Электроснабжение производственного помещения. Установленная мощность розетки

Количество просмотров - 8387
(ссылка на эту тему)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Февраля 2016 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть помещение насосной станции пожаротушения трв., требуется установить две или более розеток 220 В. Какую установленную мощность одной розетки принимать (не нашёл ничего кроме СП 31-110-2003: П.6.16 Расчётную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р. кВт следует определять по формуле Рр.р.=Кс.р.*Ру.р*п,
Кс.р - расчётный коэффициент спроса (по табл 6.6), п - число розеток, Ру.р - установленная мощность розетки (принимаемая 0,06 кВт) - но это нормы для жилых и общественных зданий, а какие для производственных, где посмотреть?  

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Февраля 2016 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

требуется установить две или более розеток 220В

Чье требование, какое оборудование может быть туда подключено?
Как вариант по номиналу АВ указывать установленную мощность группы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2016 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Судя по примеру проекта
http://ensolution.ru/proekt-nasosnoj-stancii-protivopozharnogo-vodosnabzheniya-s-rezervuarami-zapasa-vody-2-x-250-m3/
розеточная сеть используется для подключения отопительных устройств

Проектировщик (Демьяново, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Февраля 2016 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

когда не знаешь что туда могу подключать в эту розетку - установленную мощность лучше брать по номиналу этой розетки (10, 16, 32А) - все равно больше чем номинал - не нагрузят - она потечет от перегрева

Инженер (Норильск, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2016 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Diego, Dizel 2012, M1s4n спасибо за ответы, т.е. узнать требования по нагрузке и кол-ву розеток у заказчика, либо исходить из номиналов устанавливаемых по своему усмотрению розеток(10,16,32), а как быть с коэфф. спроса какой взять и где? 

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Февраля 2016 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

а как быть с коэфф. спроса какой взять и где?

Лучше сначала выяснить, для чего всё-таки предусматриваются эти розетки, как и рекомендует Diego. Одно дело, если это будут отопительные приборы и совсем другое дело, если для подключения переносного инструмента.

все равно больше чем номинал - не нагрузят - она потечет от перегрева
Не должна она "потечь", ибо проектировщик обязан предусмотреть защиту.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Февраля 2016 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

из номиналов устанавливаемых по своему усмотрению розеток

Не розеток а автоматических выключателей.
Ну и само собой ток АВ должен быть меньше или равен току розетки.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Февраля 2016 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

KissFinder , предположим переносной эл.инструмент: светильник, промышленный фен и т.д. - из какого документа взять Кс.р ?

----- добавлено  02 Февраля 2016 года, 09:59 -----


Не розеток а автоматических выключателей.
Ну и само собой ток АВ должен быть меньше или равен току розетки.

Это я понял, буду теребить заказчика, либо по АВ подберу розетку.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Февраля 2016 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

предположим переносной эл.инструмент: светильник, промышленный фен и т.д. - из какого документа взять Кс.р ?

Ремонтными нагрузками можно пренебречь. Они не окажут влияние на общую нагрузку здания.
РТМ 36.18.32.4-92
3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения)...
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Февраля 2016 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

РТМ 36.18.32.4-92

Уверены, что данный документ тут уместен?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Февраля 2016 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)


предположим переносной эл.инструмент: светильник, промышленный фен и т.д. - из какого документа взять Кс.р ?

Ремонтными нагрузками можно пренебречь. Они не окажут влияние на общую нагрузку здания.
РТМ 36.18.32.4-92
3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения)...

Таким образом Кс.р.=1, т.к. ЭП-ки работают кратковременно?

----- добавлено 02 Февраля 2016 года, 10:27 -----

РТМ 36.18.32.4-92

Уверены, что данный документ тут уместен?

Подскажите если знаете каким документом воспользоваться, помещение насосной станции расположено в здании про-ва электроэнергии.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Февраля 2016 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Порылся в форумах. Если речь идет о применении одиночного переносного инструмента, то применяется коэффициент использования. Коэффициент спроса применяют для группы инструментов. Значение коэффициента использования для переносного инструмента - 0,06
http://kazbook.narod.ru/knigi/el/1.htm


----- добавлено 02 Февраля 2016 года, 10:37 -----
Судя из таблицы 1.9 данной литературы коэффициент спроса приближается к нулю

----- добавлено 02 Февраля 2016 года, 10:42 -----
Величина коэффициента спроса Кс может быть принята по таблице 1.9 в зависимости от величины коэффициента использования Ки для данной группы приемников (таблица 1.9 составлена для среднего коэффициента включения, равного 0,8).

Прикинул, получается коэффициент использования делят на 0,8. Получаем: Кс=0,06/0,8=0,075

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Февраля 2016 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Таким образом Кс.р.=1, т.к. ЭП-ки работают кратковременно?

Откуда такой вывод?  Они не учитываются. По РТМ Кс=0.
Почему беспокоетесь? У Вас общая нагрузка какая? Для чего расчет делаете (для щитка освещения, для щита всего здания)?
Уверены, что данный документ тут уместен?

Да, поскольку здесь прописан "физический смысл".
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Февраля 2016 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)


Таким образом Кс.р.=1, т.к. ЭП-ки работают кратковременно?

Откуда такой вывод?  Они не учитываются. По РТМ Кс=0.
Почему беспокоетесь? У Вас общая нагрузка какая? Для чего расчет делаете (для щитка освещения, для щита всего здания)?
Уверены, что данный документ тут уместен?

Да, поскольку здесь прописан "физический смысл".

С 1цей погорячился, для щитка освещения, общая нагрузка на щиток неизвестна,заказчик указал №ра резервных АВ к ним и подключаюсь

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Февраля 2016 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

помещение насосной станции расположено в здании про-ва электроэнергии

Эвфемизм какой-то.
Смотрите пункт 1.3 РТМ. Попадает ваш объект под исключения или нет?
Порылся в форумах.

Это не серьезный документ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines