Дефект вашего котла многократно описан (Муромский "Техника безопасности при эксплуатации котельных установок малой производительности http://ru-safety.info/picbo/006217/ ) Основная причина - разные температуры стенки дымогарных труб и связанные с ней тепловые напряжения. Что у вас происходит перегрев или переохлаждение части труб сложно определить. Перегрев части труб может быть из-за низкого качества подпиточной воды. Переохлаждение из-за низкой температуры или высокой скорости подпиточной или обратной сетевой воды.
В общем на месте нужно смотреть: на каких трубах трещины и как на них влияет подпитка и обратка, если есть отложения на трубах, то где их больше.
Дистанционно по инету эту проблему не решить, ваш вариант может оказаться правильным, но он не единственный.  

Монтажник (Челябинск, Россия)
Serg30v
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Февраля 2016 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Где бы скачать эту книгу целиком?

Главный инженер (Вологда, Россия)
Serg30v
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Февраля 2016 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Тогда почему не рвет второй котел? Водоподготовка у нас двухступенчатая, то есть жесткость подпиточной воды нулевая. Низкой температуры обратной воды быть не может, работает система рециркуляции.

Главный инженер (Вологда, Россия)
Vladimir Ur
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Февраля 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

по тепловой схеме подключения котлов нужно смотреть. там будет ясно почему рвет трубопроводы

Инженер-теплоэнергетик (Томск, Россия)
Тимур ТМ и ТС
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 31 Декабря 2020 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

ребята всех с наступающим новым годом. нужна ваша помощь как расчитывать расширительный бак для котельной? и сколько нужно их ставить. Есть ли какая прога для расчета расширительных баков? Спасибо всем кто откликнется)))

Инженер-тепломеханик, тепловых сетей (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 757, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines