустное, что хозяева пока не знают, что за холодильники будут, знают только место установки и мощность.
Давайте попробуем исходить из того, что холодильное оборудование 1ф.
Конечно общий, а что Вас смущает? Магазинчик-то махонький. А по поводу мощности всё-таки уточните. Что-то круто 5,5 кВт для холодильника.


Тимур, отдайте проект квалифицированным специалистам.
Вместе с деньгами? Неконструктивная позиция. Ситуации в жизни разные бывают. Может Тимур не может себе позволить вот так просто взять и отдать?

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2016 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Ситуации в жизни разные бывают.

Например ситуации, когда человек не может ток посчитать и мощность в кВт/ч считает.

Как он не может отдать, точно так же он не может и выполнить эту работу.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Timur 1976
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Января 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)




ВРУ конечно же не будет, но отдельный щиток с учётом будет. От него и запитывайте. Характеристики холодильника уточнить следует у технологов. В частности, нас интересует 1-ф или 3-ф питанием должен быть он обеспечен.

Щиток с учетом будет. Но получается, щиток будет общий, и на свет, и на розетки, и на холодильники?
Самое грустное, что хозяева пока не знают, что за холодильники будут, знают только место установки и мощность.
Давайте попробуем исходить из того, что холодильное оборудование 1ф.
Конечно общий, а что Вас смущает? Магазинчик-то махонький. А по поводу мощности всё-таки уточните. Что-то круто 5,5 кВт для холодильника.

Ну, первый вариант был поставить два разных щитка, но потом подумал, что это будет уже слишком. Просто будут разные группы.
Но вопрос с пятикиловаттным холодильником пока в силе.

? (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Timur 1976
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2016 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)


Ситуации в жизни разные бывают.

Например ситуации, когда человек не может ток посчитать и мощность в кВт/ч считает.

Это вы про 6а и 5квт? Ну извините за мой ход мыслей, мощность и ток нормально считаю.

Объясню, что ввело в замешательство.
Нашел в интернете паспорт на холодильник 5.5 квт. Полистал мануальчик, в конце есть "подключение". "используйте для подключения холодильника кабель не менее 2.5кв, и автоматический выключатель на 6А, см. схему подключения. Где после клемм 220В, стоит автомат на 6А. Это меня и смутило.

? (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Января 2016 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Тимур, советую начать с самого начала. Определиться, что такое 5,5 : кВт, кВт/час или кВтхчас.
Дело в том, что изготовители часто указывают не мощность, а потребляемую за сутки электроэнергию. Обозначают они эту величину очень забавно: кВт (вместо кВтхчас за сутки).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Timur 1976
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Января 2016 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)


Тимур, советую начать с самого начала. Определиться, что такое 5,5 : кВт, кВт/час или кВтхчас.
Дело в том, что изготовители часто указывают не мощность, а потребляемую за сутки электроэнергию. Обозначают они эту величину очень забавно: кВт (вместо кВтхчас за сутки).

Хорошее замечание. Век живи, век учись.
Отбой тревоги, отзвонился заказчику, та нашла один из паспортов, продиктовала = 5.5 кВт х час/сутки, посему вопрос снимается, тема закрыта. Всем спасибо.

? (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Января 2016 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Придумали какую то свою физ величину и морочят голову. Хотя бы максимальную мощность в режиме производства"холода" сказали? Из лошадинной силы за час пробега двуконки (кВтхчас за сутки) вы эту мощность не вычислите.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Timur 1976
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Января 2016 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)


Придумали какую то свою физ величину и морочят голову. Хотя бы максимальную мощность в режиме производства"холода" сказали? Из лошадинной силы за час пробега двуконки (кВтхчас за сутки) вы эту мощность не вычислите.

Согласно перепечатки из паспорта:
Холодильная витрина Полюс-Эко ВХС1.5
Потребление э/нергии в сутки, не более 5.2 кВт х час
Установленная суммарная мощность 0.82 кВт

? (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Января 2016 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Ну вот осталось только убедиться, что в комнате общежития отсутствует земляной провод и имеющийся кабель не обеспечит подключение всех холодильников, светильников и кондиционеров.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Января 2016 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

земляной провод

Застрелитесь

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Января 2016 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

В каком месте ставить ударение [улыбка]

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines