Сообщение #1 : 25 Января 2016 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите как должно выполняется заземление в подстанции.
Если в ПС есть ГЗШ, как должен быть контур заземления ПС присоединен к заземляющему устройству? Должны быть выводы только от ГЗШ или от контура заземления тоже?

Инженер (Уфа, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Января 2016 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

а напряжение какое ПС?

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Nastvivl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Января 2016 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

6/0,4кВ

Инженер (Уфа, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2016 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Вокруг ТП на расстоянии 1 м прокладывается наружный контур заземления, который в нескольких точках присоединяется к внутреннему контуру заземления, который в свою очередь связан с шиной PEN РУ 0,4 кВ и трансформатора

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Nastvivl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Января 2016 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

А есть ли необходимость в ГЗШ?

Инженер (Уфа, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2016 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Что за ПС?
Nastvivl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Января 2016 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

подстанция с 4мя трансформаторами (6/0,4) и 2мя щитами распределения 0,4

Инженер (Уфа, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2016 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Комплектная, некомплектная (здание/сооружение/установка). Есть внутри инженерное оборудование (кроме трансформаторов и соотв. эл.тех.оборудования), нет оборудования. Есть возможность пребывания персонала или только при ремонтах-наладках. Все что можете, опишите
Nastvivl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Января 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

ПС является частью здания операторной бункерного типа (операторная монолитная, ПС из металлоконструкций обшитая сендвичь панелями).
ПС состоит из 2х этажей и между ними кабельный этаж. на 1 этаже два КТП (Тр1-щит0,4-Тр2,  Тр3-щит0,4-Тр4), на 2 этаже два помещения РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. В ПС пребывание персонала - ремонт-обслуживание, операторная - постоянное. Молниезащита, над частью крышей где операторная - молниеприемная сеткасетка и молниеотводы, на крыше ПС нет сетки, т.к. металлоконструкции на крыше яцейка меньше 6х6м.

Инженер (Уфа, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Января 2016 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

А есть ли необходимость в ГЗШ?
- она всегда есть, можно сказать по умолчанию. Соединяете внешний контур полосой с шиной РЕ или PEN смотря что у вас есть. Думаю лучше не с внутренним контуром как писал Мсю а напрямую на шину.
А какая толщина крыши у операторной? наверное где то 0,6 метра да?
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Января 2016 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Nastvivl
ГЗШ должна быть обозначена
Nastvivl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Января 2016 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Huawei
Толщина крыши у операторной 0,3м.

Т.О. шины РЕ щитов присоединены к внутреннему контуру, внутренние контуры заземления 1 и 2 этажей присоединяются к ГЗШ, ГЗШ присоединяется к внешнему контуру. Металлические конструкции здания (т.к. фактически являются молниеотводом) не должны соприкосаться с внутренним контуром, а должны присоединяться к внешнему контуру и доп. к ГЗШ (для уравнивания потенциалов).
такой вариант будет верным?

Инженер (Уфа, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Января 2016 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

всегда интересует такой вопрос, почему не использовать арматуру? понятно что тут возможно со строителями придется пободаться но решение то гораздо красивее. Но если момент уже упущен то ладно.
Ну вобщемто вроде все верно вы написали, молниеотводы с крыши спускаются и подключаются к полосе в земле! и все остальное между собой и на ГЗШ. а вы будете делать функциональное заземление? или информационное???
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Января 2016 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Металлические конструкции здания (т.к. фактически являются молниеотводом) ...должны присоединяться к внешнему контуру и доп. к ГЗШ (для уравнивания потенциалов)

Выделенное - спорный вопрос
Nastvivl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Января 2016 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Huawei
А в чем разница между функциональным и информационным заземлением?

На данный момент в аппаратной установелны шины заземления PE, FE, IPE, ISE.
К ним проводами присоединены шкафы контроллеров АСУ, а данные шины заземления присодинены (по двум кабелям 1х25 с каждой шины) к отдельному заземляющему устройству (т.е. соединение шин происходит только в земле).
Данное заземляющее устройсво находится на расстоянии 20м от внешнего контура заземления здания и не имеет соединений с внутренним и внешним контуром рабочего заземления ПС.
как называется такое заземление?

Инженер (Уфа, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines