beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22226
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Распределительная панель ВРУ. Селективность между кабелями и автоматическими выключателями

Количество просмотров - 3669
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 26 Января 2016 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)


*наводящий, а не находящий
А АВ у вас какого номинала?

во ВРУ 40, в ЩР 32. блин, всегда так делала и претензий не получала, возможно как-то отписаться?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 26 Января 2016 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

во ВРУ 40, в ЩР 32. блин, всегда так делала и претензий не получала, возможно как-то отписаться?

Нет. У Вас кабель не защищён. При перегрузке его жилы достигнут температуры, превышающей допустимые пределы, начнёт разрушаться изоляция, через некоторое время произойдёт возгорание, будет нанесён материальный ущерб народному хозяйству, пострадают люди.
Неужели Вы этого не понимаете??
Аргумент "всегда так делала" - забудьте. Можно всю жизнь делать неправильно.

Проектировщик (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Января 2016 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)


во ВРУ 40, в ЩР 32. блин, всегда так делала и претензий не получала, возможно как-то отписаться?

Нет. У Вас кабель не защищён. При перегрузке его жилы достигнут температуры, превышающей допустимые пределы, начнёт разрушаться изоляция, через некоторое время произойдёт возгорание, будет нанесён материальный ущерб народному хозяйству, пострадают люди.
Неужели Вы этого не понимаете??
Аргумент "всегда так делала" - забудьте. Можно всю жизнь делать неправильно.

зачем тогда нужна эл.снабжающая организация, которая согласовала весь проект....

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Января 2016 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Конечно отписаться можно. Скажите что в случае возникновения любого материального или физического ущерба из-за повреждения изоляции электропроводки от протекающего неотключаемого тока перегрузки вы успеете покинуть страну до того, как к вам успеют применить какие-либо санкции.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 26 Января 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Милена, несомненно эл. снабжающая организация существует только для того, что бы перепроверять ваши проекты.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Минато
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Января 2016 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

На qf2 - 6мм2
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 26 Января 2016 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

на 21 кВт 2,5 квадрата мало!
а для чего ОМ-630-2??? разве вводной автомат не ограничивает мощность?
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 27 Января 2016 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Вы бы еще схему продавщице в магазине электротоваров доверили проверить.

во ВРУ 40, в ЩР 32. блин, всегда так делала и претензий не получала, возможно как-то отписаться?


Можно в ЩР выключатель нагрузки на вводе поставить, а не АВ, тогда не нужно будет завышать номинал на питающей линии, но кабель все-равно не тянет.
QF3 5х16 не тянет 80А
QF10 мощность ККУ должна быть в кВар, а не в кВт
Та же песня

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 27 Января 2016 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)


на 21 кВт 2,5 квадрата мало!
а для чего ОМ-630-2??? разве вводной автомат не ограничивает мощность?

я тоже считаю, что он не нужен, но энергоснабжающая прописала ОМ в ТУ и без него не принимали

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 687, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines