Заземление электроприемников наружной установки. Обязательно тянуть жилу PE от источника?

Количество просмотров - 1763
(ссылка на эту тему)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Февраля 2016 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Часто приходится устанавливать электроприемники открыто на металлоконструкциях (светильники на металлических мачтах освещения, станции управления АД на металлических площадках обслуживания...).
Допускается ли заземление таких электроприемников выполнять только присоединением их РЕ-выводов к металлоконструкциям, на которые они установлены и которые имеют непрерывную связь с землей (нередко через собственные заземляющие устройства)?
Или же надо обязательно тянуть до таких электроприемников РЕ-жилу от источника?
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Февраля 2016 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Или же надо обязательно тянуть до таких электроприемников РЕ-жилу от источника?

Да, обязательно (по старому это называлось "защитное зануление"). Иначе аппарат защиты не сработает при 1-фазном ТКЗ (ток КЗ будет очень мал, см. книги Найфельда).
Соединение с заземленными м/к - это по сути повторное, дополнительное заземление (точный термин - см. новые ГОСТы), а также урав-ие потенциалов.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2016 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

Прежде чем что-то делать надо понять зачем это делать.
Есть ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током
Цитата
410.3.3 В каждой части электроустановки должна быть применена одна или несколько защитных мер в зависимости от условий внешних воздействий.
Обычно применяют следующие основные защитные меры:
- автоматическое отключение питания (411);
- двойную или усиленную изоляцию (412);
- электрическое разделение (для питания одного электроприемника) (413);
- сверхнизкое напряжение (система безопасного сверхнизкого напряжения - БСНН и система защитного сверхнизкого напряжения - ЗСНН) (414).

Ну и если вы применяете автоматическое отключение питания, то необходимо понять, что же она из себя представляет
Цитата
втоматическое отключение питания представляет собой защитную меру, при которой:
- основную защиту обеспечивают посредством основной изоляции токоведущих частей или посредством ограждений или оболочек в соответствии с приложением А и
- защиту при повреждении обеспечивают посредством защитного уравнивания потенциалов и автоматического отключения в случае повреждения в соответствии с 411.3-411.6.


Цитата
411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов
В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:
- заземляющий проводник;
- главную заземляющую шину (зажим);
- главный защитный проводник;
- металлические трубы снабжающих коммуникаций в здании, например, трубы газа, воды;
- металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании), металлические системы центрального отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха.


Итого для автоматического отключения питания нам необходимо соединить между собой открытые проводящие части, сторонние проводящие части, заземляющий проводник и ГЗШ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2016 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли заземление таких электроприемников выполнять только присоединением их РЕ-выводов к металлоконструкциям, на которые они установлены и которые имеют непрерывную связь с землей (нередко через собственные заземляющие устройства)

Так должно быть для ТТ или IT.
Или же надо обязательно тянуть до таких электроприемников РЕ-жилу от источника

Так должно быть для TN-S.(от ИП)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 307, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines