Система преобразователь частоты - асинхронный двигатель. Защита от замыкания на землю?

Количество просмотров - 13878
(ссылка на эту тему)
Art-Me
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 07 Сентября 2018 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Наткнулся на эту тему вот по какой причине.
Частотник santerno sinus m при попытке движения примерно через секунду выдает ошибку GFT.
В документации указана расшифровка этой ошибки - ошибка заземления.
Изучение мануалов других частотников, имеющих ошибку GFT или GF, показывает, что она означает "ток на землю" или "замыкание выходных фаз на землю".
Отсюда вопрос: это именно то, что ищет ТС и если да, то означает ли это пробитие как минимум одного IGBT на корпус модуля, т.к. другой такой частотник на этом месте работает без ошибок?

? (Омск, Россия)
ID Hacker
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Сентября 2018 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

ART_ME
Не факт что виноват частотник. Надо проверять двигатель, и кабельную трассу. Много разных случаев было, когда преобразователь выбивало по перегрузке через раз, двигатель вращался, но было КЗ на землю. Бывает так, что нарушается изоляция, но сопротивления изоляции достаточно что бы сдерживать определённый порог напряжения. Пробьёт или не пробьёт, может зависеть от таких факторов как: напряжение звена постоянного тока, частота модуляции выходных ключей, индуктивное сопротивление нагрузки и выходных дросселей. Там где один преобразователь выдаёт ошибку, другой может работать и не подавать признаков.
Если на входе преобразователя диодный мост, т.е. выпрямитель не управляемый, при пробое канала IGBT пусть на корпус, пусть накоротко между шинами плюс и минус, он гарантированно выгорит. В управляемом должно происходить отключение, либо выйдет из строя выпрямитель, или тот же IGBT ключ уже на стадии зарядки звена постоянного тока, ещё до пуска вращения двигателя, т.е. включения модуляции выходных ключей.

? (Челябинск, Россия)
Art-Me
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Сентября 2018 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Виноват частотник - деградация пайки шунта в одном из плеч.
Поясню: в частнике утечка на землю измеряется косвенным методом, а именно - контролем симметричности токов с положительного и отрицательного плеч моста.
А проблема ТС решается не просто, а очень просто: достаточно погуглить например словосочетание "частотник" и "ошибка GFT" (или GF) и он влегкую получит список частотников, в которых эта дрянь стоит.

? (Омск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Yury G
Сегодня в 16:02

автор: Zve 1
Сегодня в 14:35

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 13:20

автор: Виталина
Сегодня в 07:59

Сегодня в 05:15

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:04

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:39

автор: Mav
22 Ноября 2024 года, 18:07

автор: ПТЗ
22 Ноября 2024 года, 16:14

автор: Ingenеr 2017
22 Ноября 2024 года, 13:02

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 10:11

автор: Imp
21 Ноября 2024 года, 13:09

21 Ноября 2024 года, 06:50

автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines