Сообщение #1 : 25 Января 2016 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Вопрос адресован тем, кто может сходу, без препинаний, ответить на вопрос: в чем отличие кабеля АПВБбШп от АПвБШв? В двух словах пожалуйста.

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Января 2016 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

В одном шланг ПВХ, во втором полиэтиленовый.
Чем Бб от Б отличается понять сходу не смог.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Eвгeний 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Января 2016 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ! Тут еще кое что узнал по-поводу букв "Бб" - так маркировался кабель по ГОСТу до 2012г, после обновлений ГОСТа "б" стерли из обозначения. И еще дополнения к отличиям последних букв "Шп" от "Шв": Шп - прокладывается в земле независимо от коррозийной активности... Вообщем вот, стр №6
* katalog_gk_2014.pdf
(8177.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 768]

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2016 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)

Область применения упомянутой вами кабельной продукции это уже совсем другой вопрос.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Eвгeний 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Января 2016 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за участие в обсуждении вопроса!

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Января 2016 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Смотрите тот-же А5-92
Там АПвБбШв рекомендуют для земли с высокой коррозионной активностью.
Вообще я бы в данном случае ссылался на данные производителя, но у севкабеля для -Шв никаких пояснений про коррозию вообще нет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Eвгeний 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Января 2016 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)


Смотрите тот-же А5-92
Там АПвБбШв рекомендуют для земли с высокой коррозионной активностью.

А в современном виде это АПвБШв, - получается этот тип кабеля схож по условиям для прокладки с кабелем АПвБШп
Тогда вопрос: что предпочтительней? Кабель с покровом ПВХ или полиэтиленом? В чем отличие?


у севкабеля для -Шв никаких пояснений про коррозию вообще нет.

Согласен.

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Февраля 2016 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

по ГОСТу до 2012г

А можно озвучить номер документа?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Eвгeний 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Февраля 2016 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)


А можно озвучить номер документа?

Пожалуйста: ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines