Питание насоса 4 кВт. Преобразователь из однофазного 220 В в трёхфазное 380 В?

Количество просмотров - 3754
(ссылка на эту тему)
Pavlinchick
*
Участник форумов

В Контакте
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Февраля 2016 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Подскажите преобразователь из 1 ф. 220 В в 3 ф. 380 В, для питания насоса 4 кВт.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Февраля 2016 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

 

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Pavlinchick
*
Участник форумов

В Контакте
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2016 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ссылку, но у него, как и у всех непосредственных ПЧ, Uвых<= Uвх.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2016 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=31349.msg172167#msg172167

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2016 года, 05:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ссылку, но у него, как и у всех непосредственных ПЧ, Uвых<= Uвх.


Видимо вы не очень внимательно смотрели

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Февраля 2016 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ссылку, но у него, как и у всех непосредственных ПЧ, Uвых<= Uвх.


Видимо вы не очень внимательно смотрели


страница 7 "Выходное напряжение - 0-100% от напряжения питания"

Конструктор (Волгоград, Россия)
Pavlinchick
*
Участник форумов

В Контакте
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Февраля 2016 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)



Рассматривал этот вариант, но заказчику нужно сертифицированное устройство заводского изготовления.

Решили в итоге поставить однофазный двигатель на 2,2 кВт

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Иван Павлович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Февраля 2016 года, 00:45
(ссылка на это сообщение)

Зачем двигатель менять. Можно было запитать трехфазный двигатель от однофазной сети с помощью частотника. Посмотрите тут http://neva-alliance.ru/magazin/folder/podobrat большой выбор. Может что-то подберете себе.

Предприниматель (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Февраля 2016 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток! Подскажите преобразователь из 1 ф. 220 В в 3 ф. 380 В, для питания насоса 4 кВт.

1. Если двигатель 220/380 и есть возможность переключения его с 3ф380 на 3ф220, то можно использовать Шнайдеровские ПЧ типа ATV61(71) c входным питанием 3ф220, получая такие 3ф220 на выходе. Эти ПЧ имеют возможность питаться не только от 3ф220, но и от 1ф220, получая на выходе те же 3ф220. Производитель только указывает, что в этом случае надо брать ПЧ на типоразмер больше. Ну и двигательный кабель надо перепроверить в части увеличения тока в 1,75 раз. Использовать ПЧ с "родным" питанием 1ф220 здесь не получится, так как все производители выпускают такие ПЧ только до 2,2кВт. Если реально насос 4 кВт нагружен не более чем на 2,2кВт (такое бывает), то это было бы идеальное решение.
2. Если нет возможности переключить обмотки двигателя, то делаем дополнительно к п.1 между ПЧ и двигателем 3ф транс 220/380. Для насосных применений, где, как правило, нет больших пусковых токов и частота не ниже 25Гц - вполне возможное решение.
3. Больше вариантов нет.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Февраля 2016 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)


Решили в итоге поставить однофазный двигатель на 2,2 кВт

И какой ПЧ Вы предполагает использовать для 1ф двигателя?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Pavlinchick
*
Участник форумов

В Контакте
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Февраля 2016 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)



Решили в итоге поставить однофазный двигатель на 2,2 кВт

И какой ПЧ Вы предполагает использовать для 1ф двигателя?

Никакой. ПЧ нужен был лишь для преобразования 1ф в 3ф.

Для заказчика разность в производительности насосов 1ф и 3ф не так важна как их цена, и цена системы управления

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Февраля 2016 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

разность в производительности насосов 1ф и 3ф не так важна

А при одинаковой мощность она будет?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Pavlinchick
*
Участник форумов

В Контакте
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Февраля 2016 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Конечно же нет, но 1ф двигатели выпускаются максимум на 2,2 кВт, а технологи рекомендовали насос с двигателем на 4 кВт

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Февраля 2016 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)


Никакой. ПЧ нужен был лишь для преобразования 1ф в 3ф.

Т.е. Вам требуется только запитать насос 4 кВт от 1ф сети, а регулировать не надо?
Ваш вопрос в начале темы был сформулирован нечетко, не понял сразу.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Иван Павлович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Февраля 2016 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)



Решили в итоге поставить однофазный двигатель на 2,2 кВт

И какой ПЧ Вы предполагает использовать для 1ф двигателя?
Единственный, известный мне производитель, выпускающий частотники для однофазных движком, это ESQ. Китай, но хороший. Серия кажется А200.

Предприниматель (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines