beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22226
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288595
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 15  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Разработка проектов сводов правил. Публичное обсуждение

Количество просмотров - 20946
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 23 Февраля 2016 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Эти замечания можно оформить отдельно, хотя бы (в виде вопросов) с целью оградить основные замечания по существу СП31

например, как? Предложи в общих словах, а я оценю здесь же со стороны противника-коллег в моем понимании (т.е. со стороны наших заклятых друзей-нормотворцев)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 23 Февраля 2016 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

например, как?

1.Почему в СП31 никак не отражены нормы Правил о тех присоединении?
2. Как проектировать ЭУ в случае когда Правила позволяют использовать Pобщ=Р1+Р2+Р3?
3. Согласно типовой заявке на присоединение классы напряжений установлены 0,4 , 6, 10кВ. Однофазное подключение 0,23кВ теперь не реализуемо?
4. С учетом требования к ПЕН из 50571.3
Цитата
Из Гост Р 50571.3-2009
411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного соединения PEN или РЕ проводников с землей. Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети.
Примечание 1 - Примеры условий включают в себя:
Присоединение PEN-проводника к земле в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы вероятность обрыва PEN-проводнике была минимальной:Rb/Re<=50/(U0-50)

Праверно ли настаивать на TN-C-S(TN-S) если сетевые орг. это не исполняют,СП31 им не указ, да и прояснить ситуацию вообще то проблематично? Если это требование действительно не исполняется, что предлагает СП31 в этом случае не смотрел.

Пока все.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 23 Февраля 2016 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)

На все вопросы  - Потому что Правила находятся вне рамок Закона о Техрегулировании. И просто так не возразишь. Не судебные же тяжбы здесь вести.
Дополнение по п. 2 - думаю, подобные случаи вообще не подлежат экспертизе  (как объекты малой мощности) не имеет смысла рассматривать вообще в Сп 31. Работы, не подлежащие никакой экспертизе можно проектировать формально по любым документам
По п.4 вопрос неприятный, но он так и отражает реалии нынешние - ни кто ни за что не отвечает. Обязать кого-либо за что-либо отвечать какими-то Сп 31 нереально.
PS Так же в настоящее время идет вроде как планомерное наведение порядка в строительных нормах (в РФ), в частности предлагается любые своды правил отменять, если в  течение трех лет по ним не будут разработаны национальные стандарты или строительные нормы. Строительные нормы предполагаются к замене всего сегодняшнего многообразия. "Добровольность" фактически должна уйти, а минстрой предполагается наделить правом вето по отношению к иным министерствам (в нормообразовании). Что будет - посмотрим. Иначе говоря с такими перспективами сейчас что-то пытаться навязать сетевикам - нет шансов, мне кажется. Там и так сплошное сталкивание лбами ожидается... может я и совершенно неверно оцениваю ситуацию, конечно...Но подводя итог - к сожалению, Егор, я не вижу перспектив у твоих без сомнения значимых вопросов в пределах рассмотрения данного свода
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 24 Февраля 2016 года, 00:45
(ссылка на это сообщение)

Запрещается навязывать заинтересованному в технологическом присоединении лицу услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.

Настоящим Правилами п.25(1) предусмотрено, что требования к приборам учета (их функции) должны быть указаны в технических условиях для заявителей.
Правилами предусмотрено ограничение режима потребления электрической энергии, которое вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств:
б) нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в:
-подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении;
Если полное ограничение возможно выполнить на стороне ЭСО, то частичное ( к примеру, для группы ЭП ) только на стороне потребителя.
Автоматическое включение при снижении нагрузки  потребителю даже выгоднее - решение вопроса о снятии ограничения "вручную" может затянуться.
Стоимость отдельно функции ограничения мне неизвестна, но на фоне уже навороченного.. мелочь.

Резон в целом. Сетевая организация не принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии больше, чем "максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя". Если некоторые потребители будут упорно превышать - погаснут все - понятие "пропускная способность электрической сети" не резиновое. Пусть лучше гаснет (на время) виновник.

125А.

Что, по 125 А каждому на ввод ? или каждому по 80 не менее ?

Но их применение допустимо только при согласии заявителя, считай что их нет.

Они прописаны в технических условиях. При этом функция контроля прописана и в Правилах. Про ограничение смотри выше. Ты себе как вообще-то ограничение представляешь технически, поясни ?

Есть счетчики (копеечные) не предназначенные для АСКУЭ, их обычно и пытаются покупать.

Согласно Правилам при технологическом присоединении ты обязан поставить счетчик с функциями указанными в технических условиях. "Пытаться покупать ..копеечные" ты можешь, но сие контрпродуктивно.
Как проектировать ЭУ в случае когда Правила позволяют использовать Pобщ=Р1+Р2+Р3?

Егор, где ты усмотрел такую возможность ? Я тебя просил указать на источник - справочник по ЭС, какой-то учебник, РД.. - ну хоть что-то. Пока тишина.. Везде 15%. А у тебя сколько ? При такой комфортной для потребителя равномерности какие сечения кабелей будут ? А ведь питающие линии все чаще хозяйские - заказчика. В этом месте ПЕРЕРАСХОД уже не волнует ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 24 Февраля 2016 года, 06:04
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, Со всем согласен при условии рассмотрения СП 31 для сетевиков, но СП 31 прежде всего для заявителей. Это существенный момент. это моё личное мнение

б) нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в:
-подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении;

Превышения 15кВт нет, поэтому доказать тут что то будет не реально.

Сетевая организация не принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии больше, чем "максимальная мощность"

Об этом и речь, но заявитель не обязан 15кВт распределять их равномерно поэтому может 15кВт взять хоть по 1 из фаз без превышения общей мощности, следовательно 3х5кВт (при АВ 25А) это не соответствует НПА.


каждому по 80 не менее ?

Вплоть до такого. Кому то естественно хватает 25, кому то 32 и т.д. Сетевая орг со своей стороны вправе поставить устройства контроля для особо проблеммных заявителей с фиксированием превышения и далее решать проблему в суде.

Они прописаны в технических условиях.

Это запрещено, поэтому не соответствует Правилам и требование ничтожно.

Ты себе как вообще-то ограничение представляешь технически, поясни ?

Правилами предусмотрен лишь контроль, а не ограничение. Так себе это и представляю.

Согласно Правилам при технологическом присоединении ты обязан поставить счетчик с функциями указанными в технических условиях.
Таких требований Правилами не предусмотрено.


Егор, где ты усмотрел такую возможность ?

В Правилах, а так же в функциях ОМ и счетчиках.

Я тебя просил указать на источник - справочник по ЭС, какой-то учебник, РД.. - ну хоть что-то.

Руководство ОМ 630 , п.1.3 устраивает или вот ?

В этом месте ПЕРЕРАСХОД уже не волнует ?

Перерасхода нет, выбор сечения определяется исходя из I, а не Р.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 24 Февраля 2016 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Всем
Сводка  отзывов с замечаниями и предложениями по СП 31-110 отправлена сегодня (приложена).
В отличие от НИИСФ (которым отправлял  сводку по СП 52.13330), Росэлектромонтаж телефоны не берет, поэтому подтверждения получения не было.  Сводки в обеих случаях направлялись как по адресам, указанным на сайте Росстандарта, так и в виде вложения к электронной форме обращения по публичному обсуждению на сайте Минстроя. Однако учитывая сегодняшние реалии чиновничьей бюрократии, эти меры не гарантируют как учета замечаний в той или иной форме, так и ответа по существу.
Поэтому дополнительно направил официальное электронное  обращение с просьбой предоставить ответ по существу каждого пункта сводок (по обеим сводкам)  по форме «открытое правительство», на которое, в соответствии с положениями законодательства в части госуслуг, должен предоставляться официальный ответ. Адрес формы
http://www.minstroyrf.ru/openworld/#contacts

Ю.В. Харечко
По адресу Alena.Rozhkova@minstroyrf.ru (на которое вы направляли замечание) отсылаются оперативная информация и обращения не регистрируются в системе документооборота. Иначе говоря, информация, направленная по данному адресу, не обязательно будет учтена.
* Сводка отзывов СП 31-110.pdf
(367.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 24 Февраля 2016 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Превышения 15кВт нет, поэтому доказать тут что то будет не реально.

Да ладно, максимальный уровень за нужный период считывается с журнала счетчика. Ограничитель мощности - не АВ с разбросом +/- км, сработает как запишешь.
Об этом и речь, но заявитель не обязан 15кВт распределять их равномерно поэтому может 15кВт взять хоть по 1 из фаз без превышения общей мощности, следовательно 3х5кВт (при АВ 25А) это не соответствует НПА.

Сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии с условиями, определенными и для стороны потребителя. В противном случае, как уже указывал Volk, невозможно проследить групповые графики нагрузки, избежать перекоса и как следствие необоснованно увеличивать (около 3 раз !) сечения ЛЭП, коммутационного, защитного и прочего оборудования РУ-0,4, трансформаторов. Т.е. все плюсы трехфазной системы коту под хвост.

Цитата: Олега 777 от Сегодня в 00:45
"каждому по 80 не менее ?"
Вплоть до такого. Кому то естественно хватает 25, кому то 32 и т.д.

А почему не вплоть до 125 "бытовухи", скажем "а на развитие" ? Чистой воды прожектёрство без технического обоснования.

Цитата: Олега 777 от Сегодня в 00:45
"Они прописаны в технических условиях".
Это запрещено, поэтому не соответствует Правилам и требование ничтожно.

Это твое личное мнение. Я тебе уже писал: сетевая организация не принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии больше, чем "максимальная мощность". Подписывая документы о технологическом присоединении (договор), потребитель обязуется не "употреблять" более указанной в нём величины "максимальной мощности", определенной к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами. Таким образом, выход "за рамки" - вне закона. Правила не обязывают сетевую организацию повышать "пропускную способность электрической сети" в угоду нарушителям условий договора. Поэтому установка ограничителя мощности вполне правомерное мероприятие и вполне эффективное. Такой ограничитель мощности в принципе не ограничивает потребителя в рамках до максимальной мощности, никакого права не ущемляет.

Правилами предусмотрен лишь контроль, а не ограничение. Так себе это и представляю.

Про ограничение, которое имеешь ввиду, см.абзац выше.
В этом же месте я спрашивал совсем про другое ограничение (согласно НПА). Ты не понял.

Таких требований Правилами не предусмотрено.

См.п25(1). Там не сказано, что "требования к приборам учета определяет Егор" (как потребитель). Это уж точно.
Этак ты разовьешь идею и заявишь, что счетчик служит для учета энергоснабжающей организацией ейной ЭЭ, пусть у себя счетчик и ставит. Заодно и трансформ.тока. И коммутационный вводной аппарат, который для замены. Всё, что под пломбами - долой !

В Правилах, а так же в функциях ОМ и счетчиках.

Руководство ОМ 630 , п.1.3 устраивает или вот ?

Егор, ты совсем не обратил внимание, что я просил представить. Ссылаться на "руководство ОМ" - это не серьезно, возможности девайса не определяют возможности питающей сети. Как и сумма мощностей потребляемых отдельными фазами.

Перерасхода нет, выбор сечения определяется исходя из I, а не Р.
 При мощности потребления по одной фазе в три раза большей у тебя ток как бы и не увеличивается ? Это ты как электрик или как заказчик говоришь ?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 24 Февраля 2016 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Олега и Егор
Предлагаю вам по данному вопросу создать отд тему, дабы не забивать основную тему. Тяжело потом будет читаться сообщения по существу обсуждаемых вопросов темы
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 24 Февраля 2016 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Хорошо. Согласен, отклонение затянулось.
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 24 Февраля 2016 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Ю.В. ХаречкоПо адресу Alena.Rozhkova@minstroyrf.ru (на которое вы направляли замечание) отсылаются оперативная информация и обращения не регистрируются в системе документооборота. Иначе говоря, информация, направленная по данному адресу, не обязательно будет учтена.

По этому адресу были отправлены замечания с целью информирования. Росэлектромонтаж не способен сделать качественный документ, о чём свидетельствует проект СП. Получим очередную халтуру.

СП 31-110 распространяется на электроустановки зданий, а не на их подключение к сетям, которое регулируют правовыми документами. Поэтому "обсуждение" подключения, особенно с перекосами нагрузки нужно удалать из темы.

? (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 24 Февраля 2016 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110 распространяется на электроустановки зданий, а не на их подключение к сетям, которое регулируют правовыми документами. Поэтому "обсуждение" подключения, особенно с перекосами нагрузки нужно удалать из темы.

Согласен, ходы записаны, можно чистить.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 25 Февраля 2016 года, 06:24
(ссылка на это сообщение)

ВсемСводка  отзывов с замечаниями и предложениями по СП 31-110 отправлена сегодня (приложена).


Volk п.15.15
В целом согласен с тобой, но как быть если у нас подвесной потолок из ГВЛ
кабели не подвергаются опасным факторам пожара/ОФП при локальном пожаре в первоначальный момент времени, так же при местном возгорании кабеля продукты горения не выходят наружу)

При условии что источник огня за подвесным потолком

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 25 Февраля 2016 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Роспроект
В части сменяемости:
Если потолок проходной (за ним сделаны мостки) - твой вопрос отпадает (о нем речь и не шла);
Если потолок вскрываемый (Армстронг и пр.) - твой вопрос отпадает (не имеет смысла делать сменяемость);
Если потолок нескрываемый, т.е. имеет место декоративная неразборная конструкция - делаем сменяемую проводку.
Я об этом написал.
В части рассмотрения скрытой/открытой
Если потолок огнестойкий (теоретически, такие существуют, практически не видел) - имеем преграду с нормируемым пределом огнестойкости и гарантированно герметичный, то, действительно, это классическая скрытая проводка. Этот вопрос не рассматривался, потому что необходимость нормированных по огнестойкости потолков  в нормах не зафиксирована.
Если потолок не нормирован, не проходной, то проводка должна быть сменяемой, но рассмотрение как скрытой весьма условно если имеется сообщение с объемом помещения по дыму и ОФП. Но, в принципе, никаких особых возражений считать подобные случаи скрытой не вижу. Это-то не проблема. Главное прекратить безобразие с Армстронгом и т.п. ...
В чем вопрос?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #104 : 25 Февраля 2016 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

PS ты не забывай еще о требованиях СП 5.13130 по прокладке за подвесным потолком. Металл короба, апс, при необходимости АУПТ.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 25 Февраля 2016 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

  По поводу конфликта СП31-110 и Правил о тех. присоединении (да и логике сетевиков) при подключении по 0,4кВ...
  Какое-то время назад уже поднимал этот вопрос на форуме, но вменяемого решения найти не удалось
  Согласно СП31-110 п.6.10 (действ. ред.) (7.1.10 тек. ред.) расчетная мощность жилого дома определяется по формуле (6). Когда дом небольшой, ввод один (одна взаиморезервируемая пара), то с ним все ясно и понятно, вопросов никаких не возникает. Но вот стоит появится 2ум и более вводам на один тот же дом и ситуация становится странной.
  С одной стороны, проектировщик обязан следовать СП31-110 и формуле (6) при подсчете нагрузки, применяя понижающий коэффициент одновременности для ВСЕХ квартир сразу, для всего силового оборудования разом (особенно лифты), а с другой стороны при согласовании раздела ЭС сети для одного и того же дома просто "тупо" складывают мощность по вводам и требуют либо привести мощность путем уменьшения (с последующим снижением уставок АВ) в соответствии с ТУ или оплатить дополнительные киловатты.
  При этом всем сети в соответствии с правилами о тех. присоединении оперируют понятием "максимальная мощность", а проектировщик в соответствии с НТД наделен лишь понятием "расчетная мощность", которая, как я понимаю, подразумевает, что фактическая мощность может кратковременно (минуты) может быть выше расчетной, что есть норма (банально: три лифта действуют одновременно).
6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Однако следуя понятию максимальной мощности, при наличии в жилом доме дымоудаления и пожарных насосов их нагрузку необходимо учитывать в заявке на подключение, что на начальной стадии проектирования имеет допуски +- километр, что, в свою очередь, ведет к переплате за подключение, усугубляющую и без того плачевное положение дел в сфере жилищного строительства (это моё личное мнение)


Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 15  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 942, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Vudi, Александр 156, Mav, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines