Добрый день! Подскажите как должно выполняется заземление в подстанции. Если в ПС есть ГЗШ, как должен быть контур заземления ПС присоединен к заземляющему устройству? Должны быть выводы только от ГЗШ или от контура заземления тоже?
|
Инженер (Уфа, Россия)
|
|
|
Мсю
|
а напряжение какое ПС?
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Nastvivl

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
6/0,4кВ
|
Инженер (Уфа, Россия)
|
|
|
Мсю
|
Вокруг ТП на расстоянии 1 м прокладывается наружный контур заземления, который в нескольких точках присоединяется к внутреннему контуру заземления, который в свою очередь связан с шиной PEN РУ 0,4 кВ и трансформатора
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Nastvivl

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А есть ли необходимость в ГЗШ?
|
Инженер (Уфа, Россия)
|
|
|
|
Nastvivl

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
подстанция с 4мя трансформаторами (6/0,4) и 2мя щитами распределения 0,4
|
Инженер (Уфа, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Комплектная, некомплектная (здание/сооружение/установка). Есть внутри инженерное оборудование (кроме трансформаторов и соотв. эл.тех.оборудования), нет оборудования. Есть возможность пребывания персонала или только при ремонтах-наладках. Все что можете, опишите
|
|
|
|
Nastvivl

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ПС является частью здания операторной бункерного типа (операторная монолитная, ПС из металлоконструкций обшитая сендвичь панелями). ПС состоит из 2х этажей и между ними кабельный этаж. на 1 этаже два КТП (Тр1-щит0,4-Тр2, Тр3-щит0,4-Тр4), на 2 этаже два помещения РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. В ПС пребывание персонала - ремонт-обслуживание, операторная - постоянное. Молниезащита, над частью крышей где операторная - молниеприемная сеткасетка и молниеотводы, на крыше ПС нет сетки, т.к. металлоконструкции на крыше яцейка меньше 6х6м.
|
Инженер (Уфа, Россия)
|
|
|
Huawei
|
А есть ли необходимость в ГЗШ? - она всегда есть, можно сказать по умолчанию. Соединяете внешний контур полосой с шиной РЕ или PEN смотря что у вас есть. Думаю лучше не с внутренним контуром как писал Мсю а напрямую на шину. А какая толщина крыши у операторной? наверное где то 0,6 метра да?
|
|
|
|
Vоlk
|
Nastvivl ГЗШ должна быть обозначена
|
|
|
|
Nastvivl

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Huawei Толщина крыши у операторной 0,3м.
Т.О. шины РЕ щитов присоединены к внутреннему контуру, внутренние контуры заземления 1 и 2 этажей присоединяются к ГЗШ, ГЗШ присоединяется к внешнему контуру. Металлические конструкции здания (т.к. фактически являются молниеотводом) не должны соприкосаться с внутренним контуром, а должны присоединяться к внешнему контуру и доп. к ГЗШ (для уравнивания потенциалов). такой вариант будет верным?
|
Инженер (Уфа, Россия)
|
|
|
Huawei
|
всегда интересует такой вопрос, почему не использовать арматуру? понятно что тут возможно со строителями придется пободаться но решение то гораздо красивее. Но если момент уже упущен то ладно. Ну вобщемто вроде все верно вы написали, молниеотводы с крыши спускаются и подключаются к полосе в земле! и все остальное между собой и на ГЗШ. а вы будете делать функциональное заземление? или информационное???
|
|
|
|
Vоlk
|
Металлические конструкции здания (т.к. фактически являются молниеотводом) ...должны присоединяться к внешнему контуру и доп. к ГЗШ (для уравнивания потенциалов) Выделенное - спорный вопрос
|
|
|
|
Nastvivl

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Huawei А в чем разница между функциональным и информационным заземлением?
На данный момент в аппаратной установелны шины заземления PE, FE, IPE, ISE. К ним проводами присоединены шкафы контроллеров АСУ, а данные шины заземления присодинены (по двум кабелям 1х25 с каждой шины) к отдельному заземляющему устройству (т.е. соединение шин происходит только в земле). Данное заземляющее устройсво находится на расстоянии 20м от внешнего контура заземления здания и не имеет соединений с внутренним и внешним контуром рабочего заземления ПС. как называется такое заземление?
|
Инженер (Уфа, Россия)
|
|
|
|